  1. Есть нюанс, ни форма, ни материал, ни размеры этих подкладок не оговариваются, формально у клиента подкладка по всей длине и ширине стеклопакета. Проходили. Жаль я не силен в юриспруденции , доходит до того, что вы мне не говорили, что необходимо герметик проверять на совместимость, вы мне не говорили, что хранить нельзя под открытым солнцем и всё в таком духе ((

  2. Спасибо за информацию. Сейчас любая нужна, дело походу движется к судебному разбирательству, но боюсь как обычно суд услышит только что стп должны быть долговечными и гарантия на него 10 лет.

     

  3. Собственно говоря я и хотел спросить, кто силен из монтажников и где смотреть требования по монтажу стеклопакетов в деревянные конструкции, можно так или нет. Всё таки дерево, его так колбасит пока усядется да усушится...

  4. 1 час назад, Пустовит сказал:

    Добрый день!

    Была подобная проблема, когда использовали силикон при монтаже сп в конструкцию. Решили сэкономить на силиконе, взяв на уксусной основе. Этот силикон разъел пс и бутил, в следствии - потёки внутрь сп.

    Да с этим наверное все сталкивались, но здесь пакет стоит на ПСУЛ ленте я так понял или на какой то мягкой прокладке по всей длине, герметик при установке не используется, только для приклеивания планки, на фото видно следы демонтажа, возможно конечно что и попал, надо демонтировать, сами понимаете за чей счет предлагают. Мне надо понять такой монтаж вообще логичен в плане долговечности службы стп

  5. 5 часов назад, Rexther сказал:

     Я правильно понимаю, что пакет устанавливается не в раму или створку окна, а непосредственно в стену? 

    Утверждать не могу, жду документацию и более подробные фото. Вот есть такая фотография, опять же смущает близость батареи да и скорее всего потом ещё сяжку зальют судя по коммуникациям, на первом объекте кстати запотели после заливки стяжки.

     

    Вот фраза от прошлого клиента по монтажу 

    При строительстве мы применяем технологию монтажа стеклопакетов в пазы стоек из клееного бруса. При таком способе установки дистанционная рамка и герметизирующий слой полностью скрыты и защищены от любых повреждений.

    IMG-20211117-WA0007.jpg

  6. 9 часов назад, Пыль сказал:

    Герметик на вторичке, имеет соприкосновения со сторонним герметиком, применяемом при монтаже сп в????

    Судя по фото не имеет, на сторонний герметик клеится планка или отлив, пока не разобрался, жду конструкторскую документацию, смущает как установлен стп, зазора практически нет, скорее всего отвода конденсата так же.

     

    IMG-20211117-WA0002.jpg

  7. 16 часов назад, Сергей Алексеев сказал:

    Если это один производитель, то может из за плохой адгезии к дистанционной рамке. Знаю крупного Ярославского производителя, у которого за последние пару - тройку лет было очень много подобного рода разгерметизированных пакетов. Которые в первые два года "текли" изнутри. 

    С этим герметиком проблем не было, на протяжении всего времени, что с ним работаем. ОТК проверило по журналу, на партиях герметика вместе с этими стеклопакетами выпущена не одна тысяча пакетов, но исключать конечно я пока ни чего не буду.

  8. Здравствуйте. Подскажите есть кто сможет проконсультировать по проблемке. Уже у второго клиента происходит разгерметизация стеклопакетов, причем в одинаковых условиях и в одинаковых домах из бруса. В монтаже не силен, по этому хочу спросить есть какие ТУ или инструкции по монтажу стеклопакетов непосредственно в деревянную конструкцию, насколько я понял выбирается паз, укладывается псул и на неё устанавливается стеклопакет со слов заказчика. Хочу понять истинную причину возникновения проблемы. На одном объекте это летний пакет, на втором уже вторая зима будет. Герметик полисульфид. Спасибо.

  9. Начиняю тянуть стекло вместе с подкладкой по полу, пола при этом точно не касаюсь и в какой-то момент, стекло начинает сыпаться в руках.

    Сыпаться в руках с 2х сторон и фраза точно не касался не совместимы в данном опусе. Характер разрушения описанный вами говорит о том, что стекло ударили в этих местах, может не вы, до вас, но факт механического воздействия присутствует, кстати смотря какая пластиковая подкладка, с какой силой поставили, может вес на угол перенесли и каленка у бомжей, это как? Печи закалки по цене доширака?

  10. На объект было поставлено 250 стеклопакетов, 3 из них запотели через полгода. Уважаемые фасадчики и те, кто близок к теме, подскажите возможные причины запотевания, брак ст/п основная причина конечно, но меня смущает, что из 250 штук запотели ст/п, находящиеся в непосредственной близости друг от друга. Осмотреть их в конструкции я уже не могу, ст/п заменены, визуальных повреждений, со слов клиента, нет. Там прижимные планки и широкая бутиловая лента. Мне просто для себя, не ради претензии от клиента, могло их там залить, перекосить и т.д.?

    post-953-0-60852900-1486467126_thumb.jpg

  11. Всем привет, на объекте произошло разрушение 10мм SG Neutral 67 зак. в составе ст/п 10мм SG Neutral 67 зак. - 14Ar - 6мм - 14 Ar - 6мм ClimaGuard Titan зак. Фото прилагаю. По словам свидетелей, рядом и близко никого не было, произошло всё в новогодние морозы под выстрелы салютов. Следов механического воздействия невооружённым глазом не обнаружено. HST не проводился. Хотелось бы услышать Ваше мнение.

    post-953-0-44863100-1485165798_thumb.jpg

    post-953-0-05129500-1485165825_thumb.jpg

    post-953-0-19371200-1485165834_thumb.jpg

    post-953-0-51940100-1485165850_thumb.jpg

    post-953-0-51914600-1485165859_thumb.jpg

  12.  

    Ошибка это в моем понимание нарушение технологии (например использование ПС герметиков при структурном остеклении).

    Выбор позиции слоя керамической краски, это не ошибка, а особенность, не так ли? Выбор позиции окраски влияет только на эстетический вид.

    И если заказчик выбирает позицию номер 3 и его устраивает внешний вид,и этот выбор нужно уважать. Выбор позиции производитель может лишь рекомендовать.

     

     

    Вы правы, я имел ввиду лишь, что это серьёзная ошибка в выборе

  13. Ещё немаловажный факт, каким материалом покрашен стемалит, были случаи, когда под стемалитом выдавали изделия, окрашенные совсем не керамическими красками. Выезжал на объект для консультации, там "стемалит" был окрашен декоративными красками и установлен в стеклопакет, хоть краска и была снята по периметру под герметик, но некачественно и в местах, где краска оставалась произошла разгерметизация ст/п.

×
×