Публикации
1 956 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
48
Сообщения, опубликованные пользователем tzertis
-
-
А маркировка 4i или 4n уже не действительна?
Я считаю, что маркировка изделия должна содержать аббревиатуру, понятную большинству. И лично мне, непонятно: 4i, 4n, 4zu и т.д. А наводить тень на плетень с помощью каких-то своих маркировок, это неккоректно. Хотя просмотрел сейчас прайсы различных стекольных заводов, только у Главербора встречается маркировка: 4И, 4К, правда они делают сноску: энергосберегающее И-стекло (К-стекло).
-
Было бы смешно. В заказе должно быть 4 мм энергосберегающее стекло.
Если стекло с энергосберегающим покрытием, то как правило маркируют следующим образом:
1 вар-т: ТopN
2 вар-т: Low E
Пример: 4 TopN (прозрачное стекло, толщиной 4мм с энергосберегающ. покрытием)
И для лучшей работы стеклопакета с энергосберегающ. покрытием, необходимо заполнять межстекольное пространство инертным газом:
Ar - аргон (заполнение 90%)
Kr - криптон
-
Действительно, внутреннее стекло- толщиной 4мм. Невнимателен. Сейчас исправлю. Марки стекла: М0, М1, М2...М6 означают количество изьянов, каверн на 1 кв.м
А, М+ это что-то новенькое, ноу-хау продавца )
может стекло для близоруких ?
-
Действительно, внутреннее стекло- толщиной 4мм. Невнимателен. Сейчас исправлю. Марки стекла: М0, М1, М2...М6 означают количество изьянов, каверн на 1 кв.м
-
Доброго времени соток.
Уважаемые гуру помогите расшифровать формулу стеклопакетов.
4 Activ cler/14/6м1/12/4м+ и 4 Activ cler/14/6м1/12/4м1
Премного благодарен.
предполагаю:
двухкамерный стеклопакет толщиной 40мм.
формула:
наружное стекло - 4мм с покрытием Activ Clear (самоочищающиеся стекло)
дистанционная рамка - 14мм
среднее стекло - 6мм (марки М1)
дистанционная рамка - 12мм
внутреннее стекло - 4мм (марки М0)
Предполагаемое межстекольное заполнение: Воздух.
-
Поставить алюминиевые термоизолированные окна в баню, возможно. Единственно, что нужно учесть- грамотный монтаж, чтобы со временем окно не переклинило с последующим лопаньем стеклопакета.. Значит нужно делать грамотный оклад окна.
-
BoogeyMan, добрый день.
прогиб для стекла: 1/250 Итого допустимый прогиб для моего случая: 3000/250=12мм.
нагрузка точечная (в данном случае от человека) согласно СНиП. К тому же на высоте 900 мм идет перильное ограждение, высота для моего случая, также согласно СНиП.
-
Добрый день.
1. Однокамерный стеклопакет со следующей формулой от компании Guardian (LamiGlass Sound Control-шумозащитное стекло):
а) тип: 46/49 формула:88.2/20Air/66.2 вид пленки:SC/SC толщина: 46[mm] Rw: 49[db] Ctr: -5[db] Uw: 1,4[Вт/м2К]
б) тип: 41/49 формула:44.2/20Ar/66.2 вид пленки:SC/SC толщина: 41[mm] Rw: 49[db] Ctr: -7[db] Uw: 1,1[Вт/м2К]
1. Двухкамерный стеклопакет со следующей формулой от компании Guardian (LamiGlass Sound Control-шумозащитное стекло):
на данный момент не сертифицированы для звукоизоляции в 42 db.
Максимум что обеспечивают:
тип: 48/47 формула:44.1/12Кr/6/12Kr/10 вид пленки:SLA толщина: 48[mm] Rw: 47[db] Ctr: -7[db] Uw: 0,5[Вт/м2К]
Примечание:
SC ПВБ-пленка Sound Control.
SLA акустическая ПВБ-пленка.
Air заполнение воздухом.
Ar заполнение аргоном (90%).
Kr заполнение криптоном.
Для низкочастотного шума:
индекс звукоизоляции: Rw + Ctr = 49 – 7 = 42 дБ (для стеклопакета п.(б))
Расшифровка: 66.2 = флоат-стекло толщиной 6 мм – два слоя пленки SC (общ.толщина= 0.76 мм) – флоат-стекло толщиной 6 мм.
Дополнение:
STRATOPHONE-Шумозащитное многослойное безопасное стекло, от компании AGC
1. Однокамерный стеклопакет со следующей формулой от компании Guardian (LamiGlass Sound Control-шумозащитное стекло):
а) формула:10/20Air/44.2 вид пленки:PVB толщина: 39[mm] Rw: 45[db] Ctr: -1[db]
Стекла STRATOPHONE идентифицируются по коду, состоящему из:
Последовательности цифр, указывающих номинальную толщину каждого стекла.
Последнее число показывает толщину пленки PVB, кратную минимальной толщине 0.38 мм.
Осталось узнать материал рамы (ПВХ, Алюминий, Металл, Дерево, Дерево-алюминий). Чтобы вывести усредненное значение звукоизоляции Rw.
-
Всем спасибо за помощь. Посчитал в программе mepla. Итак стекло имеющее следующие характеристики: t=10mm закаленное, Н=3000mm, B=1100mm., с учетом следующих факторов: ветровая нагрузка 27 кг/м2 (конструкция находится в фойе, возможен сквозняк), динамическая нагрузка от человека 50 кг в точке, перильное ограждение на высоте 900mm (монтируются перед стеклом, распор в стены). Закрепление по всей длине: сверху, снизу (зажимной профиль WP10, произв-ва GCC) +боковое закрепление (коннектор) на одной из длинных сторон на высоте: 1500mm.
Итог: прогиб данного стекла составляет: 8,5mm.
-
Прогиб стекла и импоста будет обязательно. Теперь главное понять какие, для этого необходимо собрать значения:
1. На какой высоте от уровня чистого пола будет устанавливаться конструкция?
2. Какая ветровая нагрузка приходится на м2 конструкции ?
3. Есть ли динамическая нагрузка от веса человека ?
4. Какой момент инерции ригеля и импоста?
5. Какие коэфф-ты запаса прочности вы выбрали? (ответственная это конструкция или нет).
-
Добрый день, прочитал Ваши ответы. Действительно упустил из виду, что же считать собрался- необходимо посчитать стекло на прогиб. В цельностеклянных перегородках, как правило три толщины стекла: 8, 10, 12 мм. Просто ставить десятку, не хочу,- т.к, может она и пройдет, да вот я не знаю. Загвоздка именно в расчете стекла как самонесущего и с опиранием только по двум сторонам. Поэтому и ищу методику, диаграмы расчета в Инете, обращаюсь на форуме для консультации.
-
Добрый день.
Меня интересует методика расчета стекол в цельностеклянных перегородках (закрепление стекол по 2-м сторонам, только низ и вверх). Прочесал интернет, но формул для расчета не нашел. Есть расчетные программы Sj Mepla и т.д. К сожалению возможности воспользоваться ими нет. Поэтому надеется приходится только на "ручной расчет". Подскажите пожал-ста.
Есть ли криптографы?
в Любые вопросы
Опубликовано: · Изменено пользователем tzertis
А в целом, настаивайте чтобы в договоре была полная расшифровка стеклопакета, профиля. В нормальных компаниях к каждому договору прилагается ТП (техническое предложение), в котором прорисована конструкция, сечения, узлы примыкания конструкции к существующим стенам, перекрытиям и т.д., данного объекта. Это дисциплинирует обе стороны. И снимает массу вопросов, возражений, нареканий во время сдачи объекта, при подписании Актов сдачи-приемки, а также в процессе эксплуатации.