Alexey V. Опубликовано: 21 сентября, 2009 Share Опубликовано: 21 сентября, 2009 Подскажите, пож-та, мнение профи по установке окон в загородном кирпичном доме: 1. Правильно ли сразу устанавливать окно в только построенный (за это лето) кирпичный 2х эт. дом или лучше подождать до след. весны - начало отделочных работ? усадка дома/стен и изменение проемов возможны ли? фундамент мощный - сделан уже год назад. (на осенне-зимний сезон возможно закрыть проемы пленкой на сколоченных деревянныз рамах - как у соседей). Благдарю заранее, Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 21 сентября, 2009 Share Опубликовано: 21 сентября, 2009 Подскажите, пож-та, мнение профи по установке окон в загородном кирпичном доме:1. Правильно ли сразу устанавливать окно в только построенный (за это лето) кирпичный 2х эт. дом или лучше подождать до след. весны - начало отделочных работ? усадка дома/стен и изменение проемов возможны ли? фундамент мощный - сделан уже год назад. (на осенне-зимний сезон возможно закрыть проемы пленкой на сколоченных деревянныз рамах - как у соседей). Благдарю заранее, Алексей Это рубленный дом имеет право на усадку. Если кирпич усаживается - значит он падает. Поэтому новый дом стеклить можно... Но.. Окна Вам зимой нужны? Евроокна (со стеклопакетами) предназначены для отапливаемых помещений... А если мороз и все порвет, стеклопакеты лопнут??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey V. Опубликовано: 21 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 21 сентября, 2009 Спасибо за оперативный ответ. Еще один важный вопрос: Стены дома сложены из кирпича (в два ряда = 50 см) + утеплитель (5 см) + облицов. кипич (12 см). Рассматривал окна из профилей KBE и Rehau, при обсуждении установки окон выяснил, что рама устанавливается "заподлицо" облицовочного кирпича и попадает как раз на слой неприкрытого (пока ничем) утеплителя (довольно мягкий полистирол, полагаю), который сантиметров на 6-7-8 ниже по высоте, чем верхний край облицовочного кирпича. Обмерщик сказал: "…установим раму (подрамник) на 3 деревянные подставочки поверх утеплителя - всё будет надежно." Не надо ли поверх утеплителя сделать более твердое основание (стяжку с армированием сеткой или кирпичом выровнять уровень внутренней стены и утеплителя с облицовочным кирпичом) или дер. подставок (условно 10х10х8 см) на утеплителе будет достаточно для надежной конструкции? Окна будут немаленькие по высоте: 180-200 см, есть и 360 см (и очевидно весьма тяжелые). Алексей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 21 сентября, 2009 Share Опубликовано: 21 сентября, 2009 рама устанавливается "заподлицо" облицовочного кирпича как раз на слой неприкрытого (пока ничем) утеплителя Рама должна устанавливаться не заподлицо с облицовочным кирпичем, а в четверть которую этот кирпич образует. Было бы очень хорошо выровнять поверхность четверти штукатуркой что бы псул грамотно установить можно было.Не надо ли поверх утеплителя сделать более твердое основание Надо. выровнять уровень внутренней стены и утеплителя с облицовочным кирпичом Уровень стены можно дать ниже уровня облицовки на 1-2 см. но с учетом того, что поверхность облицовочного кирпича тоже надо оштукатурить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey V. Опубликовано: 23 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 23 сентября, 2009 Рама должна устанавливаться не заподлицо с облицовочным кирпичем, а в четверть которую этот кирпич образует. Было бы очень хорошо выровнять поверхность четверти штукатуркой что бы псул грамотно установить можно было. Надо. Уровень стены можно дать ниже уровня облицовки на 1-2 см. но с учетом того, что поверхность облицовочного кирпича тоже надо оштукатурить. 1.насколько важно использовать ПСУЛ? или можно и без него обойтись? 2.при выравнивании по высоте (на 5-6 см раствором) горизонтального уровня внутренней стены - на 2 см ниже верхнего края облицовочного кирпича (с доп. 0,5 см раствора сверху), образуется ли мостик холода при этом из-за слоя стяжки = упомянутым 5-6 см? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 23 сентября, 2009 Share Опубликовано: 23 сентября, 2009 1.насколько важно использовать ПСУЛ? или можно и без него обойтись? 2.при выравнивании по высоте (на 5-6 см раствором) горизонтального уровня внутренней стены - на 2 см ниже верхнего края облицовочного кирпича (с доп. 0,5 см раствора сверху), образуется ли мостик холода при этом из-за слоя стяжки = упомянутым 5-6 см? 1. В кирпичном проеме смысл ПСУЛ теряется в рекламной шелухе. Щель между окном и четвертью легко закрыть раствором. 2. Образуется обязательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 23 сентября, 2009 Share Опубликовано: 23 сентября, 2009 (изменено) 1. В кирпичном проеме смысл ПСУЛ теряется в рекламной шелухе. Да, действительно теряется. Потому что никто не хочет правильно подготавливать проемы, а предпочитают потом замазывать добавляя себе геморроя по сохранению внешнего вида окон. Изменено 23 сентября, 2009 пользователем sh-mon Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Викторович Опубликовано: 23 сентября, 2009 Share Опубликовано: 23 сентября, 2009 1.насколько важно использовать ПСУЛ? или можно и без него обойтись? 2.при выравнивании по высоте (на 5-6 см раствором) горизонтального уровня внутренней стены - на 2 см ниже верхнего края облицовочного кирпича (с доп. 0,5 см раствора сверху), образуется ли мостик холода при этом из-за слоя стяжки = упомянутым 5-6 см? 1.На мой взгляд проще оштукатурить четверть под ПСУЛ. Можно конечно и Стизом пройтись но, скорее всего, не аккуратненько получится или раствором замазать. 2. Думаю пеноблок лучше смотреться будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey V. Опубликовано: 23 сентября, 2009 Автор Share Опубликовано: 23 сентября, 2009 (изменено) 1. В кирпичном проеме смысл ПСУЛ теряется в рекламной шелухе. Щель между окном и четвертью легко закрыть раствором.2. Образуется обязательно. всем спасибо за ответы! по п.2. во избежание промерзания/инея и т.д.: как/чем лучше выполнить выравнивание (подоконной части внутренней стены - на 5-6 см по высоте): слоем раствора или пеноблоком? или по другому? Изменено 23 сентября, 2009 пользователем Alexey V. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...