  1. 20 часов назад, sdn007 сказал:

    А напольные конвектора в многоквартирных домах разрешены?

    Мне не знаком документ ограничивающий применение впольных конвекторов. Не вижу принципиального отличия от настенных. Какая причина? Подводка теплоносителя в полу или ещё что? Конвектор установлен в пределах теплового контура, доп.нагрузку на систему теплоснабжения дома не оказывает

  2. В 24.06.2021 в 20:43, Vitalie сказал:

     

    c 35-ой секунды

    Момент инерции по Ly маловат. Для невысоких проемов и малоэтажки сойдёт, но для взрослой витражки лучше бы Schueco FWS 60 CV (Concealed Vent) или аналоги, правда не дешёвое это удовольствие 

    fws_60_cv_d_fensterband_02-1.thumb.jpg.9836672fc02f5067f621d12dd1c3539a.jpg
     

    IMG_9544_.thumb.jpg.e0ac4b2cfe0dcab3f31ab2eed37eba2a.jpg

    • Like 1
    • Upvote 1
  3. 23 часа назад, Сергей Алексеев сказал:

    Принцип фрезеровки V-образной фрезой понятен. Материал уж больно похож на сендвич. Но думается, что не он. Жёсткость нужна на порядок выше. Что за материал, если не коммерческая тайна? ;)

    На фото сэндвич и есть. ЭППС облицован 1мм листовым пластиком. Достаточно жёсткая панель

    Возможны и другие композитные варианты сэндвича

  4. 8 часов назад, Сергей Алексеев сказал:

    Пару фото возможно выложить? Больше интересует сопряжение с низом подоконника и откосов. 

    в таком ключе. Облицевать можно что угодно, в т.ч. бетонный подоконник или ПВХ. На выступающие торцы только заглушки подбирать или колхозить надо 


     

    IMG_8122_.thumb.jpg.5323680a2b16ccbb3e4f66037d8bae00.jpgIMG_8047_.thumb.jpg.0206fc81b0a5b7edf50b89a0ce685f8b.jpgIMG_8036_.jpg.2b7553353e678f612ab179eb155bb6b6.jpg

     

    • Upvote 2
  5. В 16.04.2021 в 07:33, Марина Marina сказал:

    Помогите! От цветов облез старый  пластиковый подоконник. Мастер пришел, соскоблил частично верхний жёлтый слой. Теперь поверхность пятнистая, трескается и скалывается уже белый (внутренний) слой. Как реанимировать? Чем можно  покрасить?! (Замена - не вариант, там бабушка рулит)

    Можем помочь. 
    делаем и формуем накладки любых размеров, цвета и формы. Материал вспененный ПВХ 6мм и сэндвич-панель 7мм

    пишите в личку

    • Upvote 1
  6. В 26.03.2021 в 12:58, HeX сказал:

    1. Терморазрыв в пороге.

    2. Два контура уплотнения.

    3. Прижим по периметру, что бы уплотнитель плотно прижимался.

    Системные решения обеспечивающие эти условия существуют.

    в ПВХ возможно такое исполнение
    система с 3мя контурами уплотнения, монтажная глубина 92мм, с/п до 60мм, разработана для пассивных домов:
    171040.pdf - для открывания в помещение

    371040.pdf - для открывания наружу (как правило, все двери с открыванием наружу относятся к категории «тамбурных» дверей и к ним не предъявляются повышенные требования к энергосбережению)

  7. Вообще не вижу особых сложностей. 
     

    В 26.03.2021 в 10:46, Леха сказал:

    общая стоимость реализации проекта выльется в семизначную сумму

    Это ты преувеличил малька. Не про угловую лоджию речь! Прямая фронтальная рама из трёх разделов - замена на ПВХ или «теплый» алюминий. 
    Да, рама вынесена в зону вентфасада. Придётся тщательно поработать над гидро- и теплоизоляцией в зоне плит перекрытий и боковые примыкания утеплить, парапет под рамой то же. Тёплый пол + эл.обогреватели предусмотреть. Можно инфракрасники повесить. 

    • Upvote 2
  8. 6 часов назад, HeX сказал:

    https://www.tbm.ru/upload/iblock/a1f/a1f1d01539869657c642c6476abb9d76.pdf

    Вот ссылка на каталог, там написано для балконных и входных дверей, пороги в каталоге есть как для открывания внутрь так и наружу.

    То для ПВХ-дверей из оконного профиля. Для алюминиевых без надобности. 

  9. 13 часов назад, Alex IlI сказал:

    Есть плоские, а есть защёлкивающиеся в профиль своей системы

    Нужен плоский, типа такого:

    mail-2.png.dfcd772a218905414edb8e700a2e9eba.png

    только это виртуальный


    у ТАТПРОФа нашёл только такой:

    mail.png.99e98c05559268cbbffa45c869900b64.png
    проще уж взять такую раму и спилить под ноль, чем с этими 3 ножками упражняться

    mail-1.png.29c1fd70d0bdf87f47af30e8765cf956.png
    штапик без разницы от какой системы будет

    Вдруг встречался кому, поделитесь инфой, плз

  10. кто-нибудь встречал у наших алюминиевых системодателей «нулевой» профиль на плоский фальц с пазом под штапик?

    Есть ли таковой в природе в принципе? Поделитесь ссылкой, плз

  11. 7 часов назад, Seva сказал:

    Позволю вам это вернуть. У expert одинарное стекло, а вы ему рекламируете стеклопакет. Это его главный вопрос.

    1. Я ничего здесь не рекламирую

    2. Вы потеряли нить событий. Советую вернуться к началу темы и вникнуть в её суть. 
     

    7 часов назад, Seva сказал:

    Что касается ваших узлов, то это чистой воды самодеятельность.

    С этим полностью согласен

  12. Про Минздрав ненамеренно крикнул. Всего лишь хотел дать понять, что согласовывали не с системодателем, а тут такой дискус...

    Сами по инстанциям не бегали. Изменения в проекте согласовывал генподрядчик, мы только чертежи узлов им предоставили. 

  13. 8 часов назад, Seva сказал:

    Приведите пример из каталога системодателя с интеграцией ПВХ профиля в фасад и разговор на эту тему закончится

    вот такой узел проектировали для своего продукта со встроенными жалюзи в областной мед.центр. Прошел согласование в МИНЗДРАВЕ

    668171966_3.jpg.9122e8d89cc19d57118a992ac2a940ef.jpg

    566048266_.jpg.e5050a237033092c0cd725240d09c9d9.jpg

     

     

    • Like 1
    • Upvote 2
  14. 9 часов назад, Seva сказал:

    1)А разве допустимо ПВХ окна монтировать в ал. фасад?(то, что делают - совсем не значит, что можно)

    Допустимо, если узел указан в проекте, проект прошел экспертизу и согласован Заказчиком. Системодатели всего лишь публикуют в тех.документации типовые узлы и решения, выдают свои рекомендации и накладывают определенные ограничения, но не ограничивают переработчиков в доработках системы "под себя", если таковые не нарушают системные требования.

    Лично я не сталкивался с прямым запретом системодателя на интеграцию в свою стоечно-ригельную систему конструктивных элементов других производителей, в т.ч. ПВХ-конструкций. Другое дело - вопрос сохранения гарантий... 

  15.  

    8 часов назад, Seva сказал:

    - имеем одинарное стекло, далее понятно...

    Вы невнимательно смотрели фото! Стекла заменены на энергосберегающие стеклопакеты. 

    И это далеко не всё. На фасаде произведен комплекс мероприятий по утеплению, герметизации и вентиляции.

    6 часов назад, Alex IlI сказал:

    Конденсат из-под коробов будет собираться в холодной зоне, разбухать там замерзая и ломать что непоподя.

    имхо, спорное утверждение, позволю с ним не согласиться. Для обильного образования конденсата помимо условий граничных температур и влажности необходим достаточный объем ВЛАГОНАСЫЩЕННОГО воздуха, причем с постоянным его подсосом. А откуда ему взяться в таком количестве в столь ограниченном пространстве? Ведь термокороб почти вплотную со всех сторон обнимает алюм.стойку/ригель. Если и есть какая-никакая конвекция воздуха в этих продыхах, то скорее это подсос уличного воздуха, а морозный воздух не влагонасыщенный

    Вообще, я сторонник натурных испытаний. За три года проблемы с образованием конденсата под термокоробами не наблюдаю.

    А вот по ливневым протечкам проблемы вылезают временами. Особенно когда "кулибины" с витражкой сверху поработают! 

     

    image.gif

    • Like 1
    • Upvote 1
  16. 1 час назад, AL Project & Steel сказал:

    Идея с фальшдверью супер!

    А это не фальш  это полноценная штульповая дверь со скрытолежащими петлями

    Там ККБшка стоит шумная, по сему звукоподавление делали, как положено: 60мм пакет со стратофоном, уплотнение 3 контура и скр.петли

  17. В 16.01.2021 в 16:02, Expert сказал:

    Хорошо, даже примыкание к стене тоже более менее понятно как делать. У меня главный вопрос: вот стойка опирается на холодный монолит (снизу и сверху холодные балконные плиты), даже если я сделаю тёплый пол и утеплю потолок, то стойка будет промерзать, как-то можно этот вопрос решить? Только вариант демонтировать стойку, ложить какую-то пвх подкладку и потом обратно устанавливать стойку?

    Термокороба отлично справляются с задачей "догрева" в зоне примыкания стоек к холодным зонам и межэтажным перекрытиям и позволяют убрать точку росы под лицевую поверхность короба

    IMG_182021223258.thumb.jpg.edda3dfe92d8f02db6471f1ba001e558.jpg

    IMG_0379.thumb.jpg.09e4755c57aafe9c74cc4ba24585bea9.jpg

  18. 20 часов назад, Леха сказал:

    вопрос решается достаточно просто - есть раф-шторы с отдельным коробом, который подходит к любой системе алюминиевых окон, его и будут покупать

    У рафштор есть существенный недостаток. Они рассчитаны на определённую ветровую нагрузку. Как правило на них ставят ветряную автоматику, которая при сильном ветре их поднимает и складывает в пакет

    здесь же, если речь именно о zip-системе, по вертикальным направляющим установлены застёжки-молния, с которыми можно пользоваться рулонками и при сильном ветре

    • Upvote 1
  19. 20 часов назад, Леха сказал:

    в Питере, например, в декабре если на небе нет облаков, солнце светит прямо в глаза (как прожектор ). В Москве с высокоэтажной застройкой если вы скажете кому нибудь, что они должны пользоваться только весной и летом - вам оденут эти рафшторы гордым галстуком и скинут с 16 этажа :megalol:. (Ну не скинут, но будете иметь очень бледный вид)

    Я могу не знать за тамошних инженеров, но хорошо знаю местную публику.

    Лёша, это не для Питера девайс

    ... хотя всё зависит от ТЗ заказчика, ведь используют во всю для ресторанов не герметичные и без терморазрывов вертикально-сдвижные (гильотинные) окна.

    И поправлю тебя, рафштора это внешние жалюзи, а здесь внешняя рулонка - «рефлексоль», интегрированная в рамную конструкцию со стеклопакетом

  20. 21 час назад, nnv2812 сказал:

    Нет. Это они плохо думают. Почему я в морозный солнечный день должен греть помещение, а не обеспечивать себе комфортный сумрак, нужный именно сейчас? Или надо приобрести ещё и классную зимнюю солнцезащиту, с утеплённым коробом, монтирующуюся над этой гениальной экологичностью? 

    А в морозный солнечный день можно создать комфортный сумрак и при помощи внутренней солнцезащиты. Основное преимущество внешней - защита от палящего солнца

     