  1. Как правило ген. проектировщик начертив схемы, и сделав спецификации считает что этого вполне достаточно.

     

    Как правило художник а ля архитектор нарисует красивую картинку. Втюхает заказчику и трава не расти.

     

    Коль речь зашла об узлах, подскажите как выполняются данные понты? Хотя бы принцип

    post-6679-1250837681_thumb.jpg

  2. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где можно найти схемы узлов примыкания ПВХ-рамы к металлоконструкции, а именно к метал. обрамлению под витражи в вент. фасаде. Очень хочет видеть такие схемы ген. проектировщик

     

    Возможно "метал. обрамление под витраж в вент. фасаде" - это противопожарный короб, который должен крепиться к стене.

    Что б короб к окну - понятно, наоборот не встречал. Вы ничего не путаете? Ведь короб как правило выполняется из листовой стали чуть толще 0,8мм

  3. 1. Нижние открывающиеся створки хотел уменьшить (открывающееся окно высотой 160 см - это очень непривычно), к тому же это должно, наверное, придать конструкции прочности.

     

    Как правило занижение створок делается для беспрепядственного их открывания в случае обязательного наличия на балконе интерьерного изыска типа веревок для сушки белья.

  4. Форумчане! поделитесь пожалуйста опытом!

    Какие бывают подводные камни в установке окон ПВХ в сдающийся многоэтажный дом! интересует вообще всё что может быть, начиная от расчетов стоимости объекта заканчивая оплатой выполненых работ. Одним словом всё что не узнаешь пока не попробуешь.

     

    Как правильно заметил viktor24 в основном это

    1) источник финансирования: федеральный бюджет, местный или частный

    2) с кем залючен договор: на прямую с заказчиком, с генподрядчиком или субподряда.

    остается добавить грамотность проектировщиков, особенно в плане вентиляции и культуру строительства в Вашем регионе.

    Стройка - это организованный бардак, поэтому под каждый словом прораба должна стоять его подпись.

    Отдельно хочу выделить- половой вопрос. Вариантов куча: В последнее время стало модно продавать квартиры без отделки. Хозяин квартиры, за редким исключением, не знает уровня полов в квартире - а периметр закрывать надо. Или можно приехать на монтаж, а в подъезде полы заливают. Могут установку лоджий на закуску оставить. Приходишь в квартиру , а там лакировый паркет сохнет, наступать нельзя - летать :)

  5. Кто-то по м2 считает, кто-то уверяет, что только дураки могут считать в м2 и т.п.

    Пиндык, короче... полный...

     

    Окно=стеклопакет+конструкция

    Стеклопакет - основная доля стекло. Стекло в м2

    Оконная конструкция -профиль. Профиль в м.п. (Делаем окна 1х9 и 5х5 - кол-во профиля одинаковое, трудозатраты одинаковые, площадь...)

    1) м2+м.п. = пиндык

    2) пиндык * соотношение СП и профиля в конструкции = полный пиндык

    Я Вас правильно понял? :D

  6. Основной механизм гнется об коленку, работает нормально, желательно при сборке дополнительно смазать между шинами чем-нибудь густым - ШРУС и т.п. , ответки как обычно не менее 70 см между ними.

     

    хотелось добавить про угол. В зависимости от проф.системы в районе 35град. створка начинает цеплять за раму. В конкретном случае все нормально. Очень часто встречается на неполных арках.

    post-6679-1249016930_thumb.jpg

  7. Это ещё почему?

     

    Согласен "припарками" перебрал :blink:

    Зависимость коеффициента сопротивления теплопередачи однокамерного стеклопакета (два стекла по 4мм) от расстояния между стеклами.

    post-6679-1248934452_thumb.jpg

  8. конечно можно изготовить однокамерный с/п с энергосберегающим стеклом и более широкой рейкой, не помню точных цифр если нужно приведу их, суть такова что характеристики такого с/п не хуже двухкамерного, но потребителю крайне трудно доказать что такой однокамерный пакет не хуже двухкамерного...

     

    Ну если не акцентировать внимание потребителя, что без газонаполнения использование энергосберегающих стекол, как мерткому припарка,а звукоизоляционной характеристики у стеклопакета(никто же не рассматривает СП как колебательную систему "масса-"упругость"-"масса" :blink: ) вообще не существует - то доказать даже очень не трудно

  9. Вкратце тема такова, происходит "слипание" стекол в с/пакетах формула 4/10/410/4 размеры примерно 1600*1500, иногда меньше ну и больших размеров соответственно.Такая же история повторилась на с/п формулой 4/10/4/16/4.Сразу скажу производство не кустарное объемы не маленькие.Подскажите кто встречался с данной проблемой пути решения.Заранее благодарен.

     

    В вашем случае слипание стекол обусловлено размерами стеклопакета, а именно соотношением сторон. Обратите внимание на распространение прогиба в стекле. Определите на своем производстве данное соотношение для 4-10-4-10-4 и делайте приспокойно СП больших размеров.

    post-6679-1248844644_thumb.jpg

  10. Может есть еще какие нибудь варианты, так как узнал сколько этот ограничитель стоит (27евро), то сразу отбило желание его ставить

     

    Если у Вас фурнитура ROTO, то есть еще фиксатор створки. Створка фиксируется под любым углом в поворотном положении от 15 до 105 град .

    post-6679-1248421833_thumb.jpg

  11. Лоджию нужно ставить немного во внутрь ..нужно сделать обрешотку снизу(обычно вдоль плиты) и занести во внутрь,а то что у вас на фото ,то это не монтаж лоджии а полная лажа :D .Извините но тот кто поставил вам эту лоджию...просто с башкой не дружит ;) .И ещё про козырёк....во время сильного ветра вода не успевает сливаться вниз и именно с него затикает во внутрь,мы уже лет пять эти козырьки не ставим,просто наклееваем нащельник и всё замечательно.

     

    Мы пошли дальше - при необходимости подконструкция (брус из паллет КВЕ 80х100), обязательно нащельник и козырек, который прибиваем к верхней плите до конструкции.

  12. Ну, что тут скажешь...проблема. Есть масса людей, им по их мозгам на ишаке хворост вокруг своего кишлака собирать, а он в Москве "бизьнисьмен", приобщается через евроремонт к современным строительным технологиям. Этот тете надо какие-то аналогии привести, доступные ее мозгам. Типа...

     

    От аналогий в работе с подобными клиентами отказались. "Чисто случайно"( на ряду с ГОСТами и СНиПами) демонстрируем пациентам старый потрепанный школьный учебник физики. Но это, как бы, не для него т.к. он "умный" и "грамотный" - все знает и понимает. А учебник из-за дураков и неучей, которых вокруг пруд пруди, приходится с собой таскать. После столь лестной оценки, никто не хочет в дураках оказаться. На глазах масштабней мыслить начинают. Конденсат - это пройдет, а вот негативное воздействие северного сияния на половую жизнь кузнечика - это навсега :D

    Правильно "Леха" подметил - психология.

  13. А разве в СО4 был дизайнер отчетов?

    Нет, это я косонул. За 12 лет знакомства с этим ПО начинаешь путать, что где было. Удивительно, но все ньюансы первой в моей жизни версии помню лучше всего. Даже зачем то храню дистриб с хаспом.

    post-6679-1248252531_thumb.jpg

  14. начиная с версии СО5 в отчетах можно уже распарсить размеры в отдельные поля...и выгружать уже в ексель

     

    В СО4 делалось так - в дизайнере создается два поля Memo :

    Memo1 (высота)

    begin

    memo:=COPY([Элемент:Размер], 1, POS(' ', [Элемент:Размер]));

    end

    Memo2 (ширина)

    begin

    memo:=COPY([Элемент:Размер], (POS(' ', [Элемент:Размер])+2),(POS('мм.', [Элемент:Размер])-(POS(' ', [Элемент:Размер])+2)));

    end

  15. Вчера ездили наши спецы на ремонт окошка.

    Бабушка -божий одуванчик попросила посмотреть еще одно окошко

    -Зимой сильно потеет.

    Объяснили, что надо зимой еще раз приезжать и смотреть, т.к. сейчас без конденцата на окне непонятно что и как.

    И тогда бабушка принесла утюг с отпаривателем. Пару пшиков на окошко...

    - Ремонтируйте милки, чё зря ноги по зиме бить.

  16. Наверное, с одним из моих смежников-архитекторов-дизайнеров... Что бы потом не отбрыкивался, что ему не донесли информацию понятным для него способом...

     

    Как показывает жизнь, этот способ донесения информации понятен всем -заказчику, ГИПу, ГАПу, ген. подрядчику и т.п. На разных языках со строителями разговариваем. Сколько песен на этой тарабарщине в исполнении ген. подрядчика для заказчика я слышал, хоть сборник издавай. Только вот припев во всех, как правило, один - во всех бедах окна виноваты.

  17. Господа! Ну чему Вы удивляетесь?

    Попробуйте найти в сметном справочнике (или как он там называется) работы по установке пластиковых окон, фасадных витражей...

     

    В новых сметных справочниках данные работы присутствуют

  18. Вообще, у дизайнеров, некоторых архитекторов кроме слова "стеклопакет" других терминов при общении на тему окон не существует... Вот смотришь, вроде выпускник КИСИ (КрасГАУ нынче)... а у него "вот здесь у стеклопакета створка справа должна открываться..." Писец, одно слово ;)

     

    Только вчера заключил договор на "Остекление... ... стеклопакетами двухслойными с поворотными механизмами"

  19. Стоит ли сейчас покупать листогиб для изготовления отливов на продажу, или это копеечная затея?

     

    Изготавливать только отливы - затея копеечная. Оцените рынок ширее - элементы кровли (если позволит оборудование), вент. фасадов (как правило, системные решения тех же узлов примыкания к окнам либо не очень в тему , либо необосновано дороги), рекламные световые короба и т.п.

  20. Подскажите может между этими профилями разница - типо на спайку больше уходит, либо рассчитываются по другому, или фурнитура кбе другая надо( мы ставим зигению)

    а то совсем запарились мы, крутые спецы :P

     

     

    Разницы на припуск на сварке нет. Фурнитура одинаковая. Плохой прижим из-за притворного уплотнителя. Уплотнитель у Проплекса тоньше, необходим КВЕ или аналог. Так же необходимо перестраивать шаблон нижней петли, иначе прижима внизу не будет.

    Разница в конфигурации штапика, т.е. необходимы свои цулаги на штапикорезе (если таковой имеется). Пакет с 8-м КВЕ штапиком со стандартными (254 227) уплотнителями тоньше на 2 мм. Мех.соед. импоста другой.

     

    Замена притворного уплотнения 227 на глушняковое 254 - это косяк. т.к. 254 уплотнитель очень быстро принимает поджатую форму как при закрытом окне, подсыхает и через год начинается продувание.

  21. так у меня без штапика, просто паз и все, пакет будет где-то 14-15 мм

     

    С пакетами применяли полулунную резину 2 мм от штапика + простые оконные копейки установленные по схеме для раздвижки+усиленные ролики в створках.

×
×