  1. Лешь! Да все просто. Не надо ничего пилить, просто открутить армировку, выгнуть створку в обратную сторону от прогиба, зафиксировать, и в таком положении снова прокрутить армировку. Совет дарю даром. Научи своих "работяг". Времени эта процедура в умелых руках займет от силы пол часа-час. Менять ничего не надо и тем более вытаскивать. Но повторюсь, если нет опыта, то даже не стоит и думать о данной процедуре!

  2. В моей практике приходилось таким образом вытягивать створки входных дверей. Было это два года назад. Где-то месяц назад виделся с заказчиком(после этой работы стали друзьями) говорит все хорошо. Как сделал, так и стоят по сей день!

     

    Поменять -то можно, когда объект находится, ну максимум в 100 км от производства. А мне приходилость это делать находясь за 700 км

  3. Зто лирика! Конкретные рекомендации Вам уже дали. Найдите путевого сервисника(упаси Бог приглашать абы кого) и следуя рекомендациям устраните дефект!

    Поверьте Вам будет счастье!

  4. Конечно, нет!!! Настя, вы же знаете, есть ряд заказчиков для ктр. не существует ГОСТ. Они хотят так, как они этого хотят. И иногда приходится делать, то что хотят, вопреки здравому смыслу!

  5. Плохие монтажники! Лечится просто! 1.Снимаем пакет; 2. Раскручиваем армировку; 3.Выгибаем створку в обратную сторону от дуги; 4. Заново армируем; 5. Стеклим. Так и будет счастье!

  6. Есть одна маленькая хитрость, о которой мало кто знает. Существует линейные искривления ПВХ профиля, но могут быть и линейные искривления армирования. Так вот если эти искривления суммируются, то происходит деформация. Решение есть всегда! (но как правильно заметили коллеги прогиб в 1 мм, является допустимым). Если эта погрешность не дает жить Вам спокойно, найдите спеца, уж он-то точно знает что делать! Здесь они есть, уверяю.

  7. Господа хорошие! Кто-нибудь обратил внимание на то, что человек прикладывает "правило" не однократно бывшее в употреблении(судя по фото). Так вот исходя из опыта давних лет могу с уверенностью на 99,9% утверждать, что в том "инструменте" на кромке есть углубление, пологое(от много кратного шорканья по стенам) около 1-2 мм. Так что для начала возьмите новый инструмент, предварительно проверив на прямолинейность(если надо, скажу как это сделать) иж потом начинайте измерения!!!!!

  8. Аллилуйя! Спасибо огромное! Приколюха была в следующем, задавая ограничения писал следующее: 251>(FW-FS)<300. Как тебе это нравится? И три дня как баран на новые ворота! Мозг взорвал! Причем Константин из тех. поддержки вчера прислал один в один такое же счастье!

  9. Пробовал, ни фига не получилось. Лешь, а ты прописывал модуль для расчета откосов? Как то странно получается! Если вводишь ограничения по ширине, подоконник не определяется. Снимаю ограничения -считает, но без привязки к ширине.

  10. Лешь, извини, изначально дал не верные вводные. Расчет подоконника производится не в комплектах, а в модуле "откосы". Там есть только один параметр касательно ширины "ширина, мм". И условие "выполняется условие" (FW-FS)

  11. Уважаемый REXTER! Вопрос адресован к Вам! Подскажите пож. возможно ли введение "условия" для расчета подоконников типа (FW-FS)-50+60=200<=250?. И еще вопрос. Возможно ли округление раскроя подоконников до числа с шагом 50 мм?

×
×
  • Создать...