Ro - теплоизоляция 0.32/0.47 (м2С/Вт)
Rw - шумоизоляция 25/27 (Дб)
Уважаемые форумчане!
Немного не в тему
Не путайте дБ и дБА - это две разные вещи!
В строиельстве принята ИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОГО ШУМА ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА (Ra) измеряемая в дБА
Соотношение между ними приблизительно такое
Ra = 0.6Rw + 6
Таким образом шумоизоляция 25/27 (Дб) составляет всего 21/22 дБА, что ни в какие ворота нелезет
(по всем ГОСТам на оконные блоки не менее 26 дБА)
Уж сколько народу на этом попалось.
Некоторые производители стеклопакетов дают шумоизоляцию в дБ, а оконщики автоматически переносят их не видя разницы, а потом окна установленные на оживлённой магистрале - недовольный клиент - СЭС - суд.........
-
Сейчас, на этапе становления пр-ва, возник вопрос создания общего шаблона замерного листа для монтажников, поделитесь, плиз, образцами и подскажите какие основные моменты надо учесть.
Заранее всем спасибо.
Приобрети в НИУПЦ "Межрегиональный Институт Окна" Справочник замерщика
-
Да, Вы правы. Сертифицировать стеклопакет с "Cуперспейсером" можно.
При сертификационных испытаниях возникают проблемы с долговечностью на 20 условных лет.
С арочными стеклопакетами надо "руку набить".
-
Кстати о применении стеклопакетов при "холодном остеклении" балконов и лоджий!
ГОСТ 24866-99 "Стеклопакеты клееные строительного назначения" п. 8.8 Температура в помещениях, остекленных стеклопакетами, в зимний период строительства должна быть не ниже плюс 5 0С.
В прошлую зиму насмотрелся на треснувшие стеклопакеты на неотапливаемых балконах и лоджиях мама не горюй....
-
Полезная тема! Поддерживаю!!! Тоже с нетерпением жду!!!!
Требования по охране труда при СМР (монтажный отдел). Без комментариев...
Инструкции по обеспечению требований и норм Госстроя РФ:
(нумерация соответствует СП 12-135-2003)
№1 Инструкция по проведению вводного инструктажа по охране труда;
№5 Инструкция по охране труда для водителей грузовых автомобилей
№43 Инструкция по охране труда для облицовщика
№49 Инструкция по охране труда для столяров строительных
№50 Инструкция по охране труда для штукатуров
№55 Инструкция по охране труда, для работников выполняющих верхолазные работы
№55/1 Инструкция по охране труда для работников, выполняющих работы на высоте
№56 Инструкция по охране труда при работе на подмостях с перемещаемым рабочим местом
№57 Инструкция по охране труда при погрузо-разгрузочных работах и складировании грузов
№61 Инструкция по охране труда для подсобных рабочих
№62 Инструкция по охране труда при устройстве и эксплуатации лесов и подмостей
№63 Инструкция по охране труда по монтажу и демонтажу лесов и подмостей
№64 Инструкция по охране труда при размещении, установке и эксплуатации бытовок
№65 Инструкция по охране труда при монтаже и эксплуатации стеклопакетов
№66 Инструкция по охране труда для монтажника светопрозрачных конструкций из ПВХ-профилей.
№67Инструкция по охране труда при выполнении работ по демонтажу строительных конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений ручным способом.
№68 Инструкция по охране труда для рабочих, занятых удалением строительного мусора и отходов с этажей зданий.
№70 Инструкция по охране труда для грузчика.
№71 Инструкция по охране труда грузчика на грузовых автомашинах.
№72 Инструкция по охране труда для уборщика производственных помещений.
Инструкции по обеспечению требований и норм Энергонадзора:
- Инструкция по электробезопасности для всех работающих.
- Инструкция по эксплуатации электрических машин.
- Инструкция для работающих с электрофицированным инструментом.
- Инструкция ответственного за электрохозяйство.
Инструкции по обеспечению требований и норм Пожнадзора:
- Инструкция по пожарной безопасности административно-бытовых и производственных помещений.
- Инструкция по пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных и отделочных работ.
- Инструкция ответственного лица за пожарную безопасность.
- Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых работ.
- Инструкция ответственного лица за осмотр помещений.
Есть возможность отличиться.
-
какая модель, там много
У меня два - "Raytek MiniTemp MT4" (сейчас выпускается МТ6) и "OPTRIS MiniSight" , цена была менее 4000 р. Где искать в интернете не знаю и в Конраде пропали, аналог более 10 000р.
-
не обязательно для экспериз, а для выяснения и объяснения причин конденсата у клиентов.
Рекомендую также прикупить ИК термометр. Косяки по монтажу определяются мнгоновено. Измеряет температуру в точке куда падает лазерный луч.
Можно посмотреть http://www.conrad.ru/ но там дорого, у Питере можно найти за 4000 р.
-
Город назовите.
Могу предложить в Питере, но доставка ? Хотя образцы довольно маленькие. С другой стороны Самарастройсертификация фирма очень уважаемая именно по стеклу, рекомендую связаться.
-
Хочется получить конкретную помощь по теме, советы из личного опыта,
а не рассуждения типа : выгодно - невыгодно.
Заранее большое спасибо Всем !
Производить на коленке конечно можно, видел большое количество таких производств, но они не работали больше года, а потом сдувались. Следует заметить, что производство стеклопакетов требует обязательной сертификации, а это удовольстие не из дешевых (очень дорогие и догие испытания на долговечность). Использовать в стеклопакетах можно только стекло марок М1 и М2, в старых окнах использовалось стекло М4 - М6. Если найдется недовольный клиент и сообразит куда капнуть, то неприятностей необерёшся, а крокодилам из Ростехнадзора и налоговой инспекции тоже кушать хочется. Лучше заняться производством палёной водки - доход больше, а статья одна и та же.
А если серьёзно заниматься этим вопросом, то в Питере за последнние два-три года закрылось много мелких производств стеклопакетов, не выдержали конкуренции с крупняками (из 25-30 зарегистрированных осталось 7) и если подсуетиться то, я думаю, можно за гроши купить нужное оборудование если не хочется возить из Питера.
А где ты в сезон стекло возьмёшь?
-
Подскажите где и как можно пройти сертификацию стеклопакетов и сколько это стоит
заранее СПАСИБО!
Город назовите.
-
что касается монтажного шва, то про его устройство я писал здесь: http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=3625
Каким образом сейчас можно оценить качество его выполнения? Как понять в нем дело или нет?
Вообще говоря, вопросы поиска нарушения звукоизоляции наиболее сложны. Такой стеклопакет должен держать звук от двух полос - легко. При заказе и бы и сам предложил вам такой. Вероятнее всего нарушеня монтажного шва и/или отделки откосов. Если окна сделаны хорошо и нормальные прижимы.
В подобных ситуациях сталкивался со следующими случаями:
- при демонтаже старого окна нарушилась целостность растворных швов у кирпичей наружной стены и звук бьёт через них;
-Ребята набодяжили в нижнем узле примыкания (под отливом или под подоконником) оттуда и бьёт звук. Пример: ребята при установке окна использовали вместо опорных колодок использовали куски пустотелого кирпича (откуда взяли в сталинке?) стяжки нормальной не сделали и вся эта конструкция начала работать как резонатор. Тоже самое можно набодяжить и с отливом.
Рекомедовал бы перед установкой второй нитки остекления всё-таки осущестить перемонтаж.
Кстати откосы какие?
В наружном слое обязательно использовать штукатурную смесь для наружных работ в сочетании с герметиком. (Рекламные штучки типа ПСУЛ -поставишь будет тихо, не будет конденсата и плесени полная чушь. Какая звукоизоляция у тоненького поролона?)
С вариантами отделки откосов надо подумать.
-
БЛАГОРОДНЫЕ ГАЗЫ!!!
Звучит то как!
А не благородные, это какие?
Газы у них не благородные, а редкие т.е "Редкие газы" (в простонародье "Редкие гады"), а сайт действительно интересный и специалисты там хорошие.
-
Пакт я понимаю такой собираетесь ставить: (4-14Ar-4-14-4i), аргон-то все же в камере, а не на стекле. Но это я так... из вредности. (не обращайте внимания )
Думается, что дежа без аргона пакет будет работать нормально. На мой субъективный взгляд закачка газов это .... как бы сказать, от истерики. Когда ничего другое не помогает.
Наример, когда надо бороться с шумой и все примененные меры толку не дали. Тогда можно еще и газу поддуть. Или когда не взирая ни на что есть промерзание... А в Вашем случае: 2-х камерный пакет, 40 мм, да еще и i-стекло. Ну куда еще больше-то? Вполне пойдет и так. Тем более, что точно наличие/отсутствие газа в камере проконтролировать, скажем так, сложно.
А в ванной конденсат свсе равно будет. Хоть каким газом задуй камеры. Дело-то не столько в толщине пакета, сколько в корректной работе вентиляции.
Слегка не согласен с таким уважаемым ветераном, т.к. участвовали в остеклении бассейна (там требования ещё круче) и провели кучу испытаний. Аргон и криптон дают очень большую прибавку, но заполнять надо ту камеру в которой находится энергосберегающее стекло. Оптимальная толщина между стёклами в такой камере 10мм. Поэтому формула стеклопакета должна быть такой 4-18 -4-Kr10-И4.
PS. Кстати обозначение 4i в формуле (4-14Ar-4-14-4i), говорит что низкоэмисионное покрытие находится со стороны помещения, а не обращено во внутрь стеклопакета и проживёт недели две.
-
1. Внутреннее стекло 2-х камерного стеклопакета будет селективным.
2. Подоконник выступать за стену будет всего на пару сантиметров и с учетом того, что внизу батарея отопления, думаю, что все будет ОК.
Маловато будет. Пройдёт только при заполнении стеклопакета криптоном.
-
Оконный проем уже готов. Если невозможно сделать его функционирующим в режиме проветривания при профиле пяти-четырех камерном, то пусть будет 3-х, это абсолютно не критично. Проветривание необходимо, т.к. одно окно будет в ванной комнате, а другое освещать лестничный пролет (кстати, есть такие, которые уже предложили изготовление таких окон).
...
Кстати для ванных комнат требования к окнам немного выше, т.к. расчетная температура +25, влажность 60% (точка росы 16,7). И соответственно, приведённое сопротивление должно быть не ниже 0,78 - 0,8.
-
Возвращаюсь первому сообщению.
Прикинул приблизительно характеристики ОБ (сопротивление теплопередаче) по методике Могутова (НИИСФ) для Питера. При таких параметрах микроклимата - точка росы 19 градусов, чуть-чуть не дотягивает до требований к бассейнам.
при R=0.51 конденсат образуется при положительных температурах за бортом (+1 - +2)
для отсутствия конденсатообразования при температуре -26 сопротивление теплопередаче ОБ должно быть 1 - 1,1 м2 0С/ВТ. Сколько такое будет стоить?
Очень хотелось бы почитать акт экспертизы, попадались такие, что волосы дыбом вставали (если можно на личку).
Полностью согласен с тем, что Ильбрук и Робитекс запудрили всем заказчикам мозги. Если кому интересно могу представить их "перлы" обубликованные в разных журналах.
-
Интересно посмотреть на копию такого сертификата?
Можете показать свой?
(пусть с затертым названием фирмы и т.д.)
Своих не имеем т.к. не производители, а посмотреть можно хотя бы сдесь. Взял первую фирму с TYBET.RY (Калева) /www.okna.ru/warranty/
-
Меня интересует замена окон частному заказчику
Если продукция подлежит обязательной сертификаци, то это относится и к частному заказчику. Любая уважающая себя фирма имеет сетификат независимо от того работает она счастным заказчиком или с корпоративным, иначе это можно рассматривать как незаконное предпринимательство.
Кстати, к сертификату соответствия должно быть приложение, где указаны все технические характеристики окон.
-
Нет.
Только на комплектующие.
Изделие должно соответствовать параметрам, упомянутым в договоре.
Как раз всё наоборот. В области строительства обязательной сертификации подлежат:
-оконные блоки из ПВХ, дерева, стеклопластика (алюминиеые - не подлежат);
-стеклопакеты;
-замки (каких-то классов).
И это всё! Остальная продукция - только добровольная сертификация. Для комплектующих надо иметь гигиену и протоколы испытаний на долговечность.
-
Абревиатура ПСУЛ расшифровывается 2 способами:
1. Предварительно сжатая уплотнительная лента;
2. Паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента.
Под этими абревиатурами может продаваться всё что угодно, например - обычнй поролон.
Пример из сертификата и приложения к нему..... Ха-Ха-Ха. Это не фотомонтаж. Клянусь!
Это не относится к уважаемым компаниям!
Всех с Новым Годом
-
Иногда гул возникает при неправильном расположении водоотводящих отверстий.
Попробуйте заклеить (засунуть кусочки поролона ) со стороны улицы эти отверстия.
Несколько лет назад у одного производителя в Петропавловске-Камчатском гудели почти все выпущенные им окна. Водоотводящие отверстия делались строго по рекомендациям производителя профиля. В результате пришлось менять расположение водотводящих отверстий.
-
DSP
Не пугайся слова ПВХ (поливинилхлорид), а в приказе №320 должно было бы стоять "Профили поливинилхлоридные для оконны и дверных блоков" ГОСТ 30673 и ОКП твоего профиля(на память не помню).
Было ещё непонятное письмо без номера в марте 2000 г. За подписями Молчанова (ГУПС МВД) и Тишенко (Управление технормирования ГОССТРОЯ) где четко написано: Окна и двери общего применения , а также профили и крепежные детали для них обязательной сертификации в области пожарной безопасности не подлежат.
-
Знаю что должен, быть , но если его нет , есть еще какие либо способы или решения этой проблемы ?
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 8 июля 2002 г. N 320
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Там и сами разберётесь. ПВХ профиля нету-у-у-у-у!!!
Стеклопакет
в Стекло и стеклопакеты
Опубликовано:
Да, сертификация стеклопакетов дело не дешовое. И сертифицировать надо всю основную продукцию. Лет 5 назад моя бывшая фирма (кстати тоже не крупная) сертифицировала 7 типов стеклопакетов. Но полный цикл испытаний на все типы стеклопакетов не проводится, обычно проверяют тепло, звук, светопропускание, для каждого типа. а потом до кучи геметики влагопоглотители и т.д. один раз для всех. Самые дорогие и долгие испытания на долговечность проводятся на 1-2 типах.