Сообщения, опубликованные пользователем shaposhnikow

  1. Нахлест не меньше 6 мм - работает нормально. Меньше - уже продувает.

     

    Согласен!

     

    У KBE 70-ой серии внешний край створки занижен на 2 мм относительно фальца, т.е. при стандартном нахлесте 8 мм внутри, с внешней стороны нахлест 6 мм. Створка - 2мм будет иметь нахлест соответственно 6 мм внутри и 4 мм снаружи и малейший косяк монтажа, например перетянутая по диагонали створка, приведет к неминуемому продуванию.

  2. Я Вас умоляю ... при нахлесте 8 мм 1 или 2 мм заужения ... и продувание ... Ужасть!

     

    Да ладно. Не отвечайте. Эт я так ... по инерции.

     

    Ежели уэ так опасаетесь продуваний и т.д. - делайте как Вам тут советуют: не делайте слишком узкие створки вообще.

     

    Сегодня, наконец-то вычислил, что же такое "слишком узкая створка".

    Пару часов с кусками профиля, штангенциркулем, петлями, ответками и экселем и теперь я знаю секрет. ;)

    • Upvote 1
  3. ...Не стану настаивать, но почему бы не уменьшить нахлест на 1, а то и 2 мм? Что случится-то? ...

     

    Случиться может одно - продувание. Поэтому не хочу тупо все узкие створки уменьшать "на пару миллиметров".

    Тут много факторов: ширина "пятна контакта" используемого уплотнителя, насколько будет вытянута створка - есть граждане, которые стеклят так, что геометрия среднего окна принимает "ромбовидность" до 5-7 мм?

  4. Заужение створки относительно рекомендованных размеров это та же "доработка напильником". В условиях массового производства берите только те размеры, которые не противоречат рекомендациям профилистов. В чем суть вашего вопроса-то? Т.е. вы хотите "доработать напильником" не "дорабатывая напильником".

    П.С. Зачем на фрамугу ставить верхние ножницы? Поставьте боковые. Если фрамуга не очень широкая, то и ответки можно перенести на боковые части. Тогда сверху фрамуги вообще не будет ничего мешать её работе.

     

     

    На фрамугах используем поворотный привод (Siegenia), поэтому ответки в любом случае сверху.

  5. Так и зашейте в программу -2(3) мм от нормального размера створки, если её ширина меньше минимально допустимой профилистами. Но позволит все же створке открываться. Точность обработки деталей при производстве окон 1 мм. Так что смысла делать какую-то зависимость вида: 1мм при ширине 400, 2 мм при ширине 350, 3 мм при ширине 320, думаю, нет.

    На некоторых фурнитурах можно спилить по высоте ответные планки. Что так же позволяет заузить створку. Кроме того можно перенести петли на раме. Используя все эти возможности можно значительно заузить створку от рекомендованной.

     

     

    Хотелось бы уйти от "доработок напильником". Варианты пилить ответки, переносить петли, точить фальц и т.д. в условиях массового производства - это не нормально. От меня требуют выпускать продукцию, у которой все регулировки фурнитуры должны быть в среднем (заводском) положении и при этом все изделия, даже фрамуга с шириной створки 300мм должна работать и не цеплять ответки или ножницами за раму.

  6. Болгарка, рубанок, фрезер... Неужели делаете так аккуратно, что клиент ничего не замечает? Или эти изделия продаются без гарантии, и поэтому клиент ничего не предъявляет?

    Проще сделать створку на пару миллиметров меньше (если меньше 350-400) и ничего задевать не будет. Сугубо ИМХО.

     

    Так я о том же. Только вопрос: как правильно рассчитать эти "пару миллиметров" в зависимости от ширины створки.

  7. Так и нет зависимости. Есть минимально возможный размер створки. Обычно это все зашито в программу расчета. Если задаете размер меньше минимального, программа не даст вам создать данное изделие.

     

    Так вот у меня и стоит задача зашить эту зависимость в программу расчета.

  8. Это ж простая геометрия. Если владеете Автокадом, то дело 5-ти минут.

     

    Информация по зависимости... никого не интересует. Либо делаем створки более 400 мм, либо на страх и риск заказчика, то есть нам пофигу будут они открываться или не будут.

     

    Полдня искал профиль в dwg, наконец-то нашел. Вечером дома покручу его в Автокаде вокруг воображаемой петли и рассчитаю.

  9. Доброго всем дня!

    Узкие створки (Уже 350-400 мм, независимо от профильной системы) цепляют фальцем за ответки. Диапазона регулировки фурнитуры, для решения этой проблемы, хватает не всегда, да и это как-то "не по фэн-шую".

    К своему великому стыду, информации по зависимости межфальцевого расстояния от ширины створки найти не смог.

    Буду премного благодарен всем откликнувшимся. Особо интересно мнение инженеров-конструкторов ПВХ крупных компаний.

×
×