3 часа назад, Леха сказал:
а проем какой? опишите из чего стены.
Есть мысль, что это дефект монтажа. В пользу этой мысли говорит и то, что трещины снаружи. Иным словом проверьте раму на деформацию в плоскости
Ну, да, возможно , например брусовой дом , обсады нет и брус начал давать усадку. В этом случае надо посмотреть сварные швы на предмет целостности.
-
17 минут назад, Фитин сказал:
Рехау делайт
Тогда там что-то типа 002 должно быть уплотнение, а там стоит его модификация? И 68й создает избыточное напряжение в углах особенно.
-
А как профиль называется?
Уплотнение на 2 мм толще ? - возможно в этом причина ( на углах при загибе уплотнителя тоже получается этот комок. Возможно в этом месте и получается передавливание уплотнителя с максимальным сопротивлением штапику)
-
На первом фото - мне показалось или рамка не на уголках собрана , а загнута (если загнута , то геометрия рамки на сгибе сильно меняется и увеличивается , у вас как)? Еще вопрос профиль какой , со свариваемыми уплотнителями или нет? Пакет спо или спд? Какой толщины пакет стоит и какой должен с тем штапиком , который установлен в окне? (Из опыта были случаи на века евролайнпро 3кам 58 мм, когда пакет должен был быть 32мм с родным штапиком, а по факту был 32.5 -33 мм штапик сильно пережимал уплотнители. И из-за того что там еще свариваемые уплотнители, при сварке образовывались твердые комки/шарики облоя на узлах и давили на угол и пакеты лопались примерно так же.
-
-
-
Вот ссылка на каталог Ротовских порогов : http://www.tbm.ru/info/?SECTION_ID=1841
-
-
-
В 11.11.2014 в 01:58, viktor24 сказал:
Сравни с Roto PS27.
Рото ps27 - тбм должен продавать. Если нет спросите у них петлю артикул ast0027.07 - копия ротовской раз в 5 дешевле.
-
В 28.10.2014 в 19:35, юра с. сказал:
Такая беда: стоит окно. Фурнитура Форнакс. Ширина створки почти 900 мм. Снизу удлинителя нет, как понимаю, там "клюшка" стоять должна. И соответственно дует.
Переработчиков этой фурнитуры у нас не знаю, хотя окон полно. Вроде нашел, где прикупить, но там и далековато ехать из-за одной детали и торгуют только с юр. лицами и только через договор и безнал. Ой, как не охота весь этот гемор устраивать.
Что туда запихать от других марок?
Обвязку клиент наотрез отказывается менять.
Мако мультитренд
и форнакс стыкуются средними запорами
-
В 28.10.2014 в 05:09, Kola сказал:
С Roto дело не имел, поэтому даже не в курсе, может, кто подскажет... А наличие интересует в Москве, юго-запад вообще было бы идеально. В Ярославль дорого за ними ехать. Но все равно спасибо. Поиск продолжается.
Возьмите теже ножницы от internika в местном тбм - 100% подойдут. Ток цву них не желтый
-
G-U совместима с internika, roto nt и Maco по шагу зубьев на подвижной шине. Fornax тоже должен подходить.
- 1
-
Так я от станка еще далековато. Завтра проверю свое предположение
-
Спасибо товарищи за советы. Кажется я разобоался. Просто я не напризводстве. Походу все банально. Ребята код профиля перепутали с паролем. Ведь при нарезке под 90 можно пилить любой профиль, т.к. размер не завист от высоты профиля, а при нарезке под 45 нужна высота, без нее никак. Высота дверных створок больше, чем оконных. Скорее в этом проблема и станок просит ввести код профиля, чтобы пильнуть тот размер, который нужен, а как происходит на самом деле: код профиля не указали или указали не тот и все - станок отказывается пилить непонятно что. Хотя на 500ts такго нет и можно пилить любые профили подтверждая изменение высоты. Завтра проверю. Всем спасибо за участие!!!
- 1
-
7 часов назад, qper сказал:
А если перепрошить голову? Запросить новую прошивку у производителя и алгоритм обновления
19 часов назад, Elektrik1982 сказал:А документация сохранилась? Как правило - в ней это должно быть.
В том то и дело, что ничего нет.
-
9 часов назад, Elektrik1982 сказал:
А документация сохранилась? Как правило - в ней это должно быть.
В том то и дело, что ничего нет.
-
Уважаемые форумчане, доброго времени суток. Запустили в производство пилу pertici 500d2k. (Пила не использовалась 5 лет). Вродебы все хорошо, но есть одно "НО". При выставлении угла реза 90 горадусов все ок - пилит вразмер. Но при желании выставить 45 градусов станок просит ввести пароль. Не понятно кто и зачем его установил на 45 градусов. Может быть кто знает, есть ли возможность сбросить пароль если старый утерян? Или может есть какой-нибудь стандартный набор сервисных паролей? Пила 2008 года UNIVER 500D2K.
-
25 евро за комплект? Это обдираловка, за такую стоимость гушники должны окна сами собирать.
Юни джет или экоджет?
-
Товарищи. Спасибо за советы. Принято. Экономия сомнительная. Не буду экспериментировать.
-
Я может не правильно выразился: фрезу использовать с импоста (чтобы торцы порога повторяли геометрию рамы). Так делает кто-нибудь?
И менять тогда ничего не надо будет - все ж уже настроено. Так делает кто-нибудь? И насколько быстро/сильно изнашивается фреза? (Подача охлаждающей жидкости на станке присутствует).
-
-
Спасибо товарищи! За ответы. Меня больше интересовал 3й вариант. Фреза импостная сильно быстро изнашивается, не рвет профиль порогов? По 10 шт. в неделю дверей с порогом делаем.
-
Уважаемые форумчане, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты установки алюминиевых порогов на ПВХ двери? 1. Установка порогов с держателями порога.
2. Фрезерование торца рамы (90 градусов) под геометрию порога.
3. Фрезерование порога на фрезере торца импоста (фрезой для импоста).
На счёт первых 2х вариантов я не сомневаюсь, а вот 3й - это вообще реально сделать фрезой для импоста?
Трещина. Какие могут быть причины?
в Стекло и стеклопакеты
Опубликовано:
Тогда только один вариант. Ехать на объект вынимать пакеты. И смотреть характер трещин