  1. Стеклопакет створки двери расклинен нормально, а на глухарях (верхний и боковой) только подкладки были сделаны.
  2. Проблема в том, что производители говорят "дверь произведена правильно". Это что получается, нужно делать экспертизу конструкции? Кто ее может сделать?
  3. ПОСТАВИЛИ ДВЕРЬ В ДОМ СТАЛИНСКОЙ ПЛАНИРОВКИ (ПОКА ЭСКИЗ ВЫЛОЖИТЬ НЕМОГУ). Высота общая 2560 ширина общая 1200, сверху глухарь высотой на 560 с левого края глухарь на 500 ну и дверь размером 700х2000, профиль монблан норд, СПД 42мм, армировка (по словам производителя ) 1,5 мм. Установили такую конструкцию, через месяц она села и встала бочкой даже со стороны глухаря. Крепления ставили по ГОСТ 30971 - 2002. Подкладки с низу установлены. После вызова на рекламацию решили переустановить. Расчистили шов, добавили еще по одной цанге по краям в верхнюю часть рамы, все равно просела. Монтажный шов местами доходит до 70мм, верхний монтажный шов порядка 100мм. Позже расклинили ее, чтоб по краям не "расползалась", дк ее позже в другой плоскости перекарежило. Я развожу руками, не первую такую конструкцию ставим, первый раз сталкиваюсь с таким. Уважаемые помогите, кто сталкивался с такой ситуацией. Что делать.
×
×