Что-то 200 с лишним просмотров и ни одного ответа.
Неужели никто с таким еще не столкнулся?
-
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, в ГОСТе 31462-2021 указано что данные окна должны иметь класс устойчивости не ниже ПВ2.
Данный класс в таблице 7 этого же ГОСТа соответствует классам защиты СМ3 (от удара мягким телом) и Р3А (от удара твердым телом).
СМ3 это 4 мм закаленное стекло или триплекс 44.1, а Р3А - это стекло с пленкой А2.
Так вот непонятно, если к примеру стеклопакет двухкамерный, то достаточно одного триплекса или закалки или же еще другое стекло должно быть с пленкой А2?
Какая формула будет верной: 44.1-12-4-12-4, 4зак-14-4-14-4, 44.1-12-4-12-4(пленка А2), 4зак-14-4-14-4(пленка А2)?
-
2 минуты назад, DmitriyV сказал:
У любого токаря с нормальными станками это можно изготовить. Подшипники впрессовывываються, шток так-же выпрессовываеться.
Это и было временным решением.
Но дело в том, что на самих роликах уже износ, поэтому нужны новые.
-
3 часа назад, Elektrik1982 сказал:
Кстати, Саш, а почему бы действительно не заменить на линейные направляйки? Хивин.... дёшево и сердито.
Миш, ну как минимум потому что ролики нашёл и остается их дождаться и заменить. Временное решение по восстановлению работоспособности стола тоже сделано.
А тут надо менять и "рельсы" и "колеса". Я думаю, это в любом случае дороже и дольше. А эти ролики, думаю не намного меньше родных прослужат, а родным было на всякий случай 19 лет.
-
Всем спасибо, ролики нашёл.
-
-
-
16 часов назад, newsolutions сказал:
Коллеги кто в курсе вопроса.
Есть зенитный фонарь исполнение е30. т.е огнестойкий.
нужно поменять 2 стеклопакета
по формуле
пиробель-12-триплекс.
Вопрос..куда должен смотреть пиробель,а куда триплекс? т.е в дом или на улицу.
Посмотреть как стоят другие пакеты не просто.
я думаю самое простое в этом случае - это определить во время монтажа. снять старый пакет и увидеть как стоял.
-
В 04.06.2020 в 11:11, Pioneer сказал:
Если же речь идет о дополнительном к стеклу РУЛОННОМ материале - вариаций масса (шторы, жалюзи и т.п.), но следует понимать, что сильно возрастает риск термошока при близком размещении к стеклу, если существующее остекление не закаленное.
а вот не поможете со ссылкой на какой либо нормативный документ на эту тему?
-
1 минуту назад, Леха сказал:
"вы нам предоплату не вносили, мы не будем с вами заключать договор по ЭТОЙ цене" - охлаждает излишне ретивых заказчиков.
П.С. приходилось даже возвращать аванс..
ну с особо одаренными лучше и аванс вернуть, чем потом разгребать проблемы в судах.
-
2
-
-
18 часов назад, Alex IlI сказал:
И в этом случае заказчиком и проектировщиком стеклопакета является производитель СПК. Чего он делать совершенно не желает, что твои посты в теме и подтверждают.
Да, только порою бывает что Заказчик (физлицо) запрашивает стоимость проекта с учетом остекления к примеру 40-ми пакетами с каким-нибудь мультиком и низкой эмиссией, начитавшись в Интернете что это оптимальный вариант для его коттеджа, ему озвучивают, а когда доходит дело до изготовления - он решает поменять разбивку большого проема не на много частей, а на 2-3 размером 2000*1500, ему говоришь что надо менять толщину стекол и т.д. и т.п., что ведет за собой удорожание проекта, а он говорит - нет, вы мне озвучивали вот такую стоимость - ни копейки больше не намерен платить.
-
6 часов назад, Те0ретик сказал:
Не освобождены.
Более того, пункт 9.3 Гост 24866 обязывает изготовителя при проектировании стеклопакетов учитывать температурные напряжения, а также влияние отрицательных температур и перепадов давления на отклонение от плоскостности стеклопакетов.
Пункт 4.5 гласит "Конструкцию стеклопакета (размеры, толщину стекла и ширину дистанционной рамки) выбирают с учетом отклонения стекла от плоскостности в зависимости от эксплуатационных нагрузок и климатических условий эксплуатации", а пункт 4.9 устанавливает предельное отклонение от плоскостностности листов стекла в стеклопакете.
Вы п.9.3 то сначала почитайте, там черным по белому написано - Выбор конструкции стеклопакета осуществляется заказчиком (проектировщиком), исходя из расчетных значений эксплуатационных нагрузок.
Тут ни слова про изготовителя. Изготовитель может лишь рекомендовать что-то изменить или отказаться делать. А зачастую Заказчики не готовы идти на утолщение стекол, т.к. это сразу увеличивает стоимость. И как только начинаются холода, появляются вопросы к линзованию.
В п.4.5 ГОСТ 24866-2014 ничего такого нет. Зато есть в п. 9.4 - При заказе стеклопакетов заказчик должен предусматривать условия эксплуатации стеклопакетов и воздействующие на них экстремальные нагрузки. При наиболее неблагоприятном сочетании воздействующих на стеклопакеты факторов прогиб листовых стекол не должен превышать 1/250 наименьшей стороны или 1/2 ширины дистанционной рамки.
-
В 07.10.2020 в 23:33, Проворов Дмитрий сказал:
Это собственник БЦ, где под моим чутким руководством будет строиться пиццерия. Было не очень удобно подробно выспрашивать у него детали, учитывая, что вероятность реальной помощи с моей стороны весьма мала, но как я понял, фасадчики вроде и хотят помочь, но и их самих посылают, никто не хочет заморачиваться с маленьким заказом, когда большие прут.
Я пообещал человеку попробовать узнать у знатоков, вдруг кто подскажет, где взять такой стеклопакет. Поэтому и написал. Было бы просто, он бы и не рассказал про этот стеклопакет, подозреваю, что уже много вариантов перепробовал.
Но и на этом, большое спасибо, что откликнулись) Очень рад вас видеть) Надеюсь, что ваши дела идут только в гору, чего вам и желаю)
На дистанционной рамке должно быть указано наименование производителя - вот и обратитесь к нему напрямую. Скорее всего после выполнения этого заказа у него остались какие-то деловые остатки. Может из них и изготовят вам стеклопакет.
-
В 17.09.2020 в 22:33, bims сказал:
Уважаемые специалисты оконщики, пришла беда откуда уж точно не ждал. Окна простояли 10 месяцев с ноября 2019, зимой дом не отапливался. Этим летом в жару тоже всё было в порядке. Сегодня в один день треснуло 3 стекла на створках и в глухом стеклопакете. Утром обнаружил на одном окне, потом через несколько часов почти на глазах треснуло и на другом. Стекла треснули внешние со стороны помещения. Несколько дней назад закончили штукатурку стен внутри дома и оконных откосов. Температура в доме 22 градуса, на улице 28. На окнах никаких пленок нет. Стекла треснули на окнах с южной стороны.
Створки открываются легко, ничего не цепляет. Армировка профиля труба 2.5мм. Ламинация со стороны улицы. Профиль Rehau intelio 80.
в чем может быть причина?
В свое время была похожая проблема, которая повторялась на разных объектах.
Передумали все что смогли. Оказалось что лопаются таким образом ТОЛЬКО стеклопакеты с аргоном. Поменяли молекулярное сито и все нормализовалось. Оказалось попали на бракованную партию сита.
-
Итак, хочу сказать спасибо все ответившим.
Сегодня наконец состоялась замена стеклопакета. По факту вскрытия, оказалось что горизонтальный импост "просел" и давил на пакет.
-
4
-
-
9 минут назад, Пыль сказал:
Интересно, почему 'стеклянные' громко молчат?
У коллег, не часто, примерно раз в пять лет случалась интересная неисправность. Она заключалась в следущем- ролик резки стекла, делал небольшой заступ за линию реза.
-Что это значило?-
На боковой поверхности соседнего стекла, /ни_в_чём_невиноватого/, появлялась риска, по которой могла пойти трещина. Хорошо, если она проявит себя, при сборке окна, хреновастенько- если при доставке- монаже- в период эксплуатации.
Интересная неисправность...а конец этой истории имеется?
-
В 14.08.2020 в 17:03, omalser сказал:
Производителю тоже отправил. Но там не все так быстро, так что как будет ответ - обязательно ознакомлю.
Вернулся из отпуска и вот, публикую ответ производителя:
Разлом не характерный для термошока
Расчет статики показывает что летом все в норме, зимой по стечению обстоятельств (ветер + низкая температура) возможны напряжения в наружном стекле близкие к предельным.
Рекомендую посмотреть на объекте наличие повреждений стекла (сколы, раковины и прочее)
-
1
-
-
В 20.08.2020 в 17:56, Dmitrii2010 сказал:
Насколько я помню у гардиана была линейка МФ стекол HP которое можно было закаливать, а потом выпустили более эконом версию стекол которые уже нельзя закаливать. По цвету они не отличаются (синий точно)
Совершенно верно. Те, что закаливаются, используются для архитектурки, а для частного сегмента аналог подешевле, который НЕ ЗАКАЛИВАЕТСЯ.
-
10 минут назад, Rexther сказал:
Ну .... Тада ... Пес его знает, Ваш --бродь! Мы его того - калим, стал быть, а Вы не калитя ... раз стольки лет и стоит!
Вопросики производителю стекла задать не желаете? И получив ответ нас тут всех с ним ознакомить, а?
Повысите и свою и нашу подготовленность ... вольетесь, так сказать ... в ряды.
Производителю тоже отправил. Но там не все так быстро, так что как будет ответ - обязательно ознакомлю.
-
36 минут назад, nnv2812 сказал:
Основная причина - закритичные напряжения стекла из-за температурных нагрузок. Я полагал, что это очевидно.
39 минут назад, Леха сказал:Вам уже определили.
1) ну т.е. производитель стекла заявляет что стекло не закаливается, а его нужно закаливать по вашему мнению?
2) в этой же конструкции еще 5 стп с такой же формулой стоят, до этого сколько лет уже собираем стп с этим стеклом - ничего не закаливали и все стоит не лопается.
-
52 минуты назад, Alex IlI сказал:
Просто всё МФ, как говорилось, надо закаливать, - и всё будет ОК. Ну, так на всякий случай.
да что ж вы все заладили про закалку? это так все можно закалить и ничего не лопнет...
на сайте Гардиан указано что оно не закаливается.
я попросил определить по возможности причину трещины...
-
15 минут назад, Леха сказал:
Дерево на термошок влиять не может. Влияет ТЕНЬ.
Это ясно. Но по сути оно далеко, так что его тень врядли влияет как-то
-
10 минут назад, Леха сказал:
ИМХО я там дерево вижу, конкретно это стекло видимо попадает половиной в тень, половиной на солнце. С течением времени вероятность разрушения только увеличивается. Так что и впредь будет лопаться.
Ну дерево, судя по фото далековато. Это так придется все деревья в городе вырубить. Так сказать "антитермошоковая операция" )))
-
1 минуту назад, Alex IlI сказал:
Вообще-то, раньше (когда-то давно) всегда было от 25%
Да ещё и длинный импост вертикальный неравномерно нагруженный. Удивительно было бы, если ничего не лопнуло.
25% поглощение солнечного света. а солнечного излучения 50%.
У этого стекла цифры 27 и 37 соответственно.
В ГОСТе прописано, что если одна из характеристик не проходит, то применяется коэф. солнечного излучения.
Стеклопакеты для первого, второго и последнего этажа
in Стекло и стеклопакеты
Posted
В проекте указан сам ГОСТ, но не указана никакая формула.