Сообщения, опубликованные пользователем ПРОФЕССОР
-
-
А в чем, простите, провокация? ТС упомянул пункт документа, и я его привел в ответ. И хотел поделиться своим изложением видения физики процесса. Излишки влаги оседают в самом холодном месте, коим в качественно произведенном и смонтированном окне будет краевая зона стеклопакета. Естественное явление, которое можно минимизировать.
Думаю, что при вертикальном ориентировании эффект от конвекции проявляется сильнее ведь горизонтальное расположение не повышает теплопроводность материалов?
В теме предлагали сделать термограммы, я лишь поискал в интернете какие-то…
А провокационность поста заключается, в том, что некоторые экстремисты-потребители, увидев ссылку на п.5.10 указанного СНиПа, начнут терроризировать производителей, не разобравшись в сути вопроса.
-
Вынуть пакет, выкрутить саморезы из армировки, перенапрячь створку, закрутить саморезы в новые места, вернуть пакет на место.
А летом выгнет в сторону улицы, и что? - опять всё возвращать в исходное положение?
Выгибание створки из ПВХ - это объективная реальность (и для П-образной армировки в том числе), в основе которой лежит физический закон: при нагревании тела расширяются, при охлаждении сжимаются. Способ борьбы - один: армировку делать очень толстую (4-5 мм).
-
СНиП 23-02-2003
5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме
производственных) должна быть не ниже плюс 3°С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки
росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 °С.
В Вашем энергосберегающем стеклопакете с кромки и-стекла покрытие удалено. И в этом же месте приклеена металлическая рамка. При относительно высокой отрицательной температуре воздуха температура краевой зоны около ноля или чуть выше – при определенной влажности выпадет конденсат. При очень низких внешних температурах получим в этой зоне ниже ноля – конденсат замерзает.
Решается, за редкими исключениями и как говорилось тут много раз - нормальной вентиляцией, использованием хороших комплектующих и соблюдением технологий. При выборе между хорошо и недорого кто-то должен пострадать в данном случае.
Да, Вы батенька, провокатор!
Во-первых:
ГОСТ 23166-99 "Блоки оконные. Общие технические условия" даёт следующее определение:
Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.
Температура внутренней поверхности каких из перечисленных конструктивных элементов остекления окон должна быть не ниже 3 градусов?
Во-вторых:
СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий",
п. 4.2
В нормах устанавливают требования к:
приведенному сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций зданий;
ограничению температуры и недопущению конденсации влаги на внутренней
поверхности ограждающей конструкции, за исключением окон с вертикальным
остеклением;
удельному показателю расхода тепловой энергии на отопление здания.
Насколько я понимаю на вашей термограмме показано именно вертикальное остекление.
- 2
-
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Редко стал заглядывать - много работы. Поэтому извиняюсь, если уже эта тема обсуждалась. Дело в том, что с 1 января 2014 года, вступил в силу новый ГОСТ (скорее новая редакция ГОСТ 30971-2002) 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам. Общие технические условия. Можно ознакомиться здесь:
- 1
-
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Редко стал заглядывать - много работы. Поэтому извиняюсь, если уже эта тема обсуждалась. Дело в том, что с 1 января 2014 года, вступил в силу новый ГОСТ (скорее новая редакция ГОСТ 30971-2002) 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проёмам. Общие технические условия. Можно ознакомиться здесь:
http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=247990&lpage=6&page=2
- 2
-
Вот информация к размышлению для желающих улучшить что-нибудь.
- 1
-
и все-таки, ГДЕ протоколы испытаний, подтверждающие заявленные "характеристики"??? А так без документа - все бред сивой кобылы.
Ответ найдёте в журнале "Светопрозрачные конструкции" №1-2 за 2013, статья называется "Ещё раз о пуклированной армировке". Один из авторов, ваш покорный слуга.
-
С Днём рождения, тебя дорогой! Желаю здоровья, удачи. Мне кажется, Вадим, тебе пора реформирование отрасли брать в свои руки .
- 1
-
33-й
Отверстия есть.
Заклеивал скотчем, звук не меняется.
Установщики настаивают, что стеклопакет с 6 не влезает в раму (Deco)
сейчас 4i-12Ar-4-16Ar-4i.
Приходили по гарантии с шумомером, намерили снижение 25 децибел,
хотя у меня айфоновской программой намерилось 15-20 децибел.
Когда на улице тихо получается что-то типа с 55 до 40, когда трамвай едет, с 70 до 50.
Фон в квартире 35.
Хотя один из них говорил, что такое возможно.
Как можно доказать, что проблема в резонансе?
Понятно, что замена створок самый нежелательный вариант для фирмы.
Если дело именно в нем, не хочется проходить через этап вскрытия откосов.
В соответствии со СНиП 23-03-2003 Защита от шума таблица 7 Нормативные требования к звукоизоляции окон 35, это норма.
Могу ещё предположить, поскольку достоверно знаю случай, когда источником повышенной вибрации и соответственно шума, было несоответствие толщины керамогранита зазору кляммера. Если учесть, что здание высотное, то на высоте ветровое давление приличное. Вентфасад пришлось переделывать и ставить соответствующие кляммеры.
- 1
-
Борис Иванович, добрый день! А где можно почитать Комментарии Шуко на тепловизионный отчёт? Чего-то в последнее время, видимо цены у тепловизионщиков упали, каждое второе окно проверяют тепловизором. И заказчики сломя голову бегут в ОЗПП, ну и дальше по инстанции.
-
Два портала дают разную оценку, кому верить?
http://www.oknamedia.ru/spage-publish/detail-36527/section-article.html
По результатам исследований отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг и портала ОКНА МЕДИА рынок пластиковых окон (в т. ч. ПВХ-конструкций) за 1 квартал 2013 года сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в натуральном выражении. Такое сокращение на оконном рынке, наблюдается впервые с конца 2008 года, с момента начала кризиса.
Выпуск изделий из полимеров в России в первом квартале вырос на 13%.
http://www.oknaidveri.ru/news/lent/detail.php?ELEMENT_ID=23950
В строительном секторе наибольший прирост пришелся на пластиковые окна и подоконники. По данным Росстата, в прошлом месяце выпуск этих изделий составил 1,6 млн. кв. м, что на 22% больше в сравнении с февральским показателем. В целом, в январе-марте текущего года объем производства пластиковых окон и подоконников составил 3,9 млн. кв.м, прирост по отношению к аналогичному показателю год назад составил 21%.
Источник: www.mrcplast.ru
-
Уважаемый, Борис Иванович! Здоровья и успехов Вам в нелёгкой борьбе за улучшение микроклимата на планете!
-
Так я и говорю, что надо переходить на стеклокомпозит из Саранска , а лучше на нержавку.
-
А не куй, большие проёмы пластиком закрывать
-
На чужом горе, своё счастье не построишь
- 2
-
-
И мои пять копеек. Юрий с Днюхой, и побольше кривых, косых, незакрывающихся окошек и всякой подобной прочей хрени!
-
Я тут теорию практикой проверил.... трехточечный изгиб.
Армировки 1.3, 1.45, 1.9., и как раз 30х30
Для тонкостенных профилей МИ оказался на 20-30% ниже расчетного .
И более того, по осям Х и У, тоже, оказался разным в полтора раза .
Если профиль замкнутый (сваренный), то это нонсенс, а вот если как у всех - с разрывом, тогда вполне.
И ещё Дим, я не понял: на фото испытания армировки в профиле. Или всё-таки ты испытывал армировку отдельно?
-
http://www.oknaidver...LEMENT_ID=21832
Открыто первое в России производство стеклокомпозитных оконных профилей...
- 1
-
Омск.
Уже было -37 - 42С
Полёт нормальный.
С/п лопаются, примерно, каждый двухсотый.
Термошок.
Поставщик переделывает без лишних разговоров.
А что термошок - это всегда гарантийный случай, даже если заказчик закрывает свои окна рулонными шторами, например?
-
Спасибо, коллеги - немножко успокоили. Меня, в принципе, интересовало поведение стеклопакетов при низких температурах и сильном ветре. Что касается промерзания импоста, то, например, у КВЕ старый импост арт.132 вполне.
-
Добрый день, уважаемые коллеги! Может я чего-то пропустил, но очень хочется услышать участников форума с Дальнего Востока, о "поведении" окон ПВХ при экстремальных температурах. Заранее спасибо.
-
Спасибо тебе, Вадим что ты у нас ЕСТЬ!
- 1
-
Дело-то в том, что новый ГОСТ 54175-2010 никто не отменял. Я по крайней мере, не видел такого документа.
Оконный блок с сопротивлением теплопередаче 0,80 м2×°С/Вт
в Общие профессиональные вопросы
Опубликовано:
Очень часто организаторы тендеров путают и в ТЗ указывают приведённое сопротивление теплопередаче комбинации рама-створка. В данной таблице приведены характеристики профильной системы REHAU DELIGHT DESIGN.
ГОСТ 24866-99
4M1-Ar16-4M1-Ar16-И4 R0 = 0.8