  1. 18 часов назад, oknakos сказал:

    ....в качестве утеплителя напыляемый ППУ плотностью 35 кг/м.3. 

    На вертикальных частях  плотность минимум должна быть 80кг/м3. Иначе утеплитель просядет. Это не крыша под углом 25-30 градусов.

  2. В 05.06.2018 в 03:57, viktor24 сказал:

    Всё же, наверное, надёжнее, как Руслан предлагает, интегрировать в проём "стальную раму" и к ней уже привязываться. Правда, лучше бы это на этапе проектирования делать - не факт, что в данном случае это ещё возможно.

    Все возможно. Стальная сварная конструкция будет как бы независимая, но закрепленная к деревянному каркасу дома. При деформации деревянного каркаса дома со стальной конструкцией ничего не случится, она также будет двигаться, но как цельный сегмент, т.е. максимум что может пострадать это примыкания (нужно грамотно продумать подвижное герметичное примыкание).

  3. В 05.06.2018 в 00:07, AL Project & Steel сказал:

    А с чего Вы взяли, что каркас гулять будет? Может какие-то расчеты есть? У меня например кардинально противоположное мнение. Ребра таких домов делают из lvl бруса, это уже не дерево по своим свойствам, а конструкционный композитный материал. В любом случае у проектировщиков дома наверняка есть все необходимые расчеты статики, просто нужно с ними ознакомится и сделать правильные выводы.

    LVL брус да хороший материал, это тот же кленный брус только на порядок дешевле, но он "некрасивый", его красить нужно и т.д., ну отделывать.

    P.S. Так даже если данный дом построен из LVL бруса - это априори подвижная конструкция. Там все узлы соединений шарнирные. Чтобы узлы эти были жесткими это только должна быть сварная стальная конструкция.

  4. В 02.06.2018 в 15:45, viktor24 сказал:

    Есть, конечно нюансы - например, закладные, затянутые болтами-шпильками через несущую шину ещё и не дают гулять "деревяшке", в итоге риск повреждения стеклопакета уменьшается... Любой деревянный каркас имеет свойство "ходить" если смонтирован без оглядки  на "что дальше будет".

    Вы не путайте деревянный каркас с клеенным брусом. Клеенный брус не хуже стали будет по жесткости. Но еще раз говорю на данном доме нельзя использовать клеенный брус, его нужно крепить в неподвижный проем (стальной, железобетонный), но тут такого нет. В клеенном брусе невозможно обеспечить жесткие соединения на изломе стропил, это можно сделать только в стали.

    P.S. Клеенный брус не будет держать геометрию конструкции, а сварной стальной каркас будет.

     

  5. В 01.06.2018 в 16:21, viktor24 сказал:

    В Raiсo кроме резинок и профилей есть определённые комплектующие, применяющиеся при изготовлении деревянного каркаса. В какой из российских систем есть аналог? Что Вы с чем сравниваете?

    Было бы желание ;)

     

    Сухарь.png

    Пятка.png

    Закладная излома стоек.png

    • Upvote 1
  6. Из накладных алюминиевых систем по стальному каркасу можно применить любую - они есть в каждой алюминиевой системе. Но рекомендую купольную серию Татпроф ТПСК60500. Эта система даст фору даже этому RAICO, попробуйте доказать мне обратное

  7. В 01.06.2018 в 11:33, Alex IlI сказал:

    Обязательно, каркас под остекление должен быть из клеёного бруса. Деформации там не допустимы.

    А к чему каркас из клеенного бруса то крепить собрались? Конструкция дома деревянная - каркас дома гуляет сам по себе, соответственно и клеенный брус будет гулять вместе с домом.

    Здесь нужна сварная стальная конструкция. Других вариантов тут не существует. Чтобы не использовать сталь (вероятность потеков ржавчины очень велика если использовать накладную алюминиевую систему), можно применить нержавейку. 

    По стальному каркасу использовать накладную алюминиевую систему (нулевые алюминиевые профиля).

    • Upvote 1
  8. 13 часов назад, TGEO сказал:

    Согласен. Этот тип капельников штатно используется на перекрестии стойка/ригель, но здесь они просто воткнуты под обрез стоек. 

    Да тут капельник схематически показали, он ставится выше, над стыком стоек, на уровне нижнего ригеля этажа. И речь не об этом сейчас.

    13 часов назад, TGEO сказал:

    А вентиляция фальцев профилей и застемалитной зоны тут отсутствует как класс. 

    Вот это и есть грубейшая ошибка!!! Возможно что это и есть причина протекания внутрь квартиры. А сам витраж может быть и герметичен. 

    См.ниже - необходима герметизация соединения ригеля со стойкой. В данной междуэтажной зоне будет влага и для предотвращения попадания влаги внутрь ригеля необходима его герметизация. Также необходима герметизация фартуков из оцинк.листа.

     

    Узел.jpg

    • Like 1
  9. В 09.05.2018 в 01:25, TGEO сказал:

    Вскрытие показало лужи воды на козырьках противопожарной отсечки и обильное количество конденсата в зоне межэтажного перекрытия за стемалитом. Установленные в разрыве стоек сливники свою функцию не выполняют. Вся водичка льет акурат внутрь стойки и по ее внешним стенкам к соседям снизу. 

    А при чем тут сливники (капельники)? Чтобы влага/вода выходила через капельники для начала нужно сделать прорези в резине (см.вложение) и только потом уже влага/вода попадет на носик ригеля - далее или выйдет через дренажные отверстия ригельной прижимной или через капельники на стойке ;)

    Схема вентиляции и отвода влаги.jpg

  10. 6 минут назад, AL Project & Steel сказал:

    Исполнителей то может и предостаточно, только исполнить качественно не всегда получается.

    Вот поэтому я бы на месте заказчика смотрел больше не на репутацию фирмы (хотя это также важно), а посмотрел кто в штате работает из конструкторов, а то может оказаться репутация хорошая, а конструктора которые эту репутацию заработали уже давно там и не работают.

    • Upvote 1
  11. 10 часов назад, newsolutions сказал:

    Как по вашему, Руслан дают откат.

    На Авито размещают объявление? Остеклю бизнес центр с откатом?

    Вован правильно заметил ;) Без связей вам не дадут остеклять ни какой бизнес центр, новостройку и т.д. :( И глупо будет потом когда все таки дадут заказ, облажаться на нем от некомпетентности его выполнить :)

  12. 8 часов назад, Blondy сказал:

    Вот как-то так:

    Нет случайно проработанной технологии как и чем пробивать дренажные отверстия в бутиловой ленте? Варианты с канцелярским ножиком не предлагать - это долго и неаккуратно. В Schuco это пробивается вместе с прижимной планкой, у них оборудование это позволяет сделать, в других системах нет решения, только канцелярский ножик :(

  13. 10 часов назад, Flaer сказал:

    Ген. Директор, зам. ген. Директора, отдел. Маркетинга, отдел ПТО, продажники, рук. проекты, технологи и еще народу человек 50.

    Давайте я угадаю образование вашего ген.директора :D У него или нет высшего образования или оно у него какое нибудь гуманитарное :D

    P.S. Да я не спорю, что хороший заказ найти это не так просто (знать просто нужно кому откат дать, вот и вся сложность), но потом сделать заказ и не облажаться (не потерять репутацию и перспективы на будущее) это на порядок сложнее.

  14. 2 часа назад, AL Project & Steel сказал:

    Тоже хочу попробовать выйти на международный уровень)) Вот только не понятно где заказчиков искать.

    У них там так скучно, они такие колхозы лепят :D Они даже банальных вещей не знают, что такое мост холода, что такое конденсат и откуда он берется и зачем его нужно куда то выводить :D Тупо лепят алюминиевый уголок, в него стеклопакет и потом уголком прижимают :D А ж деньги стыдно с них за это брать :(

  15. В 24.04.2018 в 13:16, АВО сказал:

    При сильных дождях иногда подтекает в районе стыка профилей рамы и между стеклопакетом и резинкой.

    Купите структурный герметик (типа шовный структурный герметик Sikasil WS-605 S) и загерметизируйте изнутри все щели между резиной и стеклопакетом. Также все зазоры между алюминиевыми профилями. Естественно использовать нужно малярные ленты чтобы швы получились ровными.

  16.  

     

    4 часа назад, Moradan сказал:

    Герлен и силикон надо применять с умом и к месту. Ну и не ограничиваться только ими.

    Бутиловые ленты (без дренажей в них) по ригелям могут еще и усугубить ситуацию.

×
×