Добрый день.
Производитель стеклопакетов использует двухкомпонентный тиоловый герметик Neos. Подскажите пожалуйста совместим ли он с герметиком Dowsil 791 при монтаже.
С Уважением,
Александр
Я читал, что центральное стекло закаливают, чтобы снизить риск термошока при наличии селективных напылений?
Да, планировал с одной стороны террасы дверь, с другой окно для сквозняка.
Поверхность же практически гладкая будет, при этом терраса теплая - снег видимо таять будет и стекать или не успеет?
Уважаемые специалисты, оцените пожалуйста формулу стеклопакета.
Планируется теплое остекление террасы/зимнего сада общая площадь 50кв.м при площади террасы 24кв.м. Планируемая поддерживаемая температура в зимний период не ниже +5. Летом будет кондиционер. Ориентация на юго-восток (Ярославль). Планируется остекление в пол и крыши террасы, будет дверь для проветривания. Для вертикальных проемов будут стеклопакеты 1200х2300мм. Предполагается формула
6зак(AGС EnergyLight)-14ar-6зак(AGС TOP-N+T)-14ar-4.4.1
1. Правильно ли подобрана толщина стекол и расстояний между ними.
2. Поможет ли EnergyLight избежать эффекта парника летом при открытой на проветривание двери? или только кондиционер спасет?
3. Имеет ли смысл TOP-N при наличии уже EnergyLight? Вроде EnergyLight выполняет помимо отражения солнца и функцию отражения инфракрасного излучения внутрь помещения.
4. TOP-N запихнули в середину. Обычно его ставят со стороны помещения. Это триплекс как-то мешает?
5. есть ли смысл закалить триплекс? или и так будет как в роликах на ютубе показывают достаточно прочно - битой разбить проблематично
6. правильно ли понимаю, что у такого стеклопакета теплопотери будут порядка 1вт на м^2 на градус? Тоесть для дельты в 30 градусов достаточно запланировать 1.5квт отопительной мощности?
7. на остекление крыши террасы пойдет такая же формула или можно тоньше? 4-4-3.3.1? У крыши уклон 10 градусов и формат стеклопакетов будет 600х1500мм.
С Уважением,
Александр