Здравствуйте!

 

Стоит задача выбора наиболее "теплого" варианта СПО 24 мм.

 

Рассматриваем варианты 4-16-4И (TOP N), 4-16Ar-4И, 4-16Kr-4И, то же с пластиковыми рамками, Что еще можно применить?

 

Нужен фасад для комфортного пребывания людей в течении рабочего дня. ПО ТСН коэффициент - 0,53.

 

Как повлияет на коэфф. сопр. теплопередаче наклейка тонировочный пленки (например ХМ 35 B PS)? Кто-нибудь испытывал? Заметно ли повышение коэффициента или пренебрежимо мало?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Здравствуйте!

 

Стоит задача выбора наиболее "теплого" варианта СПО 24 мм.

 

Рассматриваем варианты 4-16-4И (TOP N), 4-16Ar-4И, 4-16Kr-4И, то же с пластиковыми рамками, Что еще можно применить?

 

Нужен фасад для комфортного пребывания людей в течении рабочего дня. ПО ТСН коэффициент - 0,53.

 

Как повлияет на коэфф. сопр. теплопередаче наклейка тонировочный пленки (например ХМ 35 B PS)? Кто-нибудь испытывал? Заметно ли повышение коэффициента или пренебрежимо мало?

Может поможет,там можно посчитать коэф. сопротивл. теплопередачи. http://www.yourglass.ru/agc-flatglass-euro...ator/step1.html

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может поможет,там можно посчитать коэф. сопротивл. теплопередачи. http://www.yourglass.ru/agc-flatglass-euro...ator/step1.html

 

спасибо за ссылку, но сайт выдает коэффициент К, а нужен R. Простой перерасчет 1/K ведь неверен, так? Как точнее подсчитать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

спасибо за ссылку, но сайт выдает коэффициент К, а нужен R. Простой перерасчет 1/K ведь неверен, так? Как точнее подсчитать?

Тогда лучше обратиться к производителям ст/пакетов с конкретным заданием: толщина ст/п и коэффициент Rо,они посчитают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Рассматриваем варианты 4-16-4И (TOP N), 4-16Ar-4И, 4-16Kr-4И, то же с пластиковыми рамками, Что еще можно применить?

 

Нужен фасад для комфортного пребывания людей в течении рабочего дня. ПО ТСН коэффициент - 0,53.

 

ГОСТ 24866-99. Приложение А.

 

Все, что Вы перечислили имеет приведенное сопротивление теплопередачи более 0,59.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

ГОСТ 24866-99. Приложение А.

 

Все, что Вы перечислили имеет приведенное сопротивление теплопередачи более 0,59.

 

в ГОСТе не все есть - важно оценить влияние тонировочной пленки и пластиковой рамки на коэфф. R

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

в ГОСТе не все есть - важно оценить влияние тонировочной пленки и пластиковой рамки на коэфф. R

 

Вы чего хотите, запроектировать фасад или доказать преимущества пластиковой рамки? Если Вы ставите тонирующую пленку в пакет с И-стеклом - коэф. не упадет. Если Вы в пакет с И-стеклом вместо алюминиевой рамки ставите пластиковую (убираете мостик холода) коэф. тоже не упадет. Вы, как не крути, в рамках тех. задания

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вы чего хотите, запроектировать фасад или доказать преимущества пластиковой рамки? Если Вы ставите тонирующую пленку в пакет с И-стеклом - коэф. не упадет. Если Вы в пакет с И-стеклом вместо алюминиевой рамки ставите пластиковую (убираете мостик холода) коэф. тоже не упадет. Вы, как не крути, в рамках тех. задания

 

мы хотим максимально теплый однокамерный пакет и знать его коэффициент - нужно больше чем 0,53. Что бы не уступало двухкамерному с И-стеклом.

 

поэтому и спрашиваем значения пакета с пленкой и рамкой.

 

 

Вы производите впечатление очень компетентного специалиста в этой теме, что скажете о вероятности термошока в таком паке, если внешнее стекло - бронза (пленкой или в массе) ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

мы хотим максимально теплый однокамерный пакет и знать его коэффициент - нужно больше чем 0,53. Что бы не уступало двухкамерному с И-стеклом.

Двухкамерный стеклопакет с И-стеклом - это от 0,64 (рамки 10+10) до 0,72 (рамки 16+16). Достичь таких значений с однокамерным стеклопакетом проблематично: максимум 0,66 для 4М1-16Ar-И4, но когда улетит аргон, станет 0,59. Это коэффициенты только для стеклопакетов, без учета профиля.

 

поэтому и спрашиваем значения пакета с пленкой и рамкой.

Пленка вряд ли увеличивает сопротивление теплопередаче. Скорее она сделает помещение холоднее, т.к. отражает (в зависимости от степени прозрачности) часть солнечной энергии.

 

что скажете о вероятности термошока в таком паке, если внешнее стекло - бронза (пленкой или в массе) ?

Если тонировка пленкой, то никакого термошока по идее быть не должно даже при самых темный пленках. Иначе они не применялись бы так широко :rolleyes:. С тонировкой в массе сложнее, термошок может случиться. Пункт 4.2.7 ГОСТа 24866-99: "В случаях, когда в стеклопакетах для наружного остекления применяют неупрочненное стекло, его коэффициент поглощения света должен быть не более 25%. Стекло с более высоким коэффициентом поглощения света должно быть упрочненным."

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если тонировка пленкой, то никакого термошока по идее быть не должно даже при самых темный пленках.

Спорное утверждение

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спорное утверждение

 

У меня нет практических сведений, чисто теоретически :rolleyes::

1. Я уверен, что, в противном случае, в каталоге пленок указывалось бы на необходимость закалки стекла или другие меры для предотвращения термошока.

2. Смотрим на пленку Solartek Black Out: не видно абсолютно ничего ("Прохождение видимого света - 0%"), при этом "Отражение общей солнечной энергии - 79%". Именно ОТРАЖЕНИЕ, а не ПОГЛОЩЕНИЕ. Так что все должно быть в порядке :D.

Изменено пользователем PSmoke
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня нет практических сведений, чисто теоретически :rolleyes::

1. Я уверен, что, в противном случае, в каталоге пленок указывалось бы на необходимость закалки стекла или другие меры для предотвращения термошока.

2. Смотрим на пленку Solartek Black Out: не видно абсолютно ничего ("Прохождение видимого света - 0%"), при этом "Отражение общей солнечной энергии - 79%". Именно ОТРАЖЕНИЕ, а не ПОГЛОЩЕНИЕ. Так что все должно быть в порядке :D.

Ничего не скажу про Solartek Black Out, в жизни видел, как пакеты с темными/черными пленками лопаются от солнца, это классика

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ничего не скажу про Solartek Black Out, в жизни видел, как пакеты с темными/черными пленками лопаются от солнца, это классика

 

вот этого и опасаемся, спасибо за мнение, коллега

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1) Пленка имеет те же характеристики, что и стекло. Соответственно при высоком уровне поглощения солнечной энергии огрести термошок очень даже возможно.

2) Пленка также бывает и комбинированного назначения: солнцезащита и энергосбережение.

3) Коэф. сопротивления теплопередачи на пакет с И-стеклом и с пленкой Вы вряд ли где найдете. Потому, что обычно проводят сертификационные испытания на наиболее распространенные комбинации стекол: 4-16-4, 4-16-4И. Те фирмы которые продвигают теплосберегающую пленку как замещения И-стекла испытывают 4пленка-16-4. А Вы хотите изыск: 4пленка-16-4И.

4) Вы так и не сказали какую пленку хотите, ну хотя бы свойства: цвет, зеркальность, коэф. пропускания цвета.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1) Пленка имеет те же характеристики, что и стекло. Соответственно при высоком уровне поглощения солнечной энергии огрести термошок очень даже возможно.

2) Пленка также бывает и комбинированного назначения: солнцезащита и энергосбережение.

3) Коэф. сопротивления теплопередачи на пакет с И-стеклом и с пленкой Вы вряд ли где найдете. Потому, что обычно проводят сертификационные испытания на наиболее распространенные комбинации стекол: 4-16-4, 4-16-4И. Те фирмы которые продвигают теплосберегающую пленку как замещения И-стекла испытывают 4пленка-16-4. А Вы хотите изыск: 4пленка-16-4И.

4) Вы так и не сказали какую пленку хотите, ну хотя бы свойства: цвет, зеркальность, коэф. пропускания цвета.

 

цвет бронза, конкретную марку пока не выбрали - может XR 15 B SR PS, или 20 или 35 - марку можно изменить для снижения вероятности.

 

может сделать 6зак бронза.-14Ar-4И ? или 6 зак. пленка - 14 Ar-4И?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.