Перейти к публикации
forum-okna.ru

OptithermS3 + Kr нужна помощь


Рекомендованные сообщения

Всем доброго времени суток, нужна помощь столкнулись со сложностями при реализации одного объекта, на объекте должны стоять стеклопакеты с формулой 

6SunCool 60/40 зак -16Кr(Chr UB)-6 зак -16Кr(Chr UB)-6OptS3 зак

Пояснение по формуле , рамки Chromatek Ultra Black, межстекольное газозаполнение Криптон

Внутренне стекло сначало покрывается подобным

96f9f8fb8fe0.jpg

 

С чем это может быть связано и как с этим бороться (ржавеет стекло OptithermS3 зак) Пилингтон уверяет что стёкла с этим напылением подходят для заполнения криптоном, поставщик газа нормальный, поставляют газы и смеси для НИИ и лазерной полупроводниковой промышленности

Позже переходит св такое состояние51fb8bfdadf6.jpg

Изменено пользователем Onlygood
дополнение
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Как бы да проблема не должна быть в газе, он же не просто так называется инертным, я тоже грешил именно на разгерметизацию, но вопрос в том что довольно странные пятна образовались никогда с такими не сталкивались

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 30.05.2020 в 09:03, Onlygood сказал:

Как бы да проблема не должна быть в газе, он же не просто так называется инертным, я тоже грешил именно на разгерметизацию, но вопрос в том что довольно странные пятна образовались никогда с такими не сталкивались

множественные мелкие - как правило результат взаимодействия с влажностью в воздухе

крупные - больше похоже  на результат коррозии покрытия от  кислорода.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...
В 26.05.2020 в 12:33, Onlygood сказал:

Всем доброго времени суток, нужна помощь столкнулись со сложностями при реализации одного объекта, на объекте должны стоять стеклопакеты с формулой 

6SunCool 60/40 зак -16Кr(Chr UB)-6 зак -16Кr(Chr UB)-6OptS3 зак

Пояснение по формуле , рамки Chromatek Ultra Black, межстекольное газозаполнение Криптон

Внутренне стекло сначало покрывается подобным

96f9f8fb8fe0.jpg

 

С чем это может быть связано и как с этим бороться (ржавеет стекло OptithermS3 зак) Пилингтон уверяет что стёкла с этим напылением подходят для заполнения криптоном, поставщик газа нормальный, поставляют газы и смеси для НИИ и лазерной полупроводниковой промышленности

Позже переходит св такое состояние51fb8bfdadf6.jpg

Разобрались с проблемой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вас не смущает что  вот тут  

Стеклопакет нехилых таких размеров горизонтально закачиваются, хотя это нужно делать  вертикально. 

А тут пишете про формулу 6SunCool 60/40 зак -16Кr(Chr UB)-6 зак -16Кr(Chr UB)-6OptS3 зак.

Судя по тому что и там и тут криптон, делаю вывод, что это оди и те же пакеты.  

 

11 часов назад, Onlygood сказал:

Официального ответа нет, , вроде это называется выщелачиванием, причина вроде слипание (предположительно) 

Горизонтальная закачка и последующая герметизация таких размеров со стеклами 6мм.

Предположение не лишено смысла.

Вы линзование на этом стелопакете проверяли какая у него ширина по центру?  

Если это хим реакция,то пятно повсюду, если слипание то по центру и будут на двух встречных стеклах .

Проверить просто - проткните рамку, разгрузите пакет, если слипание то , пятен станет  в два раза больше.

 

Изменено пользователем MaxNVKZ
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

22 часа назад, Onlygood сказал:

Официального ответа нет, , вроде это называется выщелачиванием, причина вроде слипание (предположительно) 

То, что на фото никакого отношения к выщелачиванию не имеет. На фото - коррозия (разрушение/изменение) покрытия. Причиной коррозии могут быть механическое воздействие (характер соверщенно иной), температурное (при закалке или в процессе эксплуатации) или химические процессы взаимодействия состава покрытия и внешних компонентов (воздух, газы, влажность, компоненты  герметиков и т.д.). 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 11.06.2020 в 23:16, MaxNVKZ сказал:

Вас не смущает что  вот тут  

Стеклопакет нехилых таких размеров горизонтально закачиваются, хотя это нужно делать  вертикально. 

А тут пишете про формулу 6SunCool 60/40 зак -16Кr(Chr UB)-6 зак -16Кr(Chr UB)-6OptS3 зак.

Судя по тому что и там и тут криптон, делаю вывод, что это оди и те же пакеты.  

 

Горизонтальная закачка и последующая герметизация таких размеров со стеклами 6мм.

Предположение не лишено смысла.

Вы линзование на этом стелопакете проверяли какая у него ширина по центру?  

Если это хим реакция,то пятно повсюду, если слипание то по центру и будут на двух встречных стеклах .

Проверить просто - проткните рамку, разгрузите пакет, если слипание то , пятен станет  в два раза больше.

 

Все пакеты проходят по слипаниям, в том-то всё и дело, все формулы проверялись, некоторые пакеты 8-6-6(думаю на фото один из них)

И да я интересовался у производителя перед размещением заявки какая у них сборочная линия, вертикальная или горизонтальная, ответили что вертикальная, но видно это не относится к последующему газозаполнению

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку