клин
-
Публикации
11 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем клин
-
-
По своему опыту хочу предостеречь - по теплоизоляции 4/16/4i не тоже самое что и 4/10/4/10/4 (это к вопросу опыта а не теории)
Начиная работать в 2003г. дилерами сразу ставили акцент на качестве, и 99,99% окон продавали с двухкамерными стеклопакетами хоть и были самыми дорогими из двух десятков конкурентов.
Но продавать умеем, показывали таблицы, расказывали что два стекла это для Краснодара и т.д.
В августе 2004г. получаем от производителя письмо о запуске производство энергосберегающего стекла и рекламный ролик производителя стекла о его выдающихся характеристиках
Почти треть окон осенью 2004г. продаем с однокамерным пакетом с энергосберегающим стеклом
Потом приходит зима 2005 и огромное количество рекламаций по окнам с 4/16/4I (промерзание в нижней части стеклопакета) и недовольные клиенты с претензиями "А вы нам рассказывали про супер стекло"
С тех пор 99,99% окон продаем с двухкамерным стеклопакетом независимо из простого стекла или с энергосберегающего и толщиной не менее 32 мм.
Моё мнение такое - может такое стекло и препятствует прохождению тепла в виде лучистой энергии но по теплопроводности никак не превосходит обычное
Кстати почти все окна сейчас продаем с пластиковой дистанционой рамкой - "краевой эффект" в одинаковых условиях выражается многократно меньше.
Результаты практических измерений стеклопакетов 4/10/4/10/4 и 4/16/4И.
Что касается "краевого эффекта", то если бы он определялся типом рамки, то мы бы его наблюдали не только внизу, а по всему периметру.
-
О особенностях технологий изготовления дистанционной рамки активно обсуждалось - http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=10748
-
Самарская - хорошА.... Итальянская периодически попадается у нас на рынке, но она меньше нравится клиентам: стенки потоньше и тара менее удобная, а цена такая же либо дороже Анкоровской (Самара)
У Вас пила или гнутьевая машина? Интересует опыт использования отечественной рамки на гнутьевой машине.
-
Господа, подскажите, у кого есть опыт, как на линии можно собрать круглые пакеты. Предполагаются проблемы при движении круга по роликам и соответственно прохождении мойки и пресса. Заранее благодарен.
-
А а а а супер !!!
Я думая это кому как удобнее собирать пакет на производстве ! Так же как и окно собрано на автомате или на ручной линии. Главное качество конечного изделия, монтажа, обслуживания клиента !
Сегодня видел гнутую рамку в пакете 600*1500 (примерно) насчитал 5 стыков в одной камере и 3 в другой ! И что ? где приемущество ? Причем заказчику точно ПОФИГ. Он спросил что это я там разгядываю, я объяснил про гнутые рамки и уголки. Он НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ.
В стеклопакете 600*1500 не может быть больше 2 стыков на рамке изготовленной на гнутьевой машине, в пакете с периметром от 5 до 10 метров - 3-х, и так далее по 1 на каждые 5 метров, если конечно не делать их специально ради спортивного интереса.
-
Олег, цитирую ГОСТ 24866-99:
4.2.2 Для изготовления дистанционных рамок применяют ленту или готовые профили из алюминиевых или стальных нержавеющих сплавов. Рекомендуется изготавливать дистанционные рамки методом гнутья (для обеспечения лучшей герметичности стеклопакета)...
Объяснить конечному потребителю, что 2 стыка по периметру лучше чем 4 по углам, я думаю для продавца не самая сложная задача. А "общественно-потребительское мнение" формируется как раз его грамотной работой.
-
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий", табл.4, нормируемые значения сопротивления теплопередаче окон и балконных дверей в зависимости от градусо-суток отопительного периода.
Спасибо за подсказку, но хотелось бы знать где можно найти значения этих градусо-суток для конкретных регионов
-
Уважаемые коллеги!
Прошу подсказать где можно найти требования по теплопередаче стеклопакетов для различных регионов России.
Энергосберегающее стекло
в Стекло и стеклопакеты
Опубликовано:
Вот в п.2 мы и подошли к основной проблеме - эффекту конвекции, холодный воздух будет скапливаться внизу независимо от типа рамки.
А вообще то корректно было бы сравнивать пакеты равной толщины, например 4/10/4/10/4 и 4/24/4И, а не 32 с 24.
А еще можно сказать, что через простой стеклопакет уходит тепло, поэтому он и незамерзает, аналогично незамерзающей земле над плохо изолированной теплотрассой.