Купите масло для швейных машин для фурнитуры и детский вазелин для уплотнения. По деньгам- копейки, достурен в продаже, чистый материал, не оказывает негативных воздействий для данных материалов.
-
Да, на одном из окон я все залил смазкой. А закусывание как было, так и осталось... Я на GU 2005 года установки, даже на угаженном строителями - такого не видел ни разу... Как разберу - так доложусь...
А мое мнение, что просто фурнитура собрана не в центрах. Данная фурнитура, в отличии от других, требует более профессионального и внимательного подхода при сборке, что многие не соблюдают. Действительно, если не проверять при сборке центра, то может произойти ситуация, которую Вы описали. И дело тут не в фурнитуре, а в мозгах и руках сборщиков.
От себя из косяков winkhaus могу добавить.
Пластиковый регулировочный флафок блокиратора лучше приклеить. да-да....
А что с ним происходит?
-
А блокиратор ножниц - он ведь встроенный? И меняется только вместе с ножницами?
Этот блокиратор, действительно, находится в верхней шине. Но посмотрите сами, там ломаться нечему. Работа его, проще простого. Просто, все забывают о смазке фурнитуры.
-
Ручка сдвигается, а фурнитура тоже после приминения усилия или только ручка? Какая фурнитура- AutoPilot, Flex?
-
Действительно, бардак. Я не знаю, как у вас в России, но у нас в Украине законы не соблюдаются. Вернее, можно добиться результата, но очень сложно для простого потребителя. Что можно сказать по этому вопросу. Судя по системе, клиент выбрал цену, а именно недорогое исполнение (комплекс работ). Соответственно, и фирма, также, выполнила свои обязательства, которые и обязательствами назвать трудно, но факт остается фактом. Что именно прописано в договоре? Предполагаю, что указано изготовление окон из такого-то профиля, обязательно с немецкой фурнитурой и монтажем. Все! Если не указано, что замеры и монтаж должен проводится согласно ДСТУ, то претензий предъявлять не кому. А значит, это просто договор с клиентом на поставку окон и ни какой ответственности ни кто нести не будет. Обращаться в суд - с чем? Можно обратиться в защиту прав потребителей. Бывают случаи, когда помогают, но не факт.
Можно попробывать обратиться в ЖЕК и Архитектуру о нарушении фасада здания. Вот здесь, наверное, смогут помочь и причина существенная. Но все это так, чтобы немного успокоить клиента, а по жизни, все гораздо хуже. Такое, да и не только, видишь не часто, но бывает.
-
...
Основной смысл приведенных мной примеров в том, что важнее не приспособа, а разнообразие инструментов и голова.
Совершенно верно!
-
... Или петлю Winkhaus с двумя кнопочками, требующими одновременного нажатия? ...
При снятии не требуется нажатие двух "кнопочек". Нажатие только на нижнюю (если фрамуга, то первую в сторону открывания).
-
У GU есть специальный монтажный набор-ключ, очень удобный. Советую приобрести. На крайний случай отвертка, проворачиваете и все.
-
-
-
Коллеги, прошу вашей помощи. Интересует информация, желательно схема, по установке импоста/перекладины в створку, подчеркиваю створку, SALAMANDER SL76. Все, что имеем, это схематичное указание установки в раму. Каким образом происходит крепление? Через створку со стороны фурнитурного паза или в створку со стороны соединителей непосредственно в армирование. Наверняка переработчиков этой системы у Вас хватает.
С уважением.
-
А где взять такую программку?
Это наши поставщики ст/пакетов предоставили. Скиньте электронку, попробую выслать.
-
-
Для начала, нужно было спросить у клиента, зачем в раме, створке, горизонтальном импосте делаются дренажные отверстия. Пусть раскажет.
А если по делу, то нужно понимать, что внешнее уплотнение можно считать нерабочим. Работает только внутреннее(притворное) и среднее, если таковое имеется. Строение внутреннего уплотнения всегда таково, что при давлении снаружи(ветер) лепесток или края расправляются и таким образом уплотнение створки всегда сохраняется. Это можно отнести и к некоторым средним уплотнениям в виде лепестка. Можно, конечно, проверить листком, но лучше газетным, если вытаскивается тяжело или рвется, то хорошо. Но так должно быть со всех сторон. А если честно, то проверка листом бумаги неизвестно кем придумана.
Возьмите синьку или подобие, промажте резину на створке, прислоните к раме. Отпечаток должен быть одинаковый. Прижим должен быть не плотным, а равномерным, тогда будет все хорошо.
- 1
-
Я не считал, я хорошо знаю оба продукта, за исключением Titan AF( знаю только технически), при этом предпочтение в многлетней работе отдаю WH. Если вы сравниваете продукты, то мне кажется нужно быть более внимательным. Ну а если Вы дошли до крайностей в деталях с учетом нижней петли, то скажу Вам- их одинаковое количество.
- 1
-
Мне не об"яснили и не давали линейку и вообще гильотину попросили освоить самому, и потом им рассказать(фирма АКС). Вот я и осваиваю, как могу. А после Зигении меня аж коробит от этих сложностей. Ремонтные пластины вообще взбесили, падают, пальцы шурупами исколол! Количество деталей ужасает, рубить надо 4 конца, 2 на приводе, 2 на ножницах, причем если створка узкая, то ножницы еле засовываются в гильотину и еле высовываются! Ножницы из 2 частей, еще и левые-правые! Угловых - 3 штуки! А узкая угловая - это нечто! Винт длиной 8 мм идет отдельно, пока 6 комплектов крутил, один потерялся, матов было на весь цех!!! Тьфу!!!М
За ремонтные пластины Вам уже говорили выше.
Количество деталей для обвязки на одну больше, чем в Siegenia. Так что, ничего ужасающего здесь нет.
Рубится фурнитура за один раз, хоть в одной плоскости, хоть в двух плоскостях.
По поводу узких створок, действительно, рубится тяжеловато, но ничего криминального.
По поводу кронштейна левого и правого много говорить не буду, но если бы это была проблема, то WH уже давно решил бы этот узел по другому.
Ну, а в остальном, просто нужно понимание.
- 1
-
-
Если мы говорим о входной двери, то основная нагрузка, действующая на нее- динамическая. Т.к. у входной двери меньше точек запирания, то требуется дополнительное количество креплений в проеме. Особенно в районе замка. Порог крепится без исключения. Хотя я и не сторонник анкерных пластин, но крепление может проводится любыми крепежными элементами, применяемыми при монтаже окон и дверей.
-
Соглашусь, армирование не то что надо. Это самая первая причина, от нее и нужно отталкиваться. Также надо посмотреть на вскрытие всех предкамер, не забываем, что это ламинация.
-
Ни каких проблем, с изготовлением сетки на эти профиля, нет. Для систем с широким наплавом используются кронштейны- зетки чуть по шире. Когда работали с Rehau BrD, вообще не возникало проблем с обычными кронштейнами. Говорю, потому как знаю.
-
А это что за зверь?
У нас, в Украине, это стандартное решение. Проблем с профилем нет. Не думаю, что у Вас такого нет.
-
-
Если мы говорим о КВЕ, то в любом случае, необходимо проводить зачистку под уплотнителем. Например, в Veka такую операцию проводить не нужно.
-
Как-то давно, еще работая на КВЕ, нам показывали, как изготовить подрезные кусачки. Фирменные очень дорого стоят. Изготовить можно из обычных кусачек, только обработать на наждаке сторону с углом. Есть фото, не совсем корректное, но понять можно. Кстати, показывал техник КВЕ. Самое сложное, это вычестить угол под резиной, не повредив ее.
Трещина в монтажном шве.
в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Опубликовано:
Не кажется ли Вам, что слой герметика очень маленький? Если мне не изменяет память, то он должен быть не менее 4мм, да и захода на стену нет.