rad10 Опубликовано: 18 ноября, 2024 Опубликовано: 18 ноября, 2024 Добрый день, уважаемые проектировщики ! Я занимаюсь расчетами температурных полей в ограждающих конструкциях, в частности в окнах, в среде программы ELCUT Предлагаю обсудить концепцию теплотехнического расчета окон. Для расчета окна я создаю 2D модель, включающую часть конструкции стены, сечение рамы и часть стеклопакета. Рама включает перегородки, допустим ПВХ, с воздушными полостями между ними. Эффективную теплопроводность воздушных полостей рассчитываю с помощью макроса по методике ISO 10072. Эффективную теплопроводность полостей стеклопакета рассчитываю по формуле, используя значение приведенного термического сопротивления стеклопакета, получаемого от производителя. Оставляю в модели стекла стеклопакета с их коэффициентом теплопроводности. Есть ли возражения по поводу изложенной методики ?