  1. В основном это расчеты на стойку и ригель. На кронштейны не видел. Задал этот вопрос производителю системы Татпроф - прислали расчет стойки и ригеля, а по креплению - зависли. Если есть конкретный каталог, можно дать название системы?
  2. Здравствуйте, коллеги. Столкнулся с вопросом по статическому расчету элементов крепления витражей. Ранее таких расчетов не делал, т.к. не было требований. Дано: 1) Сегмент витража с размерами 4850(н)*6050 - размеры между стойками по осям = 1000мм - макс. размеры между ригелями по осям = 1800мм 2) Остекление стеклом 10мм 3) Расчетная ветровая нагрузка с коэфф. 1,4 = 72кг/кв.м. 4) Монолитное перекрытие 200мм с торца установлен швеллер. При выборе кронштейна руководствовались отказом от сварных работ в виду возможности порчи внешнего вида, сложным контролем качества работ, отсутствием квалифицированного сварщика. Наш выбор пал на накладной кронштейн. 5) Нижнеопорная схема крепления. Необходимо определить несущую способность (выдержит или нет): 1) Пятка верхняя (пластина с закладной, крепеж). 2) Пятка нижняя опорная (пластина с закладной, крепеж). 3) Средний узел (кронштейн, крепеж). Сопромат забыл (всегда говорю - "забыл", даже если не знал). Подскажите, чем можете.
×
×