Сообщения, опубликованные пользователем Виктор Мун

  1. 11 часов назад, TGEO сказал:

    5 лет назад решали похожую задачу. Я тогда прикидывал разные альтернативные варианты.

    Была питерская фирма которая массово подрядилась на утепление остекления в этом домике.

    Вот выжимки из типового проекта "утепления остекления" и некоторые фото

    2059524253_0586.thumb.jpg.012c87ad15e44f16e7d777ba407583b5.jpg1479850415_019.jpg.c59391c462d471cd8133732d74784925.jpg1924708776_0588.thumb.jpg.0316b4fdc56f62b05797720827144e05.jpg

    __2.pdf 178 \u041a\u0431 · 6 downloads __1.pdf 172 \u041a\u0431 · 4 downloads

    Спасибо

  2. 10 минут назад, Moradan сказал:

    Ну, исходя из собственной практики - 2-й контур не лучшее решение со многих сторон.

    1 - вся грязь в межстекольном пространстве (а так-же конденсат, неизвестно откуда взявшиеся мухи и прочее) - будут неимоверно раздражать и не помоещь без танцев с бубном.

    2 - скинутые наружные створки - повод обвинить вас в протечках по всему витражу. Вернее УК практически со 100% вероятностью перекинет жалобы на протечки у нижележащих на ваши плечи. Не скидывая створки добиться их совместной работы и без частокола стоек возможно в очень редких частных случаях - ваш не из них.

    ИМХО. делать встроенный в витраж только верхний контур отдельными ПВХ блоками с зашивкой алюминия изнутри утеплением и скидыванием оригинальных стекол\створок - дешевле многих вариантов и меньше сопутствующих гемороев. Или морочится, как на вышеприведенном мной примере, если конструкция витража позволяет. Насчет терморассечки от других этажей - вполне достаточно утепления межэтажного пространства между торцом перекрытия и стеклом\стойками\ригелями минеральной ватой желательно в целях пожбеза.

    спасибо, уже что-то

  3. 12 минут назад, Moradan сказал:

     

     

    Есть подозрение, что это сплошняковый витраж -выпиливание "лобзиком" куска витража конечно возможно...

    (но цена этого занятия мало кого порадует :D). Да и утепление подоконной зоны уже сделанное тогда бомбить надо.

     

    выпиливание точно нет, поскольку у нас в городе никто этим заниматься не будет, даже проект замены со всеми нужными расчетами вряд ли кто то будет делать.

    демонтаж подоконной зоны не смущает, если делать второй контур, то так и так придется

  4. вот так это выглядело изначально (фото соседей)

    https://photos.app.goo.gl/riZvNAZj1eEdtHD27

    снаружи

    https://photos.app.goo.gl/XAEB8dHgo8V3aekr5

    толщина

    https://photos.app.goo.gl/fSJgctCXDyrVQQwU8

    (то что нужно было по проекту с самого начала заниматься стеклами - оно понятно, но никогда не собирались делать полноценную теплую лоджию, а сейчас хотелось бы)

  5. 1 час назад, newsolutions сказал:

    Да, надо у УК спросить что допускается, что нет. 

    Уже если есть переделанные балконы в доме. Значит УК их одобрила.

    Часто не так уж УК и требует. Общий вид сохранился. Профили  стали чуть тольще. Тем более на высоком этаже. Может быть вовсе не проблемой.

    В целом вставить ПВХ рамы в алюминиевые стойки один из рабочих вариантов.

     

     

    а это надёжно? там довольно большие створки, которые с пластиком будут очень тяжёлые, а т-профиль тонкий и не внушает доверия, особенно горизонтальная планка

  6. 2 часа назад, AL Project & Steel сказал:

    Если бы вы из теплого в холодный переделывали, тогда бы это было нарушением теплового контура. Последствия могут быть, если неправильно будет выполнена гидроизоляция примыканий нового витража.

    Это лучше уточнять у исполнителя, где то была на форуме тема про второй контур, лень искать.

    а если просто заменить алюминиевые рамы на пластик, не трогая низ. Вписать их рама в раму, и убрать мостик холода (Т-профиль алюминиевый) в ПВХ-короба. Будут проблемы? 

  7. 1 час назад, AL Project & Steel сказал:

    Стеклопакет - это два или три стекла собранные через дистанционную рамку, а не окно ПВХ, как многие думают.

    Есть еще один способ, это полностью удалить холодный витраж и заменить его на теплый. Самый правильный вариант, но будет подороже второй нитки из ПВХ. 

    предлагали поставить вместо алюминия 70, 80 или даже 120 пластиковый профиль, но разве это не нарушение теплового контура? эти алюминиевые т-профиля идут через все здание, как сделать терморазрыв? чтобы у соседей зимой из-за меня небыло проблем.

    и был вопрос про второй контур, как сделать открывающуюся створку, если до плиты сверху всего 5 см?

     

  8. 54 минуты назад, AL Project & Steel сказал:

    В глухие части можно стеклопакет установить, снаружи отличаться не будет. Изнутри алюминий утепляется и закрывается декор. коробами. Открывающуюся холодную створку на таком витраже будет проблематично заменить без видимого изменения фасада. В любом случае надо прорисовывать сечение и смотреть как лучше сделать.

    в глухие стеклопакет не получится поставить, слишком заметно будет

    https://photos.app.goo.gl/yAbQs6vxNEDTqCsQ7

     

  9. Screenshot_20200505_001306_3.jpg.46fcbb4ed14f43939d81d43c77b256be.jpgЗдравствуйте. 
    Имеем лоджию с фасадным алюминиевым остеклением, 6 метров в длину. Остекление от пола, но нижняя часть снаружи закрыта глухими панелями. Внутри до уровня пояса утеплено пеноплексом и закрыто гипсокартоном. Пол поднят и утеплён. 

    Задались вопросом утепления самого стеклопакета. Проконсультировались с тремя компаниями по установке окон. Одна из них предлагает поставить пластик 70 мм в алюминиевый фасад, в цвет, с той же ламинацией. Но смущает надёжность алюминиевого каркаса, крепление окон в эти тонкие ригели, да и насколько я понимаю, у такого утепления много последствий, в том числе для соседей снизу (14 этаж).

    Две другие компании предлагают второй контур 70 мм, от пола до потолка, с демонтажем имеющегося утепление снизу. Однако в этом случае не получится сделать так, чтобы створки открывались у обоих контуров, поскольку от створки фасадного остекления до потолка всего около 5 см запаса. То есть фасадная створка будет упираться в теплый контур, и в результате окна не будут толком открываться. 

    Подрезание внешних створок и вставки будут заметны снаружи, что недопустимо.
     
    Других вариантов решения этого вопроса никто не знает. Все разводят руками. Возможно, кто то сталкивался с подобным и может что то посоветовать. 

    PS: кажется, некоторые жильцы дома поставили второй контур и просто сняли фасадные створки. Это вариант? Или там хоть загерметизируйся, но осадки все равно будут проникать между контурами? 

×
×