  1. К производителям ПЛЕНОЧНОГО триплекса!. Нужны образцы цветного триплекса 4.4.1. Кто имеет возможность изготавливать триплекс с закаленным стеклом с отверстиями - укажите какую пленку используете, какие max габариты изделия. Влезаем в битву за лестничные ограждения бизнес центра.

     

    P.S.

    В ТЗ стоит пленка vanceva.

    Добрый день ! производим триплекс пленочный из разных пленок на данный момент работаеv на пленке Eva, 0,36 и 0,76 различной цветовой гаммы.

    также имеем печь по закалке и весь спект обработки . конт тел моб 8-923-632-3832

  2. итак, ценовой минимум был пройден в конце марта. у всех он был разный, но если озвучу диапазон 60-75 р., то, думаю, не сильно ошибусь.

    в течение всего апреля производители с настойчивостью, достойной уважения, толкали цены вверх. в итоге к маю разброс цен предложения получился просто поразительный: от 75 до 120, в зависимости от производителя и тех целей, с которыми данные предложения рассылались. т.е. разница между мин. и макс. предложением составляет 60%! что свидетельствует о крайней несбалансированности на рынке.

    плюс к этому крупнейшим производителем объявлено о планах по повышению цен с 8 мая сразу на 30%!

    в связи с этим хочу вернуться к теме "Стекло 2009! Прогнозы?" и услышать мнения участников и прогнозы по средней цене 1. в мае? 2. в июне?

    дальше пока не загадываем :angry:

    Итак, отвечаю на вопросы: в конце апреля объявили что цены на стекло поднимутся все купили стекла потом опять уже в сер мая все докупили по115, но ребята Вы мне скажите обьемы разве есть, просто все затарились перед сезоном пока было дешево они и цены поднимают, а в Июне куда они денут всю свою мощь опять стоять! так что я думаю и в июне цена эта останется!

    Интересно кто еще что думает!

  3. Господа-стеклопакетчики.

     

    Какой сейчас спрос на с/п с пластиковой рамкой у тех, кто этим занимается. Ну и цены на рынке какие по этому продукту?

    Работаем на БФК рамке цена на стеклопакет +10руб так как заморочи с ней !

  4. Уважаемый Chuk, с заводом Tenax все в порядке, и останавливаться завод не собирается. Низкая цена-это вынужденная мера, в связи с возникшем кризисом, действительна до 1 апреля.

    Интересно низкая цена это сколько 950 евро или еще меньше?

  5. Перемножением светопропускания каждого слоев: стекло х пленка х стекло

     

    подскажите 10мм какое у него светопропускание

     

    подскажите 10мм какое у него светопропускание

     

    подскажите 10мм стекло и закаленные с пленочным триплексом какой это будет класс защиты

  6. Подскажите мудрецы нужно сделать триплекс пленочнй с двумя 10мм калеными рамеры 1500"1000 и 6-ю отверстиями нужно светопропускание такого стекла и ударопрочность на пленке 0, 76прозрачка как произвести расчет ????

  7. Тема уже обсуждалась, были предложения. Закончилось все рекомендацией использовать максимально толстое внешнее стекло и максимально тонкие внутренние. Я предлагал тогда, предложу и сейчас - использовать простенькие устройства для выравнивания давления. Это может быть тонкий капилляр с сечением доли миллиметра и длиной 10-15см, соединяющий объем с/пакета с УЛИЦЕЙ, при "вдохе" зимой в стеклопакет попадет немного СУХОГО воздуха, диффузионное проникновение молекул воды считается и тоже мало. Можно поставить два ниппеля от автокамеры - на вход и выход. Только все эти идеи хорошо бы заранее проверить, а не когда договор уже пора подписывать. Проблема линзообразования существует, сама по себе не рассосется. На форуме есть производители с/пакетов, надо сделать такой экспериментальный с/пакет, поставить в офисе/дома, подождать годик, вскрыть, проверить влагонасыщение сита, чтобы можно было давать гарантии потребителям.

    Спасибо мужики большое, прислушаюсь к вашему мнению !)

  8. Аргон не поможет, так как в нормальных условиях практически все газы имеют одинаковый коэффициент температурного расширения.

    Изменение формулы стеклопакета просчитать не могу, но увеличение толщины стекла даст уменьшение прогиба.

    В более ранних обсуждениях подобных тем проскакивало, что можно попробовать ставить прозрачные проставки между стеклами. Ищите темы на форуме через поиск по словам "линза, кольца ньютона"

    Если поставить скрытые в конструкции воздушные компенсаторы, то избежать линзы возможно, но что такое это и где их взять ? и если изменить размер в меньшую сторону 850*1800 то вероятность уже будет меньше?

  9. Линза образуется от изменения внутрикамерного давления при перепаде температур. Соответственно в пределе Вам необходимо добиться постоянства давления воздуха в камерах стеклопакета.

    Из закона Гей-Люссака известно, что при постоянном давлении при изменении температуры изменяется объем газа

    V = Vо ·(1 + a·t),

    где V – объем газа при температуре t , °С ; Vо – его объем при 0 °С, а "а"=1/273 - температурный коэффициент объемного расширения.

    Т.е. получаем разницу в объемах камер при постоянном давлении для перепада температур в 50 градусов в литрах:

    V1=10*20*0,12*50°С/273 = 4,4 л для каждой камеры.

    Вывод: чтобы выровнять давление в камерах и окончательно избавиться от линзования Вам необходимо предусмотреть скрытые в конструкции воздушные компенсаторы, герметично соединенные с камерами стеклопакета, общим объемом почти 9 литров (для перепада в 50 градусов). Объем нереальный, а значит и линзование пакета неизбежно.

     

    Против законов природы не попрешь.

    Спасибо большое за ответ ! можт выбрать другую структуру стеклопакета или заполнить аргоном ?

×
×