У подавляющего большинства производителей профиля, в системных каталогах витражных систем, есть раздел "Статические расчёты". Воспользуйтесь ими.
В основном это расчеты на стойку и ригель. На кронштейны не видел. Задал этот вопрос производителю системы Татпроф - прислали расчет стойки и ригеля, а по креплению - зависли.
Если есть конкретный каталог, можно дать название системы?
-
-
-
Здравствуйте, коллеги.
Столкнулся с вопросом по статическому расчету элементов крепления витражей. Ранее таких расчетов не делал, т.к. не было требований.
Дано:
1) Сегмент витража с размерами 4850(н)*6050
- размеры между стойками по осям = 1000мм
- макс. размеры между ригелями по осям = 1800мм
2) Остекление стеклом 10мм
3) Расчетная ветровая нагрузка с коэфф. 1,4 = 72кг/кв.м.
4) Монолитное перекрытие 200мм с торца установлен швеллер. При выборе кронштейна руководствовались отказом от сварных работ в виду возможности порчи внешнего вида, сложным контролем качества работ, отсутствием квалифицированного сварщика. Наш выбор пал на накладной кронштейн.
5) Нижнеопорная схема крепления.
Необходимо определить несущую способность (выдержит или нет):
1) Пятка верхняя (пластина с закладной, крепеж).
2) Пятка нижняя опорная (пластина с закладной, крепеж).
3) Средний узел (кронштейн, крепеж).
Сопромат забыл (всегда говорю - "забыл", даже если не знал). Подскажите, чем можете.
- 1
- 1
Статический расчет элементов крепления витража.
в Общие профессиональные вопросы
Опубликовано: · Изменено пользователем Rexther
Лучше грузить картинки сюда - что б для истории остались.