  1. Тепловизор ничего крамольного не показывает, но резкая полоса конденсата по ригелю (на крайних стойках сухо) - это 2-3 градуса разницы, нельзя было пакет без термовставки под резинку пихать. Запенить ригель это +1-2 градуса, если это избавит от конденсата.
  2. Как ни странно, если запенить, то в этом месте точно не разбарабанит (там воды просто не будет), а дренаж можно и выше пены сделать.
  3. steelrag

    Автоматические двери

    Что-то никто не обратил внимания на габариты створок - ширина к высоте не очень. ригель пониже напрашивается.
  4. Течь можно не искать, жилые этажи дают конденсата - только сливать успевай, да и дренажи в холодном витраже промерзают за здрасьте. Сверлить их надо по всем этажам. Внутрь вертикальной стойки конденсат идёт по большей части через верхний узел, хотя имеет любовь образовываться сразу в камере.
  5. 6-18-4-10-4И, рамки разные должны быть обязательно, и во вторых плотное без дыр окно отрезает шум решительным образом монтажный шов должен быть тоже качественным
  6. Про полиспаст забыл, а ведь можно краном до упора поднять, и дотянуть.
  7. Толковых чертежей ещё нет, за отметкой + 30,000 этаж нависает над фасадом на 1 м, всё в виде бочки с массивной широкой крышкой.
  8. Спасибо, что про отскок сказали, а то тоже думал про траверсу.
  9. Здание 30 м высотой надо остеклить крупными стеклопакетами около 200 кг. Про электроприсоску понятно, но свыше 30 м ещё этаж козырьком вылазит, и не могу придумать, чем их туда подавать. Люлька, лебёдка - всё мимо. Автокрану башка мешает под козырьком.
  10. Проверено - мёрзнет. Рамка стеклопакета офигенный мостик холода в этом случае.
×
×