Сообщения, опубликованные пользователем inzener
-
-
ГОСТ 111-2001 гласит "для стекла М1 линейные пороки не более 10 мм". Надо чётко длину определить. А царапины выводил сам, лично. Мелкую царапину вывести можно почти безнаказанно, и, если где-то на видном месте, то ещё можно и пакет перевернуть с глаз подальше. Если глубокая - тоже можно, но появится реальная линза.
-
Термошок легко появляется на незакалённых стёклах и, обычно, никак не связан с температурой внутри помещения. Может лопнуть и внешнее, и внутреннее стекло. Кстати, какое лопнуло-то? И определить термошок очень просто (правда, чаще всего, пакет нужно снять, для полной уверенности). Трещина начинается строго под углом 90 градусов к кромке стекла, трещина одна (дальше, изламываясь, ветвится как угодно) и в месте её начала нет никаких сколов кромки. Ровная кромка с трещиной в 90 градусов - термошок. Остальное - 100% вина монтажников или скол при доставке/на пр-ве, но, т.к. не сообщили сразу, то тоже вина монтажников.
Правда, если пакет в створке, то монтажники ни причём, но это доказать и свалить на пр-во очень тяжело.
-
-
-
Уточню Коллегу - Вас интересует изготовление профиля Шуко, либо изготовление изделий из него, Николай Викторович? Профиль - если не ошибаюсь, нет. Изделия, конечно же.
Магниты на москитку
в Любые вопросы
Опубликовано:
В магазинах мебельной фурнитуры цены им, практически, нет.
И, правда, не помню где, но в Питере точно, попадалась мне сплошная магнитная лента. Супервещь. Держит хорошо и уплотнителя с этой стороны не надо.