Перейти к публикации
forum-okna.ru

tzertis

Участник
  • Публикации

    1 956
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    48

Все публикации пользователя tzertis

  1. tzertis

    Есть ли криптографы?

    А в целом, настаивайте чтобы в договоре была полная расшифровка стеклопакета, профиля. В нормальных компаниях к каждому договору прилагается ТП (техническое предложение), в котором прорисована конструкция, сечения, узлы примыкания конструкции к существующим стенам, перекрытиям и т.д., данного объекта. Это дисциплинирует обе стороны. И снимает массу вопросов, возражений, нареканий во время сдачи объекта, при подписании Актов сдачи-приемки, а также в процессе эксплуатации.
  2. tzertis

    Есть ли криптографы?

    Я считаю, что маркировка изделия должна содержать аббревиатуру, понятную большинству. И лично мне, непонятно: 4i, 4n, 4zu и т.д. А наводить тень на плетень с помощью каких-то своих маркировок, это неккоректно. Хотя просмотрел сейчас прайсы различных стекольных заводов, только у Главербора встречается маркировка: 4И, 4К, правда они делают сноску: энергосберегающее И-стекло (К-стекло).
  3. tzertis

    Есть ли криптографы?

    Если стекло с энергосберегающим покрытием, то как правило маркируют следующим образом: 1 вар-т: ТopN 2 вар-т: Low E Пример: 4 TopN (прозрачное стекло, толщиной 4мм с энергосберегающ. покрытием) И для лучшей работы стеклопакета с энергосберегающ. покрытием, необходимо заполнять межстекольное пространство инертным газом: Ar - аргон (заполнение 90%) Kr - криптон
  4. tzertis

    Есть ли криптографы?

    А, М+ это что-то новенькое, ноу-хау продавца ) может стекло для близоруких ?
  5. tzertis

    Есть ли криптографы?

    Действительно, внутреннее стекло- толщиной 4мм. Невнимателен. Сейчас исправлю. Марки стекла: М0, М1, М2...М6 означают количество изьянов, каверн на 1 кв.м
  6. tzertis

    Есть ли криптографы?

    предполагаю: двухкамерный стеклопакет толщиной 40мм. формула: наружное стекло - 4мм с покрытием Activ Clear (самоочищающиеся стекло) дистанционная рамка - 14мм среднее стекло - 6мм (марки М1) дистанционная рамка - 12мм внутреннее стекло - 4мм (марки М0) Предполагаемое межстекольное заполнение: Воздух.
  7. Поставить алюминиевые термоизолированные окна в баню, возможно. Единственно, что нужно учесть- грамотный монтаж, чтобы со временем окно не переклинило с последующим лопаньем стеклопакета.. Значит нужно делать грамотный оклад окна.
  8. BoogeyMan, добрый день. прогиб для стекла: 1/250 Итого допустимый прогиб для моего случая: 3000/250=12мм. нагрузка точечная (в данном случае от человека) согласно СНиП. К тому же на высоте 900 мм идет перильное ограждение, высота для моего случая, также согласно СНиП.
  9. Добрый день. 1. Однокамерный стеклопакет со следующей формулой от компании Guardian (LamiGlass Sound Control-шумозащитное стекло): а) тип: 46/49 формула:88.2/20Air/66.2 вид пленки:SC/SC толщина: 46[mm] Rw: 49[db] Ctr: -5[db] Uw: 1,4[Вт/м2К] б) тип: 41/49 формула:44.2/20Ar/66.2 вид пленки:SC/SC толщина: 41[mm] Rw: 49[db] Ctr: -7[db] Uw: 1,1[Вт/м2К] 1. Двухкамерный стеклопакет со следующей формулой от компании Guardian (LamiGlass Sound Control-шумозащитное стекло): на данный момент не сертифицированы для звукоизоляции в 42 db. Максимум что обеспечивают: тип: 48/47 формула:44.1/12Кr/6/12Kr/10 вид пленки:SLA толщина: 48[mm] Rw: 47[db] Ctr: -7[db] Uw: 0,5[Вт/м2К] Примечание: SC ПВБ-пленка Sound Control. SLA акустическая ПВБ-пленка. Air заполнение воздухом. Ar заполнение аргоном (90%). Kr заполнение криптоном. Для низкочастотного шума: индекс звукоизоляции: Rw + Ctr = 49 – 7 = 42 дБ (для стеклопакета п.(б)) Расшифровка: 66.2 = флоат-стекло толщиной 6 мм – два слоя пленки SC (общ.толщина= 0.76 мм) – флоат-стекло толщиной 6 мм. Дополнение: STRATOPHONE-Шумозащитное многослойное безопасное стекло, от компании AGC 1. Однокамерный стеклопакет со следующей формулой от компании Guardian (LamiGlass Sound Control-шумозащитное стекло): а) формула:10/20Air/44.2 вид пленки:PVB толщина: 39[mm] Rw: 45[db] Ctr: -1[db] Стекла STRATOPHONE идентифицируются по коду, состоящему из: Последовательности цифр, указывающих номинальную толщину каждого стекла. Последнее число показывает толщину пленки PVB, кратную минимальной толщине 0.38 мм. Осталось узнать материал рамы (ПВХ, Алюминий, Металл, Дерево, Дерево-алюминий). Чтобы вывести усредненное значение звукоизоляции Rw.
  10. Всем спасибо за помощь. Посчитал в программе mepla. Итак стекло имеющее следующие характеристики: t=10mm закаленное, Н=3000mm, B=1100mm., с учетом следующих факторов: ветровая нагрузка 27 кг/м2 (конструкция находится в фойе, возможен сквозняк), динамическая нагрузка от человека 50 кг в точке, перильное ограждение на высоте 900mm (монтируются перед стеклом, распор в стены). Закрепление по всей длине: сверху, снизу (зажимной профиль WP10, произв-ва GCC) +боковое закрепление (коннектор) на одной из длинных сторон на высоте: 1500mm. Итог: прогиб данного стекла составляет: 8,5mm.
  11. Прогиб стекла и импоста будет обязательно. Теперь главное понять какие, для этого необходимо собрать значения: 1. На какой высоте от уровня чистого пола будет устанавливаться конструкция? 2. Какая ветровая нагрузка приходится на м2 конструкции ? 3. Есть ли динамическая нагрузка от веса человека ? 4. Какой момент инерции ригеля и импоста? 5. Какие коэфф-ты запаса прочности вы выбрали? (ответственная это конструкция или нет).
  12. Добрый день, прочитал Ваши ответы. Действительно упустил из виду, что же считать собрался- необходимо посчитать стекло на прогиб. В цельностеклянных перегородках, как правило три толщины стекла: 8, 10, 12 мм. Просто ставить десятку, не хочу,- т.к, может она и пройдет, да вот я не знаю. Загвоздка именно в расчете стекла как самонесущего и с опиранием только по двум сторонам. Поэтому и ищу методику, диаграмы расчета в Инете, обращаюсь на форуме для консультации.
  13. Добрый день. Меня интересует методика расчета стекол в цельностеклянных перегородках (закрепление стекол по 2-м сторонам, только низ и вверх). Прочесал интернет, но формул для расчета не нашел. Есть расчетные программы Sj Mepla и т.д. К сожалению возможности воспользоваться ими нет. Поэтому надеется приходится только на "ручной расчет". Подскажите пожал-ста.
×
×