Виталий К Опубликовано: 16 марта, 2012 Share Опубликовано: 16 марта, 2012 Подскажите разрешается использовать поликарбонат на пожароопасных объектах вместо стекла, то есть заменить стекло на поликарбонат на объектах с категориями А Б В Г Д. Если можно то где это указывается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alumix Опубликовано: 17 марта, 2012 Share Опубликовано: 17 марта, 2012 Надо знать какие требования к строительным материалам по классам пожарной опасности на Вашем об`екте. Пликарбонат имеет следующие пожарно-технические характеристики: - группа горючести Г2 (умеренногорючий), - распространение пламени РП1( не распространяющий), - группа воспламеняемости В2 ( умеренновоспламеняющийся), - дымообразование Д2 (умеренно), - токсичность продуктов горения Т3 (высокотоксично). Если хоть один показатель ниже требуемого,то применять нельзя. Почитайте СНиП 21-01-97,обратите внимание на нормативные ссылки.Думаю там все найдете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Novattro Опубликовано: 17 декабря, 2012 Share Опубликовано: 17 декабря, 2012 Пожарные сертификаты на поликарбонат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...