ВТБ
-
Публикации
81 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем ВТБ
-
-
Питерская крупная компания, менеджер которой рассказал мне эти байки, по секрету, поменяла по рекламациям заказчиков порядка 100 стеклопакетов c i- стеклом в холодную прошлую или эту зиму
Вероятно, это был производственный брак и в результате "энергоэффективные" стеклопакеты оказались обычными однокамерными.
При нулевой температуре это не беда, но когда "ударили сорокагарадусные", тогда клиенты и прочувствовали...
-
Кажись, всё-таки 23.Вроде мороженное, типа "Лакомки"....Но мне помнится 28 копеек. -
я видел картинки с тепловизора 5-икамерного профиля в холодный период. Изнутри помещения. Весьма неприглядная картинка, скажу я вам. Он холоднее стекла. С деревом такого, полагаю, не будет.
А насколько корректно измерять тепловизором температуру прозрачного в ИК-диапазоне объекта?
Если окна во двор, то особого смысла в двухрядном остеклении нет.
Для "сталинок" его принято рекомендовать по другой причине: если окна на улицу с оживлённым движением, то переход на однорядное остекление может вызвать у клиента очень большое разочарование.
-
"Фо хум хау" 8-)Институты всем подчерки попортили, вот что. Строчил поди честно на лекциях - вот и результат.Я в школе пользовался чернильной, хотя с четвёртого класса можно было шариковой.
А потом перешёл на тонкие фломастеры: лекции слушать надо, а не строчить.
Единственно, спецкурс писал - шеф так старательно диктовал нам свою докторскую, закосить было просто неудобно.
А почерк... Зато раборчивый.
"Бородино" - не 26 копеек?
-
несущая ... способность дюбеля в ячеистом бетоне в 3-4 раза ниже чем в полнотелом кирпиче или бетоне
А какая Вам разница, какое усилие надо приложить, чтобы вырвать дюбель из бетона, если нагрузка будет в перпендикулярном оси дюбеля направлении?
-
Соответственно, с точки зрения комфорта и летом, и змой самое выгодное положение покрытия №2!
А с точки зрения энергосбережения в пасмурную погоду?
-
ведь стекло не пропускает инфрокрастное излучение в обе стороны и со стороны улицы и со стороны дома. А летом при установке стекла топ-н в позицию 2 возможно уменьшится нагревание внутри помещений а зимой ведь стекло все равно будет отражать тепло в нутрь здания.
Вы излагаете "упрощённую" (для покупателей и продавцов ) модель "работы" энергосберегающих стёкол.
-
ощущается движение холодного воздуха от окна
Вы наблюдаете природное явление под названием конвекция:
прилегающий к стеклу воздух охлаждается, его объёмная плотность увеличивается и он стекает по стеклу на подоконник и к Вам в кровать.
Включат центральное отопление - и всё нормализуется.
-
Нашли триплекс 8мм , соответственно я попросил формулу (56мм) 8трип-20-6-18-i4 , сделать могут , но отговаривают , большой ВЕС
Всё-же полезно сместить среднее стекло подальше от середины - даже в ущерб сопротивлению теплопередаче.
Стёкло i6 не предлагают? Нестандарт...
Заполнение камер обсуждалось?
У меня окно намного больше - три створки и 16мм стёкол. Правда, борьба с шумом для меня неактуальна...
-
Получилось немного темновато. Ожидают меня в связи с этим какие сюрпризы?
6 стёкол - уже "сюрприз".
Хватило бы и половины...
Результат сомнительный профиль( как будет зимой?)При застеклённой лоджии наверняка не замёрзнете даже после деградации И-стекла (через X лет).
-
утеплить лоджию
Поворотные створки не помешают адекватному утеплению потолочной плиты?
Или на уменьшение высоты окна на пяток сантиметров внимания не обратят (это не так в глаза бросается)?
Вы помните о том, что утепление лоджии потребует решать вопрос вентиляции комнаты за лоджией?
Что потребуется электрообогрев лоджии?
Стоит ли овчинка выделки?
Утепление без присоединения - полумера.
-
У них триплекса 8мм нет , только 6 и 3 , предложили ещё 6трип-3трип-5 и 8-6трип-i4 . Расстояниями тоже не могу играться , рамки объясняют стандартные типа 22,20 .
Найдите производителя, который сделает триплекс толще.
-
створки небольшие
Угу, это и звукоизоляцию улучшит.
А если дорогостоящий эксперимент вдруг не оправдается...
Тогда новые вложения.
-
Заказал окно , стеклопакет 56мм (6трип-22-4-20-i4) , причина ШУМ транспорта , достаточно-ли этой формулы стеклопакета ? или нужно что-нибудь подправить ? (фурнитура aubi, створки 1450/55)
Нужно.
Увеличить толщину триплекса и внутреннего стекла до таких значений, которые допускают профильная система, фурнитура и бюджет.
Сместить внутреннее стекло к одному из внешних.
Заполнить стеклопакеты чем-нибудь адекватным.
Эти мероприятия могут снизить сопротивление теплопередаче, но для Вас это не критично?
Устроить систему вентиляции и кондиционирования, чтобы пореже открывать эти окна.
Радикальное решение - раздельные рамы.
-
Двух камерный или однокамерный стеклопакет
Коль скоро речь зашла о присоединении лоджии к комнате, есть смысл рассматривать только "толстые" (40мм) двухкамерные стеклопакеты (желательно ещё и с И-стеклом) и соответствующие профильные системы.
Это будет недёшево (не забываем об утеплении лоджии), поэтому для начала лучше присоединить одну лоджию. (Не помешала бы приточка с электроподогревом.)
Присоединять лоджию, выходящую на шумную улицу, не стоит в любом случае.
-
У меня дома, на балконе, тоже стоит окошко с тремя частями (2300х1500 мм, примерно) и тоже створка только по середине - мыть неудобно
Если с двух сторон глухаря поворотные створки, то мыть не в пример проще - можно рукой до середины дотянуться.
-
ширина одной секции 73 см, что лучше поставить среднее глухое, боковые открывающиеся, или наоборот
Возможно, стоит предпочесть выравнивание не по ширине створок, а по ширине светового проёма - но это дело вкуса.
Разумеется, конструкция со средней глухой створкой предпочтительнее, если не учитывать более высокую цену.
Если вентиляция комнаты не предусмотрена, то есть смысл сделать хотя бы одну створку поворотно-откидной (и москитку туда). С той стороны, куда смотреть не хочется.
-
Ну и как этого достичь при 80 ДБа за окном
Наружные и внутренние ставни?
-
А если 6мм и 4-х-5?Они вроде чудес не обещают.ДЛЯ MSE-140
Звукоизоляция Ra-36 Дб при использовании стекла толщиной 3 мм в наружной створке и соответственно стеклопакета 3-12-3 во внутренней створке.
Или не влезет?
-
порекомендуйте по поводу створок ввиду изложенного мной. интересуют именно нюансы вроде тех, как повлияет на конструкцию глухая фрамуга, нужно ли ее делать при такой высоте проема, как правильнее опять же с точки зрения конструктивных особенностей расположить створки с учетом моих пожеланий по открыванию. должны ли поворотно-откидные створки быть именно по бокам, или можно поместить такую в центр. или высота нормальная, но створок должно быть четыре, чтобы не перегружать фурнитуру... в этом плане.
Специалисты подскажут.
А вот насчёт вентиляции... Есть неплохие шансы превратить неприсоединённую лоджию зимой в высокоэффективный конденсатор воды.
-
может быть, существуют проверенные практикой типовые решения для подобных случаев?
Существуют.
Полноценное утепление присоединяемой лоджии, остекление двухкамерными стеклопакетами с И-стеклом - без него при такой площади и таком климате просто никак.
И "балконное" остекление второй половины лоджии безо всякого утепления.
Если-же Вы хотите реализовать свою задумку, то обеспечьте полноценную (приточную и вытяжную) вентиляцию как балкона, так и комнаты за ним.
-
Присоединённая лоджия? То есть нынешние окно и дверь ликивидируются, часть стены под окном сносится?
Тогда о каком "выйти подышать" может идти речь?
Уточните...
-
Люди на Тверской и прочих круглосуточно загруженных улицах ставят стандартные окна ПВХ, и тихо у них.
Тихо - понятие субъективное.
После замены двухрамного остекления на однорамное трамвай "въедет" в комнату.
-
А что такое стекло? просто деревянной раме?
В деревянной, в пластиковой, в алюминиевой - какая разница?
Делают.
В Якутии - чтобы не замёрзнуть.
В Москве в основном или на улицы с экстремальным уличным шумом, или в "сталинки" - там люди уже привыкли к хорошему и не хотят слушать трамваи.
Не спешите, сейчас подтянутся специалисты и посоветуют представленные на рынке двухрамные системы.
Выбор стеклопакета
в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Опубликовано: · Изменено пользователем ВТБ
И почему не 4-14-4-14-4?