"Не так уж и серьезно. По крайней мере, ничего пока не развалилось."

 

На Вашем сайте отличные фото объектов с установленными клапанами.

Есть ли что-то подобное (объёмное) по нашему городу.

Или мы планируем стать первопроходцами?

 

 

Уважаемый GOTIKA!

Уж не знаю, обрадует Вас это или разочарует, Вы просили что-то подобное - представляю наш текущий "объёмный" объект - коттеджный поселок на Крестовском острове для судей конституционного суда + поликлиника для них же. Всего 538 клапанов ЕММ-716 белого цвета с темно-колричневыми козырьками AEA 733.

Фото здесь http://ndglook.com/photos_new/index.php?di...16%20krestovsky

 

 

Добрый день

 

ООО «Компания Викна-Стар» (Украина, г. Киев) работаем на рынке светопрозрачных конструкций более 7 лет! Сотрудничать с компанией Аэрэко и ее продукций начали 1,5 года назад!

Перед началом работы провели микро исследование, чтобы самим убедится, насколько факт промерзания клапанов соответствуют действительности. Результаты данного исследования были подытожены и в форме отчета отправлены в российское представительство «Аэрэко» (см. прикрепленный файл)

За 1,5 года мы установили более 200-х клапанов в различные по этажности и планировки киевских квартир. Рекламаций по данной продукции не наблюдается! Поэтому на сегодняшний день мы являемся официальными партнерами и представителями компании «Аэрэко» на украинском рынке.

 

С уважением,

Михаил Орленко

Коммерческий директор

ООО «Компания Викна-Стар»

 

Коллега, :thumbsup:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 173
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Да я это понимаю, просто от нас скоро начнут требовать, вернее от ПВХ окна, функций как у кухонного комбайна или телефон с видео/фото/жыпиэс :( и т.д. в одном флаконе. Окно должно быть окном, вентиляция вентиляцией, как мухи с котлетами:) но это в смету не вписывается. ИМХО.

 

 

От окна можно требовать только то, что написано в определении окна. Что это такое - ОКНО? Читаем ГОСТ.

 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ 23166-99

БЛОКИ ОКОННЫЕ

Общие технические условия

WINDOWS

General specifications

Дата введения 2001-01-01

________________________________________

3 Термины и определения

Термины и определения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.

________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Окно - элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмосферных, шумовых воздействий и состоящий из оконного проема с откосами, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной доски, деталей слива и облицовок.

Оконный блок - светопрозрачная конструкция, предназначенная для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от атмосферных и шумовых воздействий.

 

Про кофеварку, фото, видео, соковыжималку...ничего нет. :thumbsup:

Изменено пользователем Boris
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Господа!

Я, конечно, понимаю, что эта ветка не могла остаться незамеченной сотрудниками и партнерами компании Аэрэко, которые как по приказу выложили здесь хвалебные (а какие же еще, надо же продавать) отзывы о своей продукции.

Очень жаль, что эта ветка наполнилась саморекламой отдельного производителя.

Работе менеджмента головного офиса Аэрэко – твердая пятерка, молодцы.

По работе самого оконного клапана Аэрэко есть все же несколько спорных моментов, однако мне, как лицу заинтересованному, не хотелось бы обсуждать их на этой ветке.

Прошу все же не отклоняться от темы.

интересует практическое использование клапанов владельцев окон, проблемы с ними или их отсутствие это несколько другое, вот довольны ли они этой вентиляцией или что он есть что его нет.

Были бы интересны отзывы продавцов не связанных, какими либо обязательствами с производителями клапанов, но имеющие опыт продаж.

Очень прошу поделиться информацией тех, у кого есть практический опыт эксплуатации таких клапанов как Аэромат, Пластмо и Синакс.

Спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Устанавливаем клапана двух видов - аэреко и ригель-эйр. Аэреко только по месту, при проверенно работающей вытяжке и взяв подпись с клиента что он понял принцип работы клапана. Регель-эйры продаются через офис, правда не часто. Рекламаций по аэреко не было. Рекламаций по регель-эйру было три ( и несколько жалоб, что в этой комнате холоднее) - пришлось снять и вернуть деньги.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Регель-эйры продаются через офис,

А можно поподробнее.

Я правильно понял, что разъяснениями по принципу и назначению этих устройств никто не занимается, т.к. проще снять три регель-эйра, чем каждому читать лекции под расписку.

несколько жалоб, что в этой комнате холоднее

Регель-эйры с каким воздухопропусканием Вы имеете в виду.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А можно поподробнее.

Я правильно понял, что разъяснениями по принципу и назначению этих устройств никто не занимается, т.к. проще снять три регель-эйра, чем каждому читать лекции под расписку.

 

Регель-эйры с каким воздухопропусканием Вы имеете в виду.

Правильно поняли. Поднимать вопрос о компетентности манагеров не берусь :(

С воздухопропусканием 5 куб.м.час , имхо это от того вскрыв фальлюфт мы всё окно охлаждаем

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Были бы интересны отзывы ... не связанных, какими либо обязательствами с производителями клапанов

 

 

В данном случае я потребитель.

У меня нет никаких обязательств перед производителями клапанов.

Зато есть три клапана ЕНА и один ЕММ.

Подробности их работы и свои наблюдения температурно-влажностного режима уже несколько раз выкладывал на форуме, поищите по архивам. Тема о холодах января 2006г.

Если кратко - работой ЕММ абсолютно удовлетворен и "если бы все начать сначала", то без сомнения установил бы снова. А вот ЕНА - определенные претензии были. В морозы января 2006 при температуре ниже -22-23 начали обмерзать. Вообщем, лучше ИМХО поставить ЕММ с акустическим козырьком.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

есть три клапана ЕНА и один ЕММ.

Скажите, пожалуйста, у Вас ЕНА и ЕММ в какой комплектации, я имею в виду наличие акустических козырьков и проставок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Очень прошу поделиться информацией тех, у кого есть практический опыт эксплуатации таких клапанов как Аэромат, Пластмо

 

Что тот что другой не оправдывает свое назначение.

 

А по теме этой ветки, могу добавить только хорошее впечатление от работы аэрэк.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Что тот что другой не оправдывает свое назначение.

Почему? Поделитесь, пожалуйста, информацией.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Скажите, пожалуйста, у Вас ЕНА и ЕММ в какой комплектации, я имею в виду наличие акустических козырьков и проставок.

ЕММ - обычная штатная, ЕНА - акустический козырек и проставка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А вот ЕНА - определенные претензии были. В морозы января 2006 при температуре ниже -22-23 начали обмерзать.

Есть ли версии причин обмерзания. Это конструкция, т.к. с ЕММ все хорошо, или какие внешние факторы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть ли версии причин обмерзания. Это конструкция, т.к. с ЕММ все хорошо, или какие внешние факторы?

 

Давайте выходных дождемся. Сейчас просто подгрузили, обстоятельно ответить нет времени\возможности. А в выходные прпытаюсь развернуто ответить.

Изменено пользователем a-buz
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почему? Поделитесь, пожалуйста, информацией.

А что тут делиться.

Иль сведения по конкурентам собираете? :(

У Вас тоже рекламка в инете присутствует, причем интересно, когда набираешь в яндексе aereco ,в директе почему-то появляется air-box.

А когда наоборот - aereco нет.

Странно как-то, неправда ли? :)

 

Aeromаt 80 - бесполезная щняга.

Большой размер - занимает много светового проема.

Идиотская конструкция с внутренним фильтром который как я понял дает дополнительное сопротивление и из-за этого два таких клапан замерзли и покрылись зимними соплями снаружи.

Вообще металлический корпус на ПВХ окне - бред.

Плюс цена убойная.

А про заявленные расходы воздуха вообще отдельная песня.

Судя по характеристикам чтобы дать 30 кубов воздуха при 10 паскалях надо 2 метра клапана.

Ну и нафиг такой клапан?

 

Кстати по поводу самой ветки, только узрел.

Тема-то называется вентиляционные клапаны?

Тогда причем здесь устройства, не подающие нормальное сниповское количество воздуха?

 

 

Про Gecco вообще говорить нехочу.

Вот где полный развод!

"Система вентиляции Gecco".

"Система вентиляции помещений Gecco"....

 

Какая система?

Тем более вентиляции.

Чушь.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Есть ли версии причин обмерзания. Это конструкция, т.к. с ЕММ все хорошо, или какие внешние факторы?

Основная причина обмерзания любого клапана, хоть Аэреко, хоть Аэромата, хоть какой другой приблуды, а в том числе и появление льда в фальце створки - опрокидывание вентиляции. и конечно плохой подвод тепла (застойные зоны всегда обмерзают)

Причины опрокидывания можно обсудить

Например:

1) на последних этажах, когда ветерок начинает задувать в вентиляцию (отрицательная тяга)

2) снова при ветре, когда квартира выходит на обе стороны здания, в одно окно влетает, в другое вылетает (оно и обмерзнет) - снова из-за плохо работающей вытяжки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Основная причина обмерзания любого клапана, хоть Аэреко, хоть Аэромата, хоть какой другой приблуды, а в том числе и появление льда в фальце створки - опрокидывание вентиляции. и конечно плохой подвод тепла (застойные зоны всегда обмерзают)

Ну по монтажной схеме Аэреко в пластике створка будет прилично охлаждаться по контуру ,наверное могут появится проблемы и от этого. В деревяшке воздействие холодного воздуха более локально, пожалуй поставлю себе домой и зимой понаблюдаю.

Изменено пользователем plotnik
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Ну по монтажной схеме Аэреко в пластике створка будет прилично охлаждаться по контуру

Не будет. По крайней мере, я такого пока не слышал. Холодный воздух не блуждает в фальце. Кроме того, есть схемы монтажа в сам профиль, холодный воздух проходит по специальному тубусу или каналам в монтажной пене.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Не будет. По крайней мере, я такого пока не слышал. Холодный воздух не блуждает в фальце. Кроме того, есть схемы монтажа в сам профиль, холодный воздух проходит по специальному тубусу или каналам в монтажной пене.

А почему не блуждает? Он же холодный поступает в подогретое пространство в фальцлюфте и опускается вниз (место то есть) Может были какие то испытания или чисто рассчетные схемы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А почему не блуждает? Он же холодный поступает в подогретое пространство в фальцлюфте и опускается вниз (место то есть) Может были какие то испытания или чисто рассчетные схемы?

Место то есть, только оно уже занято :(

Такие вопросы часто задают: "А вот воздух войдет через козырек и пойдет по фальцу гулять..."....короче, "все умерли". Я обычно спрашиваю: " А куда пойдет? Налево или направо?". Чтобы куда-то пойти, надо потом куда-то выйти. На самом деле, есть приличный перепад давлений зимой до 100 Па на нижних этажах и под его действием воздух проходит ПРЯМО в помещение. Испытания на эту тему мне неизвестны, очевидно не было повода. Думаю, за 25 лет, если бы такая проблема РЕАЛЬНО существовала, в какой-нибудь стране пользователи это обнаружили, сообщили, фирма провела бы исследования и были бы приняты меры или по изменению конструкции, или выданы специальные рекомендации. Пока "АЭРЭКО" рекомендует вскрытые камеры в наплаве рамы и створки силиконом закрывать, а при монтаже в сам профиль использовать специальные тубусы. Дома я никаких следов охлаждения профиля вдали от клапана не наблюдал.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А почему не блуждает? Он же холодный поступает в подогретое пространство в фальцлюфте и опускается вниз (место то есть) Может были какие то испытания или чисто рассчетные схемы?

блуждают заблудшие :(

 

Воздух не сметана чтобы растекаться по стенкам, фальцлюфтам и пр.

(см.выше)

Испытаний на эту тему (промерзания фальцлюфта) я думаю ни у одного из производителей нет.

И вряд ли будут. Так же как нет этих испытаний при открывании створки в мороз в поворотно-откидном положении, или «щелевом проветривании»

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Испытаний на эту тему (промерзания фальцлюфта) я думаю ни у одного из производителей нет.

Почему бы не испытать окно с клапаном? Или есть опасения что результаты будут не те что надо? А без результатов испытаний ответственность за поведение клапана в окне ляжет на производителя окна, это не очень корректно с точки зрения производителя клапанов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Интересуют отзывы по геалановскому клапану Gecco?

За девять лет, недавно только купили вторую коробку. В коробке 10 штук. Клиентам честно говорим, что назначение клапана - немного подсушить воздух в районе окна. Чтобы уменьшить количество конденсата на стёклах. А, за полноценной вентиляцией, отправляем в соответствующие фирмы. Те, кому установили ГЕККО, не жаловались, и не хвалили. Видимо и не замечают. Наверное, это хорошо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Почему бы не испытать окно с клапаном?

Мне?

А зачем?

Я доверяю производителю.

Или есть опасения что результаты будут не те что надо?

У меня нет опасений, потому что я лично и моя компания отвечает и несет гарантии.

А рекламаций за 1,5 года небыло НИОДНОЙ.

 

А без результатов испытаний ответственность за поведение клапана в окне ляжет на производителя окна, это не очень корректно с точки зрения производителя клапанов.

 

Представляю себе ситуацию, когда из-за того просела створка двери Вы побежите в ТБМ предъявлять претензии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мне?

А зачем?

Я доверяю производителю.

А я не вам а производителю, а по поводу доверия: доверяла волку кобыла осталась хвост да грива

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

А я не вам а производителю, а по поводу доверия: доверяла волку кобыла осталась хвост да грива

Вам ответили, зачем же ехидничать.

Ну не нравиться, так и напиши, что не верю никому, пока бумажку не покажут.

делов-то...

 

развели флуд... :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.