Добрый день! поставили вроде хорошие окна Rehau c 70 профилем. утепление на стенах сделали 5 см пеноплекса, которые на 1 см заступает на раму. но при наступлении морозов на углах рам тут же проступил конденсат, а в одном месте прям чувствуется холод рукой и сквозит как будто из щелей в раме (там где окно соединяется с трубой и другим профилем). Концы трубы и других профилей изначально запенены не были. При этом на стеклах конденсата нет.
тут побольше фото. могу видео записать - только скажите в каком ракурсе надо.
Вызвал монтажников - один раз приехали запенили нижний край трубы эркерной и замазали стизом, но это не решило проблемы. Сейчас жду их второй раз, но есть сомнения что они сами решат проблему. Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности лучше действовать?
Я вижу 4 пути что последовательно можно сделать:
1. запенить все доступные выходы профилей и труб (есть подозрение что в прошлый раз запенили только пару камер)
2. замазать стизом а - снаружи все потенциальные щели в рамах (или лучше космофеном?)
3. замазать стизом б - внутри все потенциальные щели в рамах
4. рассверлить на профилях дырочки изнутри и задуть туда пену.
5. Как крайний вариант, если первые 4 не помогу - вызвать других монтажников на перемонтаж. Я пока не полностью заплатил за установку окон и соответственно могу эти деньги потратить на других монтажников
Продувает через рамы (эркерные окна)
в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Опубликовано: · Изменено пользователем MTVN
Добрый день! поставили вроде хорошие окна Rehau c 70 профилем. утепление на стенах сделали 5 см пеноплекса, которые на 1 см заступает на раму. но при наступлении морозов на углах рам тут же проступил конденсат, а в одном месте прям чувствуется холод рукой и сквозит как будто из щелей в раме (там где окно соединяется с трубой и другим профилем). Концы трубы и других профилей изначально запенены не были. При этом на стеклах конденсата нет.
https://dropmefiles.com/z9B38
тут побольше фото. могу видео записать - только скажите в каком ракурсе надо.
Вызвал монтажников - один раз приехали запенили нижний край трубы эркерной и замазали стизом, но это не решило проблемы. Сейчас жду их второй раз, но есть сомнения что они сами решат проблему. Подскажите, пожалуйста, в какой последовательности лучше действовать?
Я вижу 4 пути что последовательно можно сделать:
1. запенить все доступные выходы профилей и труб (есть подозрение что в прошлый раз запенили только пару камер)
2. замазать стизом а - снаружи все потенциальные щели в рамах (или лучше космофеном?)
3. замазать стизом б - внутри все потенциальные щели в рамах
4. рассверлить на профилях дырочки изнутри и задуть туда пену.
5. Как крайний вариант, если первые 4 не помогу - вызвать других монтажников на перемонтаж. Я пока не полностью заплатил за установку окон и соответственно могу эти деньги потратить на других монтажников