> Вопрос по стеклопакетам.
Alex Wolf
сообщение 10.3.2010, 16:19
Сообщение #21


Старейшина форума
******

Группа: SModerator
Сообщений: 3505
Регистрация: 20.2.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1247



Цитата(Martin Guinness @ 10.3.2010, 14:40) *
Отличный совет, только я не понял к чему он. wink.gif Чем интересно двухкаменый стеклопакет с наружним каленым стеклом и внутренним триплексом (а это аксиома) опаснее однокамерного?
Я конструктор. Просто пытаюсь разобраться: ведь известно, что в наклонном положении теплоизолирующие св-ва стеклопакета уменьшаются, а если я хочу на наклоноой части добиться такой же теплоизоляции, как и на вертикальной, могу ли я применять двухкамерный стеклопакет (т.е. разрешено ли это гостом)?

А Вы, уважаемый конструктор, пробовали что-нибудь смонтировать своими ручками? Мне вот доводилось кидать на кровлю пакеты под 200 кило при высоте конька метров 7... Спина потом год болела... Доводилось и менять такие пакеты...


--------------------
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Империя Зла
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Буратино
сообщение 10.3.2010, 16:21
Сообщение #22


Ветеран форума
Иконка группы

Группа: Producers
Сообщений: 485
Регистрация: 29.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Регион/город: Москва



Цитата(Rexther @ 10.3.2010, 16:13) *
Наверно можно, но наверно оговорены условия когда. Есть ведь еще и к-т запаса прочности.


Доказывать не стану. Нет таких нормативов. Есть некое понимание и опыт. В наших архивах есть документ по безопасному остеклению, но насколько я знаю, он так и остался проектом документа.....
Конечно первое назначение каленки - прочностные качества,но и ее свойство рассыпаться на мелкие осколки тоже не стоит забывать....

рассыпаться то конечно она рассыпется, только вот насколько я помню нижним(внутренним) стеклом триплекс стоит, а вот он точно не рассыпется!


--------------------
не стоит прогибаться под изменчивый мир - однажды он прогнётся под нас!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Martin Guinness
сообщение 10.3.2010, 16:43
Сообщение #23


Новенький


Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 21.10.2009
Пользователь №: 46143
Регион/город: Санкт-Петербург



Спасибо всем за ответы. Теперь все стало понятно smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Конструёр
сообщение 10.3.2010, 17:02
Сообщение #24


Ветеран форума
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 17.5.2007
Из: Минск
Пользователь №: 7384



Цитата(Rexther @ 10.3.2010, 16:13) *
Наверно можно, но наверно оговорены условия когда.

Если я не ошибаюсь то не оговорены. Тоесть условие одно - проектируем фонарь. Могу конечно ошибатся. Найду документ, процетирую.

Цитата(Rexther @ 10.3.2010, 16:13) *
Есть ведь еще и к-т запаса прочности.


Разве я говорил что его нет? Вопрос только в том что его применяют когда надо и когда не надо. Но эта тама не этой ветки.

Цитата
...наверно все же не БОЛЕЕ толщины стекла. ....


Упс...


Кстати по поводу теплиц. В документе на кот. ссылались действительно есть нечто похожее. Не читал, но знаю. Наша контора до меня сталкивалась с проектированием теплицы. Автор просто разницу не улавливает. В теплицах одинарное стекло. И снег действительно тает в ноль. Возможно предпологается что в случае вывода из эксплуатации стекло снимается.



Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rexther
сообщение 10.3.2010, 17:08
Сообщение #25


Сатрап
******

Группа: SModerator
Сообщений: 7266
Регистрация: 31.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 546
Регион/город: Москва



Цитата(Конструёр @ 10.3.2010, 17:02) *
.....
Разве я говорил что его нет? Вопрос только в том что его применяют когда надо и когда не надо. Но эта тама не этой ветки......

Не спорю.
Кстати, мне вот интересно: каковы критерии применения к-та запаса прочности? Имеется ввиду - когда надо, а когда не надо его применять и почему?


--------------------
Г-главное - не бояться!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Конструёр
сообщение 10.3.2010, 17:42
Сообщение #26


Ветеран форума
***

Группа: Участник
Сообщений: 407
Регистрация: 17.5.2007
Из: Минск
Пользователь №: 7384



Цитата(Rexther @ 10.3.2010, 17:08) *
Не спорю.
Кстати, мне вот интересно: каковы критерии применения к-та запаса прочности? Имеется ввиду - когда надо, а когда не надо его применять и почему?

Да я уже тыщу раз писал... Но мне не лень повторить. Для начала ликбез.

Существуют 2 группы предльных состояний, на кот. расчитывается конструкция. Предельное состояние конструкции - это такое состояние, при достижении которого конструкция перестает удовлетворять предъявляемым требованиям. И так.
1-я группа предельных состояний. Состояние при достижении которого конструкция перестает выполнять свое функциональное назначение. Короче это расчет на прочность и устойчивость. Грубо говоря, это состояние нельзя допустить, т.к. конструкция тупо разрушится. Это состояние котороне НЕЛЬЗЯ допустить не при каких условий. Расчет ведется на расчетные нагрузки. Расчетная нагрузка получается путем умножения нормативной нагрузки на коэффициент надежности. Для ветра это 1,4, для снега 1,4 или 1,6, для собственного веса метал. констр. 1,05 и т.д.
2-я группа предельных состояний. Состояние при достижении которого конструкция перестает удовлетворять .... (не помню точного определения). Выдумывать не стану. Короче это расчет на дефформативность. Предельные перемещения, предельные относительные прогибы, предельные углы поворота и т.д. Это состояние, которое ВОЗМОЖНО допустить при определенных условиях. Расчет ведется по нормативным нагрузкам.

Я прочитал вам вторую лекцию по расчетам конструкций. Теперь ссылки.
Документ по кот. принимаются нормативные нагрузки и коэфициенты надежности это СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздейсвия"

Так как люди у нас грамотные они в большинстве своем им пользуются. Открывают где написано про ветровую нагрузку и читают.
Цитата
6.11. Коэффициент надежности по ветровой на¬грузке γf следует принимать равным 1,4.

Потом отнрывают про снеговую
Цитата
5.7. Коэффициент надежности по нагрузке γf для снеговой нагрузки следует принимать равным 1,4. При расчете элементов конструкции покрытия, для которых отношение учитываемого нормативного значения равномерно распределенной нагрузки от веса покры-тия (включая вес стационарного обору¬дования) к нормативному значению веса снегового покрова S0 менее 0,8, γf следует принимать равным 1,6.


Но так как народ по природе своей ленив, он не станет читать документ от начала и до конца. И как следствие пропускает вот это.

Цитата
1.3. Расчетное значение нагрузки следует опреде¬лять как произведение ее норматив-ного значения на коэффициент надежности по нагрузке γf, соответст¬вующий рассматривае-мому предельному состоянию и принимаемый:
а) при расчете на прочность и устойчивость — в соответствии с пп. 2.2, 3.4, 3.7, 3.11, 4.8, 5.7, 6.11, 7.3 и 8.7;
б) при расчете на выносливость — равным еди¬нице;
в) в расчетах по деформациям — равным едини¬це, если в нормах проектирования конструкций и оснований не установлены другие значения;
г) при расчете по другим видам предельных со¬стояний — по нормам проектирования конструкций и оснований.


Вы знаете нормы, в которых предусмотрены ДРУГИЕ значения? Я нет.


Кстати при расчете на деформативность можно еще снизить снеговую нагрузку (кроме названого мной коэф. 0,8). Я об этом тоже раьше писал. На этот раз повторятся не стану. Внимательно читайте СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздейсвия"

Сообщение отредактировал Конструёр - 10.3.2010, 17:43
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rexther
сообщение 10.3.2010, 18:28
Сообщение #27


Сатрап
******

Группа: SModerator
Сообщений: 7266
Регистрация: 31.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 546
Регион/город: Москва



Цитата(Конструёр @ 10.3.2010, 17:42) *
Да я уже тыщу раз писал... Но мне не лень повторить. Для начала ликбез.
......

Спасибо.


--------------------
Г-главное - не бояться!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Yustas
сообщение 10.3.2010, 18:55
Сообщение #28


Ветеран форума
Иконка группы

Группа: Producers
Сообщений: 334
Регистрация: 2.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 628



Цитата(Конструёр @ 10.3.2010, 16:00) *
Еще один момент. В белорусских противопожарных нормах есть требование по пожарным требованиям к фонарям (не всем, но по большей части. От чего зависит не знаю. Я их не читал. Требование по противопожарности должен устанавливать ген.проектировщик. Что написано в российских пожарных нормах я, тем более, не знаю ))))). Так вот. Требование к большинстфу фонарей Е15. Триплекс с такой задачей не справляется. Нужно ставить армированое стекло. При таких раскладах сделать однокамерный пакет еще более затруднительно. Либо ставить сырое низкоэмиссионное снаружи, либо калить его (мало кто может), а если наружное тонированое, то и вовсе его некуда поставить.

по СН 481-75 п.2.2 Армированное стекло в стеклопакетах применять не допускается.
Трещат, заразы, как при вертикальном так и наклонном остеклении. Были у нас деятели у которых на объекте не одна сотня таких пакетов треснула sad.gif . Я уже где-то на форуме фото выставлял.


--------------------
Все беды оконщиков происходят от прочности конструкции,
которая не в состоянии выдержать нагрузки человеческой жадности и глупости
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Буратино
сообщение 10.3.2010, 19:09
Сообщение #29


Ветеран форума
Иконка группы

Группа: Producers
Сообщений: 485
Регистрация: 29.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Регион/город: Москва



Цитата(Yustas @ 10.3.2010, 18:55) *
по СН 481-75 п.2.2 Армированное стекло в стеклопакетах применять не допускается.
Трещат, заразы, как при вертикальном так и наклонном остеклении. Были у нас деятели у которых на объекте не одна сотня таких пакетов треснула sad.gif . Я уже где-то на форуме фото выставлял.

я за прошедший год пакетов с армированным стеклом(гродно, польша, чехия) сделал что-то около 5500 шт. разных размеров и формул. НИ ОДНОЙ рекламации по бою как при транспортировке так и при жизни окон не имею!!! Так что видимо не всё так страшно!


--------------------
не стоит прогибаться под изменчивый мир - однажды он прогнётся под нас!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alex Wolf
сообщение 10.3.2010, 20:34
Сообщение #30


Старейшина форума
******

Группа: SModerator
Сообщений: 3505
Регистрация: 20.2.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1247



Цитата(Yustas @ 10.3.2010, 18:55) *
по СН 481-75 п.2.2 Армированное стекло в стеклопакетах применять не допускается.
Трещат, заразы, как при вертикальном так и наклонном остеклении. Были у нас деятели у которых на объекте не одна сотня таких пакетов треснула sad.gif . Я уже где-то на форуме фото выставлял.

А в горизонтальном? smile.gif


--------------------
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес - Империя Зла
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Blondy
сообщение 11.3.2010, 11:08
Сообщение #31


Старейшина форума
*****

Группа: SModerator
Сообщений: 1444
Регистрация: 23.1.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4953
Регион/город: Москва



Немножко позно, но только сегодня прочитала smile.gif
Цитата(Martin Guinness @ 10.3.2010, 14:40) *
Отличный совет, только я не понял к чему он. wink.gif Чем интересно двухкаменый стеклопакет с наружним каленым стеклом и внутренним триплексом (а это аксиома) опаснее однокамерного?

Сообщение то отредактировали, пока я ответ писАла, а потом и не заметила biggrin.gif. Извините wub.gif


--------------------
Она не писала песен, и потому ничего не знала
О том, что начало есть лишь безусловный залог финала…
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V  < 1 2
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2010, 14:29
Новая версия сайта tybet.ru: tybet.ru - окна пвх, дерево, алюминий

Копилка знаний wiki.forum-okna.ru
Сделайте выбор среди лучших компаний, производителей окон и комплектующих.
Для покупателя окон, сайт посвященный выбору и заказу окон: Окна для вашего дома - tybet4you.ru
Журнал, архивы всех выпусков можно почитать тут "Оконная и фасадная ПРАКТИКА" - of-praktika.ru.

Спонсоры проекта: VEKA Brusbox TROCAL

Рейтинг@Mail.ru