alum fasad Опубликовано: 12 ноября, 2007 Share Опубликовано: 12 ноября, 2007 Если спецы, которые клеили стеклопакеты на металокаркас (структурное остекление на металлокаркасе) при помощи силиконов типа Dow Corning или Sikasil SG 20. Интересует какой должен быть с/п (размер 1х1,2) на вертикальной плоскости - с вставками по периметру? Как должен быть обработан металлокаркас - есть ли какая то специфика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 13 ноября, 2007 Share Опубликовано: 13 ноября, 2007 Если спецы, которые клеили стеклопакеты на металокаркас (структурное остекление на металлокаркасе) при помощи силиконов типа Dow Corning или Sikasil SG 20. Интересует какой должен быть с/п (размер 1х1,2) на вертикальной плоскости - с вставками по периметру? Как должен быть обработан металлокаркас - есть ли какая то специфика 1. Что значит какой должен быть стеклопакет? 2. Обработка металокакркаса по рекомендации производителя герметика, в Dow Corning образец профиля или его название, скорее всего он есть уних уже в базе, они дают рекомендации по грунтовке, тоже самое касаемо стеклопакета и вставок, расчёт шва вторичного герметика (силикона) в зависимости от температуры и ветровой нагрузки. 3. Чтобы не было проблем изготовление ст/п желательно заказать в сертифицированной Dow Corning организации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...