Всем привет.
Столкнулись с серьезной проблемой у одного заказчика.
Поставили пластиковую входную группу во время глобального ремонта здания.
Створки открываются во внутрь (желание клиента).
Осенью вызывают на рекламацию - продувание через створку.
Приезжаем, смотрим - в здании теперь находиться прачечная.
Стоит мощная вытяжная вентиляция, приточной вентиляции нет.
Двери используются очень редко - большую часть времени закрыты.
В итоге воздух находит узкое место - наши двери.
Разница давлений такова, что при открытии дверей ее вырывает из рук.
Раму изогнуло сильно, зазоры сверху и снизу порядка 5 мм.
Объясняем заказчику, что причина - неправильно спроектированная вентиляция.
Слушать не хочет - скорее всего проблему хочет решить "по-плохому".
Ищем способы решить проблему - поставили ригельные запоры (многозапорные, вместо обычного нажимного гарнитура), но помогло плохо.
Прошу советов, как исправить продувание и опыт решения данных проблем через суд.