В общем, стеклили в октябре-декабре 2024 года. Трещины заметили в начале весны 2025. Отопление дали только в 2025 году осенью.
-
Сегодня поеду на объект, посмотреть воочию. Правда фасад высоко и к нему просто так не подобраться. Но есть ощущение что объект не отапливается.
-
тогда скорее всего из места перетяжки шло бы множество лучей в разные стороны
-
Знаю что это не термошок, но, чтобы не плодить темы про разрушения стеклопакетов, отправлю сюда. На одном объекте лопнуло несколько стеклопакетов. Все трещины идетичны. Дугообразной формы от угла до угла. Формула 6 Silver-12-5-12-5. P.S. Может переименовать тему в "Разрушения стеклопакетов"?
-
Только сейчас судебный процесс между физлицом и юрлицом, а у вас уже будет между двумя юрлицами и это две ой как большушие разницы. Если в превом случае судья зачастую встаёт на сторону потребителя, основываясь на ЗоЗПП, то втором случае у вас будет арбитражный процесс, с кучей бюрократии. И судья не будет смотреть на результат первого иска. В Гражданском суде могут даже особо не вчитываться в ГОСТ, как бы это смешно не звучало, там больше всё упирается в ЗоЗПП. Как раз в первом случае юрист более нужен, чем во втором. Так как есть проиграть что первый процесс, что и второй. А по второму вас еще будет ожидать возмещение судебных издержек ответчика.
-
Жидкость для резки стекла дагаз glasscut a30: осторожно!
omalser replied to TheKogt's topic in Стекло и стеклопакеты
А кто сейчас какой жидкостью пользуется для резки стекол с покрытиями? -
Ну мне кажется вычистить это место нереально...
-
Доброго всем дня! Псоледнее время стала часто проявляться проблема засора сопла бутилки. При разборке и чистке обнаруживается "камешек" диаметром 2-3 мм. Очень твердый, но канцелярским ножом режется. Отдавали на химический анализ - оказалось что это закоксованый бутил. Работаем на этом бутиле крайне долго, пробовали менять партию, тоже самое. Засор происходит либо прям сразу после замены бутила, либо перед заменой. Картридж бутила идеально чистый вставляется. Бутилка Batellino. Где искать?
-
Ну визуально кажется что больше 2х мм выдавило. А так да, вызвать независимую экспертизу, они все установят. Дальше, если производитель не пойдет на встречу, суд и т.д. Скорее всего суд выиграете, но досудебную экспертизу возместить не получится. Только внутрисудебные издержки. А стоимость экспертизы будет скорее всего дороже стеклопакета. Так что вам остается либо давить на то что более 2х мм выдавило и пакет под замену. Либо, не заказывая экспертизу, идти сразу в суд, где уже судья назначит экспертизу. Но лучше пойти досудебным путем.
-
Очень сложно порядка 10-15 метров будет проталкивать внутреннюю трубку.
-
Все таки никто не может подсказать где приобрести сие чудо техники?
-
Эта система уже много лет делает нам мозг))))
-
Так я ж и не писал даже какой контур насколько ее (герметичность) обеспечивает. А так все, абсолютно верно. Просто за счет того что вотричный контур теряет возможность держать прочность конструкции, тогда со временем от постоянных перепадов давления и температуры, от движения стекол то на слипание, то на раздувание стеклопакета, бутил растягивается и (как в тесте "бабочка") появляются полости куда сможет проникнуть воздух, а в нем соответственно и влага. И еще при отсутствии полисульфида, ровно как и при его отслоении от стекла (что и происходит при воздействии УФ), стекло на на одном бутиле держаться не сможет и начнет "сползать".
-
Я знаю. В далеком 2012 году приботретал ее в компании ИМСА, которой вроде как уже давно не существует.
-
Требуется мнение экспертов.
omalser replied to Arahort's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Тут еще возможны последствия в виде разгерметизации стеклопакетов. Тогда будете еще тоже самое наблюдать внутри стеклопакета, а зимой еще забытые с детства снижинки на окнах. -
Тот герметик, который вы можете наблюдать когда стеклопакет установлен в конструкцию, не может "трескаться". Он ни при каких условиях не твердеет окончательно. Лучше приложить фото. ГОСТ на стеклопакеты подразумевает возможность выступание первичного герметика (бутила) внутрь камеры стеклопакета, но не более 2 мм для прямоугольных форм. И замеряется от дистанционной рамки. Вопрос что вы подразумеваете под "планкой". Пятна, царапины и т.д. тоже регламентируются ГОСТ 24866.
-
Доброго дня всем! Помогите с контактами где можно найти вот такую трубку для подачи масла на резец на столе Maver.
-
Стеклопакеты для первого, второго и последнего этажа
omalser replied to omalser's topic in Стекло и стеклопакеты
В проекте указан сам ГОСТ, но не указана никакая формула.