  1.  

    Обычно на основании поэтажных планов и пожеланий клиента делается проект по приточно-вытяжной вентиляции на базе оборудования той или иной фирмы (вариантов масса). Определяется смета, согласуется с заказчиком, подбирается монтажная бригада.

    Как пример

    http://www.aereco.ru/martemiyanovo

     

    Мой мобильный телефон в профиле.

    Спасибо, но мне не нужен проект и смета системы вентиляции, а совет по её созданию. В первом случае нет смысла обращаться на форум. ;)

  2. Понял. Не совсем подходит, поскольку:

    1. Створки находится очень близко к оконному проёму (зазор не больше дюйма), что шириной в 2 кирпича. Поэтому поставить гребенку можно только для одной створки на горизонтальную перекладину между двумя створками, что находится на уровне 2 м от пола. Неудобно.
    2. Створка большая (850х900), поэтому и выхолаживать комнаты будет зимой, и саму створку выламывать.

    Надо делать правильную систему приточной и вытяжной вентиляции. Вопрос - как?

  3. Я бы поставил на открывающиеся створки гребенки от металлопластика, что позволило бы приоткрывать их без риска распахивания ветром. Бюджетно и надежно.

    Не понял - о каких гребенках идёт речь? Уточните, пожалуйста, а лучше - дайте ссылку на изображение оной вещицы. :)

  4. Прошу помощи в создании схемы вентиляции на 2 этаже частного дома.

    Исходные данные:

     

    1. Материал стен 2 этажа - сруб, наглухо окрашенный изнутри масляной или алкидной краской.

    2. Вытяжная вентиляция имеется в ванной с высотой столба 3.2 метра. В начале данного канала установлен вытяжной вентилятор производительностью 150 м3/ч, включаемый вручную. Приточное отверстие в двери ванной имеется.

    3. Окна деревянные, со стеклопакетами и только с режимом полного открытия.

    4. Приточные клапана отсутствуют.

    5. Чердак холодный, пол покрыт утеплителем. Крыша с мягкой кровлей.

     

    План этажа в приложении.

     

    В жару можно настежь открыть окна, а вот при другой погоде - беда. Спать невозможно.

    post-96462-0-88698000-1470639623_thumb.jpg

  5.  

    Если у Вас рядом с комнатой сан. узел или ванная комната с уже существующим вент. каналом, то городить в комнате вытяжку не советую - движение воздуха должно быть из комнат в с/у, а при наличии вент. канала в комнате возможен обратный процесс.

    Кроме того, заводить все вент. каналы в один без "спутника"*, да еще и с нагнетающими вентиляторами, плохая идея.

     

    * "спутник" - дополнительный вертикальный вент. канал для исключения перетока воздуха между помещениями.

    Спасибо. Т.е. в данном случае необходимо в смежной комнате организовать только приток, обеспечив проход для вытяжной вентиляции в дверном проёме (под дверью/в двери)?

    post-96462-0-97598000-1469976232_thumb.jpg

  6. Такие амбразуры, и в глухом исполнении не каждый берется делать, а вы говорите открывающиеся...

    Глухие окна у меня с деревянными рамами и однокамерными стеклопакетами. Форточки есть, но поворотными панелями из плексигласа. Как понимаете, уплотнение символическое между ними и рамой.

  7. Прошу дать совет по выбору верного места для отверстия под вытяжную естественную вентиляцию.

     

    Имеется вытяжной вертикальный вентиляционный канал в частном доме высотой 7 метров и сечением 150х200 мм, проходящий через 2 этажа. На первом этаже к нему подключены туалет (вытяжной вентилятор 80 м3/час) и кухня (с вытяжкой). На втором этаже имеется вход на расстоянии 3.2 метра от устья из ванной, в который установлен вытяжной вентилятор производительностью 150 м3/ч.

     

    Необходимо сделать отверстие в комнате, что находится рядом с ванной, под вытяжную вентиляцию в этот канал на 2 этаже.

    Канал вытяжной вентиляции из комнаты можно сделать перпендикулярным каналу из ванной. Глубина обоих каналов 13 и 26 см соответственно.

     

    Отверстие необходимо выполнить на том-же уровне, что и в ванной рядом, установив в него обратный клапан, либо сделать его ниже на 2 собственных диаметра, например?

  8. Уточните, пожалуйста, целесообразно ли устанавливать гигрорегулируемые приточные клапана, размещаемые в оконных рамах, в полуподвальном хозяйственном помещении частного дома при условии, что расстояние от потолка до уровня земли в нём составляет около полуметра с трёх сторон, а с четвёртой оно больше двух (входные дверь и ворота)?

  9. Пожалуйста, сообщите размеры (высота и ширина) и соответствующие марки оконных профилей, что имеют наименьшую высоту (наибольший размер поперечного сечения профиля в направлении, перпендикулярном ширине профиля).

     

    Необходимо сделать форточки в малых оконных проёмах.