Перейти к публикации
forum-okna.ru

Базальт

Участник
  • Публикации

    18
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Сообщения, опубликованные пользователем Базальт

  1. Без скруглений вообще получается 1682,27800 см4

    Да, точно 16822783.25 мм4 , тот я на толщину 5,5 посчитал... Извиняюсь.

     

    Revit Structure пробовали? Интересуюсь сравнением этих прог.

     

    А что по теме - буду склонять заказчика на вариант исполнения со стойками, перпендикулярными лицевому фасаду, как tzertis в посте №16 предложил. Это вроде бы оптимальный вариант в плане разработки.

  2. Что это за красивая программа такая?

     

    Я перестраховался, вдруг ветер сверху задует :), и взял Qветр=1,08 кН/м, а не 0,4... Первоначально угол был 12гр, длина 562 см, предполагал мет. трубу 120*80*4 (собств вес 0,15 кН/м), вышло минимум 370,5 см4, то есть труба 120*80*6 с 416 см4, прогиб у нее 1,6 см при допустимом 1,87 см. Ну а при 16 градусах на 5 метрах покрепче будет.

     

    Минимум 370,5 для стали, 1111,5 для алюминия (исходя из того что модуль упругости в 3 раза у стали больше)

    Кстати, момент инерции сечения этой трубы, что Вы указали (200*80*6,5), поменьше будет: Ix = 14513536.5833 мм4, Iy = 3359316.5833 мм4. Соответственно 1451 и 336 см4.

     

    Если взять коэфициент надежности 1,5 (уже не помню, учитывал ли я его - в 25 листах математической писанины долго искать, но на всякий случай возьмём), то 1667 инерция моя получается.

  3. Это хреновые "насадки", не используйте их. Они нормально не прижимают стеклопакет, их выворачивает и они играют как пружины.

    Выворачивает? В смысле - из паза прижимки? Вы уже использовали их в работе, или кто рассказал? Её же прикрутить можно саморезами небольшими прямо к прижимке. И после защелкивания декорашки вообще не должно ничего шевелиться.

     

    Вообще с Алюпрофом работал кто?

  4. Допустимый прогиб стойки?

    Стандартный, Л/300

     

    Нашел картинку Алюпрофа, очень удачные у них насадки на прижимную планку. Только жалко каталога их нет, чтобы посмотреть, есть ли у них насадки подобного типа для моего случая, чтобы поставить одну на внутренний угол, другую на наружный... post-85992-0-56080300-1346627034.png

  5. Считал как односкатную крышу. Крышная стойка длиной 4950мм под углом 16 градусов, с шагом 1500мм. Момент инерции стойки получился около 1500см4.

    Если из трубы стальной варить, то 390см4 нужно на длину 5,5 м на 12 градусов наклона с пакетами 1,5 метра. Соответственно на сплав Jx в 3 раза больше. (это всё про 2ю клюшку). Из расчетов по теоремам и матрицам верхний крайний стеклопакет вообще вверх прогибаться будет :ph34r:

    с перемычкой в центре, назначение которой для меня остается некоторой загадкой.

    Это чтобы 2 усилителя вставить, видимо...

     

    Конечно триплекс будет.

    А снегов у нас почти не бывает :)

  6. ALT F50.0110 проходит даже без усилителя. Можно перестраховаться в три раза и 50.0111 с двумя 0306 усилителями поставить.

    Нагрузка - 0,012кг/см2 снег, 0,0098кг/см2 ветер, 0,003кг/см2 стекло.

    Рассматривал вариант подконструкции из мет трубы, и собственный вес крыши в 2 тонны тоже учитывал.

  7. можно сделать так

    Предлагал. Так заказчику не нравится.

     

     

    выдвинуть вверх стойки, виде трапеции

    Тоже предлагал. Так заказчику не нравится.

     

     

    Это ж какой там бюджет

    :thumbsup:

     

    Вообще конструкция интересная, и, чтобы сделать максимально прозрачной, пока рассматриваю подобный ригель на переломах post-85992-0-69999400-1346376572_thumb.png

    Лучше уж адаптеры угловые, чем две целых стойки в потолке (в плане прозрачности)

  8.  

    Какие размеры в плане, высота вертикальной части остекления, высота куда примыкают стойки к зданию?

     

    Не люблю неточностей а размеров много. Можете оттолкнуться от слоёв "бетон плита" и "пеноблок".

    2010-балкон1.dwg

  9. Не совсем понятно зачем стойки на крыше ломать? По существу вопроса - прижимку можно и обычную использовать.

    Делаю эти два треугольника (дополнительный диагональный излом - смотри файл ЗС1,приложенный Русланом) потому, что без них не будет плоскости прилегания стеклопакетов на крыше ВООБЩЕ. Стекла "винтом" тогда нужны будут.post-85992-0-14499000-1346292846_thumb.png

     

    Обычная прижимка используется на угле до 7,5 градусов. А тут - 12. Подавит стекла.

  10. Возможно уйти вообще от адапторов и поворотных прижимных планок. Но необходимо будет соединять стойки под 2-х гранным углом (см. страницу из каталога). На вертикальной части все получается нормально, на первом изломе крыши перепад 2мм, на втором 4мм (можно сыграть резиной на стойках и на стоечных прижимных).

    Прорисуйте по своим размерам, потому что большую сторону я брал 4м, меньшую 2м, т.е. угол у меня получился 9 градусов (в вашем же варианте 12 градусов).

     

    От адаптеров-поворотов не уйти никуда. Уберем на вертикали - появятся на наклонной, резиной не сыграть... Если сделать как Вы посоветовали (от чего я ушёл ещё на первых этапах проектирования, прорисовывал уже) то на соотношении сторон 6 м / 2 м изнутри будет порнография -_- - представьте заваленные 230-е стойки на потолке!!! Те же 12 градусов. И во вторых и самых главных - даже 230-я наклонная стойка, заваленная на 12 градусов в двух направлениях ( вниз и вбок), не уверен что выдержит расчетной нагрузки.

     

    Уже думаю - а не сделать ли вот так post-85992-0-74295700-1346290794_thumb.png

     

    Тоже порнография? :) Структурка же покрасивее будет. И лесенки стеклопакетов не появится.

  11. Дорисуйте еще ригеля на крыше

     

    Полуструктурка горизонтальные скрытые кроме рёбер-изломов.

     

    может там возможно долить фундамент или доварить стальную конструкцию - в итоге сделать прямой зимний сад. .

     

    снизу этаж, с торцов стены, только одна 6 м, а вторая 2 м поэтому и 12 градусов.

     

    Внешний вид будет ужасный

     

    Всё будет красиво :thumbsup:

    Вообще тема - про прижимную планку.post-85992-0-32269800-1346226300_thumb.png

  12. Нет таких технических причин по которым нельзя было бы повернуть стойку на 6 градусов и обойтись без этих финтифлюшек.

    ЗЫ. Крышки то у всех есть.

    В том то и дело, что стойку нужно будет повернуть на 12 градусов. Было бы 6 - я бы не заморачивал Вам головы, сделал бы всё по решению прямого фасада (там до 7,5 градусов переходники можно не использовать)

  13.  

    ...Посмотрел узел, - очень неоднозначное решение.

    Минусов много:

    1. Дополнительный наружный угловой адаптер.

    2. Дополнительная солома.

    3. Получение большой камеры между адаптером и крышкой -

    непонятно куда сливается конденсат и просочившаяся снаружи вода в ригель...просто льется вниз?

    4. Визуально - ригеля идут елочкой, т.е торцы ригелей не на одной линии.

    5. Усложняются запилы ригелей с одной стороны.

    6. Визуально увеличивается массивность стойки за счет введения наружного углового адаптера и гнутой крышки.

     

    Пока это единственное решение, чтобы не ухудшать статику стойки, так как она держит верх...

    post-85992-0-30136600-1346139372_thumb.png

  14. Нет таких технических причин по которым нельзя было бы повернуть стойку на 6 градусов и обойтись без этих финтифлюшек.

     

     

    есть. Сверху имею стекляную крышу и трехмерный угол ригель-стойка, а если я поверну еще и стойку на 6 градусов, то будет вообще пипец, и к тому же статика стойки начнет хромать

  15. <a href=02de41c8488a0650666daeea95fd1f77.jpg' al

     

    Кто нибудь может подсказать, у какого производителя имеются подобные прижимные крышки? Мне нужно повернуть фасад на 12 градусов, не поворачивая стойки. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Кустарить боюсь.

×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.