Изюмина Опубликовано: 30 ноября, 2009 Share Опубликовано: 30 ноября, 2009 Требование предоставить натуральные испытания конструкций из AL Provedal / C640 / C ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ С РАЗМЕРОМ СТВОРОК НЕ МЕНЬШЕ ЧЕМ ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВИТЬ НА ОБЪЕКТЕ (ветровые нагрузки от уровня земли 20,30,40,50,60 м) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 30 ноября, 2009 Share Опубликовано: 30 ноября, 2009 Умный Заказчик пошел... Хрен пройдут створки С640 на таких высотах. Полетят, как журавли на юг... Тема ветровых нагрузок для С640 обсуждалась, и неоднократно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Изюмина Опубликовано: 30 ноября, 2009 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2009 Умный Заказчик пошел...Хрен пройдут створки С640 на таких высотах. Полетят, как журавли на юг... Тема ветровых нагрузок для С640 обсуждалась, и неоднократно... Дайте ссылочку пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 30 ноября, 2009 Share Опубликовано: 30 ноября, 2009 http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2...amp;hl=provedal Но проще будет самим посчитать профиль створки (вертикальный) на ветровую нагрузку. Ограничение - стекло и момент, когда ролики выйдут из профиля... Моменты инерции профиля створки (из Acad-а): Principal moments and X-Y directions about centroid: I: 23133.56765666 along [0.99185703 0.12735631] J: 58234.56566159 along [-0.12735631 0.99185703] Удачи... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 1 декабря, 2009 Share Опубликовано: 1 декабря, 2009 (изменено) http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=2...amp;hl=provedal Но проще будет самим посчитать профиль створки (вертикальный) на ветровую нагрузку. Ограничение - стекло и момент, когда ролики выйдут из профиля... А что это за "момент, когда ролики выйдут из профиля". Какие у вас теоритические предпослылки на этот счет? ПыСы, если уж даете моменты инерции, так давали бы необходимые для расчета (относительно осей x, y), а не относительно главных осей сечения (то что вам выдал ACAD) Изменено 1 декабря, 2009 пользователем Конструёр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 1 декабря, 2009 Share Опубликовано: 1 декабря, 2009 Ну, извините! Что было то и дал... А предпосылки... Rexther свидетель, на 5-м этаже после порыва ветра створка улетела... Чуть побольше прогиб створки и ролики не удерживают. Да и считали мы на ветер Provedal... Спички... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Программёр Опубликовано: 1 декабря, 2009 Share Опубликовано: 1 декабря, 2009 Ну, извините! Что было то и дал...А предпосылки... Rexther свидетель, на 5-м этаже после порыва ветра створка улетела... Чуть побольше прогиб створки и ролики не удерживают. Да и считали мы на ветер Provedal... Спички... Я несколько про другие предпосылки говорил. Если проще, какова мтодика расчета на "не вылет" створки? А то что створки летают с этим я и не спорил. Тока летают они несколько по другим причинам, не связанным, напрямую, с прогибом. А именно с качеством монтажа и верхней пластиковой деталькой (не помню как она там называется). Мы на старой фирме ее саморезом глушили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...