  1. Сваренную армировку для окон я видел.... кажется, в 1998 году, в первой половине ;)

    Пытал и в профиле, и так. При испытаниях без профиля - очень сильное выкручивание (при несимметричном контуре), которое делает труднодоступным правильный результат измерения.

     

     

    Плохо дело... Ориентироваться будут на просроченный ГОСТ, пригодный для южной Германии в 1999 году :( А там куча ужасных допущений и "рекомендуемое" за "обязательное" никто не примет...

    Вы, так понимаю, дилер, который ставил окно?

    Верно. А что за просроченный ГОСТ?

  2. Прочитал все комментарии, прочитал статью Д.Власенко, все в принципе понятно, непонятно, кто это должен исправлять? Фирма производитель отмахивается, заказчики наезжают, люди мерзнут. Профиль КБЕ-эксперт 5 камер (не самый дешевый...), а также Проплекс 5 камер (г...о редкостное), установка в соответствии с ГОСТом (безчетвертной монтаж), при приемке технадзор проверяет крепление анкерных пластин по рулетке, не говоря про опорные клинья, колодки и прочее. От производителя изделий приехал, якобы, независимый эксперт, через две недели выдал бред про изотерму, и, неправильно спроектированный, узел примыкания. Распылил сегодня створку, армирование 1,4-1,5 закреплено саморезами от 340 до 440 мм., чего явно не достаточно для цветного профиля. Директор фирмы поставщика от подписи в акте отказался. Готовимся к независимой экспертизе изделий, кто может помочь, с радостью приму помощь.

×
×