Перейти к публикации
forum-okna.ru

Остекление газовых котельных


Рекомендованные сообщения

Выдержка из снипаКОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ СНиП II-35-76

п3.13. В зданиях и помещениях котельных с явными избыточными тепловыделениями величина сопротивления теплопередачи наружных ограждающих конструкций не нормируется, за исключением ограждающих конструкций зоны с постоянным пребыванием работающих (на высоту 2,4 м от уровня рабочей площадки). Оконные переплеты выше указанного уровня следует проектировать с одинарным остеклением.

 

Вот фотки объекта....

post-2728-1197273414_thumb.jpg

post-2728-1197273433_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



СНиП 31-03-2001 Производственные здания. Постановление Госстроя России от 19.03.2001 N 20

 

5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.

 

В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбесто-цементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б.

 

_________

Примечания:

1 Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нужен совет.....Необходимо ли при остеклении котельной устанавливать оконные блоки штапиком на улицу...и нужно ли ставить одно из стекол - триплекс (или с упрочняющей пленкой)????? Если кто сталкивался помогите советом...

Недавно сталкивались с такими заказами, хороший результат даёт использование плёнки (например А3), причём ставили и с наружной и с внутренней стороны. Стеклопакет ставили обычным образом, не вижу веских аргументов разворачивать штапиком наружу....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Недавно сталкивались с такими заказами, хороший результат даёт использование плёнки (например А3), причём ставили и с наружной и с внутренней стороны. Стеклопакет ставили обычным образом, не вижу веских аргументов разворачивать штапиком наружу....

Это не легкосбрасываемые конструкции получаются, а наоборот бронированные..

Если вдруг чего,то энергия взрыва явно не через окна пойдёт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что значит фраза "хороший результат даёт использование плёнки (например А3), " вы что испытания проводили????

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это не легкосбрасываемые конструкции получаются, а наоборот бронированные..

Если вдруг чего,то энергия взрыва явно не через окна пойдёт.

А при чём тут энергия взрыва, если рассчитываются параметры взрывобезопасности, то это совсем другая тематика, тогда подробности ПЛЗ...

 

Что значит фраза "хороший результат даёт использование плёнки (например А3), " вы что испытания проводили????

Можно и про испытания поговрить, но вопрос достаточно общий поставлен. Давайте конкретику, что именно требуется в данном случае, тогда и можно говорить конкретно и об испытнаиях и о конкретной реализации...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Требуется остеклить газовую отдельно стоящую котельную...Производственное помещение: ленточное остекление АГС50 с одинарным стеклом М1_4 закал. На лестницах: фасадная система Тапроф ТП50300 с однокамерным стелопакетом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.