Доброго времени суток!

Взяли небольшой подряд на герметизацию витража, одноподъездный 12 этажный дом, на нескольких рядах смонтированы не стеклопакеты а одинарное стекло, прижимные планки были не притянуты, так прихватили на честное слово, после герметизации и замены планок начал лопаться этот ряд одинарных стекол. Заказчик пробует возложить ответственность на нас, пока тянем время, но нужно отписываться по существу. Что делать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 50
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Хорошо бы фотографию объекта.

А для начала надо проверить есть ли плоскость на каждом пакете. Судя по тому, что Вы пишете витраж смонтирован неправильно. Почему - вопрос 33-й. Важно установить неплоскостность. Делается достаточно просто: натяните шнурку по диагонали каждого проема под заполнение и помтотрите что будет в месте пересечения шнурок.Если коснулись друг-друга - все нормально, а вот если есть зазор или наоборот - дело табак, плоскости нет. И в такое поле никогда не поставишь стекло или пакет. Скорее всего Ваши предшественники это поняли и поэтому часть саморезов недокручена.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я имел ввиду общее фото объекта. По нему можно понять о чем хоть речь, а отсутствие плоскостей ни по каким фоткам не разглядеть.

И еще - проверяйте плоскости со снятым пакетом, по металлу стоек/ригелей. :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Я имел ввиду общее фото объекта. По нему можно понять о чем хоть речь, а отсутствие плоскостей ни по каким фоткам не разглядеть.

И еще - проверяйте плоскости со снятым пакетом, по металлу стоек/ригелей. :(

post-10883-1189097855_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Мдя....

Надо проверять... А крепление стоек к перекрытиям в каком состоянии, стойки, кстати, не болтаются? Закреплены нормально? И на прогиб от ветровой как? не гнуться?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Крепление на верху тяжело проверить, а вот первый этаж вскрывали, там плохо притянуто, значит и верх гуляет.

Вопрос, в какой форме и какую форму использовать в оформление отказа от претензий заказчика?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Какая там форма... Берешь свой фирменный бланк и на нем пишешь письмо Заказчику о том, что:

".... комиссия в составе.... осмотрела конструкции витражей остекления на объекте расположенном по адресу.... В результате осмотра выявлены следующие пороки вызванные неправильным монтажом и/или проектированием конструкции витражей......"

Прилагаешь АКТ осмотра в котором расписываешь по пунктам, что там плохо:

" ...1. .....

2. .....

3. .....

"

 

Далее подписи и дата. Несешь ему в офис и пусть хоть секретарь распишется в получении на втором экземпляре.

Очень не дурно вызвать Заказчика таким же письмом на проведение этого самого осмотра и на все ему носом натыкать. В этом случае АКТ составляешь прям на месте и его туда вписываешь. А дальша можно уже садиться за стол переговоров и разговаривать про деньги, сроки, работы и пр.

Удачи!

 

PS. Хуже нет переделывать, что-то чужое. Вот именно из-за таких проблем никто и не берется. :P

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Крепление на верху тяжело проверить, а вот первый этаж вскрывали, там плохо притянуто, значит и верх гуляет.

Вопрос, в какой форме и какую форму использовать в оформление отказа от претензий заказчика?

Заказчик оплачивая, а Вы, выполняя эту работу ( герметизацию), перекладывает в первую очередь ответственность на Вас, за развитие событий.... если договаривались на бережку - верните деньги и досвидания, возможно, что грамотно аргументируя, Вам получиться убедить Заказчика, что Вы ни при чем, но что ему делать? вопрос надо решать, а Вы ближе всех... вот он зубами и будет за Вас держаться....Другое дело, если по договору работаете....

Изменено пользователем P.V.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возможно, ли озвучить наиболее частые причины излома/деформации стеклопакетов на витражах?

 

Стеклопакеты трескаются и лопаются вследствие деформации самой конструкции фасадного остекления. Как аргументировать перед заказчиком: взять уровень, правИло, уголок 90° и заказчика, пройти по объекту и померить отклонения СПК от «идеала».

 

Из Вашего описания (как после притягивания прижимных планок полопались стекла) напрашивается вывод о том, сама конструкция из профилей имеет деформацию во фронтальной плоскости как минимум, т.е. выгнута/вогнута в помещение . Рекомендую сначала Вам самим «пробежаться» по объекту с инструментом (уровень, правило, уголок 90°) хотя бы изнутри. Фасадка в таких случаях будет обязательно кривая. Приставьте правило к треснувшему стеклу около профиля – должен быть бугор или яма. Присмотритесь повнимательней при помощи правИла к неровности и изгибам конструкций во всех плоскостях, уровень и уголок помогут вам выяснить, не стали ли прямоугольники в которых стоят стекла ромбами (тоже частая ситуация). Также очень возможно отсутствие усиливающих профилей со стороны помещения, из-за этого конструкцию и «ведет».

 

Хотя за вами грешок есть - диагностику нужно было проводить до начала работ.

 

Уверен, что вы победите!!!

 

P.S. Грамотно герметизировать в основном и есть «прихватывать» и заливать герметиком. Затяжка до добра не доводит.

Изменено пользователем Стекольщик — добрый и жадный
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

P.S. Грамотно герметизировать в основном и есть «прихватывать» и заливать герметиком. Затяжка до добра не доводит.

 

Каким герметикам предпочтение?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Хотя за вами грешок есть - диагностику нужно было проводить до начала работ.

 

Уверен, что вы победите!!!

 

 

Это не грешок, это косяк! :P

 

С остальным пока ясно, будем лазить и мерить, блин, головняк поймали....

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

P.S. Грамотно герметизировать в основном и есть «прихватывать» и заливать герметиком. Затяжка до добра не доводит.

Каким герметикам предпочтение?

 

Герметизацией фасадки никогда не занимался, но видел силикон, какую-то массу наподобие сырой резины, вобщем, я так понял, кто во что горазд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

P.S. Грамотно герметизировать в основном и есть «прихватывать» и заливать герметиком. Затяжка до добра не доводит.

Каким герметикам предпочтение?

 

я бы только на герметик не уповал, бутиловая лента фольгированная Абрис + герметик

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Где лопается заполнение на окружности или на плоском витраже, кокова толщина стекла?

 

 

И на окружной части и на прямой. Стеклопакет 24мм, однокамерный, но и через каждые три ряда стоит ряд просто одинарного стекла, по-моему, 6мм. вот эти ряды и лопаются, в основном.

 

Заказчик (собственник) требует дать заключение о причинах деформации стекол и стеклопакетов, собирается подавать в суд на застройщика. Не обладаю лицензией и не имею право на такого рода заключение, и честно говоря, не хочу участвовать в их разборках с застройщиком. Но и спрыгнуть не могу, работы по герметизации выполнены на 60%. А оплата по факту выполненых работ. В общем нужно как то отписываться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Заказчик (собственник) требует дать заключение о причинах деформации стекол и стеклопакетов, собирается подавать в суд на застройщика. Не обладаю лицензией и не имею право на такого рода заключение.

 

Это Вам к Windower'у. Настоятельно рекомендую обратиться!!! А вы в Москве?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возможно, ли озвучить наиболее частые причины излома/деформации стеклопакетов на витражах?

1. Стойка выбирается после расчета момента инерции с учетом ветровых нагрузок и размеров стеклопакетов.( Если стойка не проходит по моменту инерции, то могут быть деформации конструкции).

2. Расчет деталировки, в кот. должны быть учтены компенсации на температурные деформации.

3. Монтаж. То, что все д. б. в «плоскости» уже писали. Еще есть момент: жесткие и плавающие крепления стоек и ригелей. Если всё жестко закрепили, тоже м.б. деформации конструкции.

4. Стеклопакеты и стекла д.б. установлены на дистанционные прокладки. Должно быть обеспечено вентилирование стеклопакета ( ни стекла ни СП не должны касаться профиля) и отвод конденсата( чтобы зимой вода не замерзла внутри конструкции).

5. Ну и нельзя сильно притягивать прижимную планку.( Тут уж « золотые руки» монтажников …)

В Вашем случае, если лопается только 6-ка, возможно неправильно подобран уплотнитель. Если суммарная толщина уплотнителя со стеклопакетом меньше, чем у употнителей с 6-кой, то нормально притягивая СП, вы перетягиваете на 6-ке, вот она и лопается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

....

P.S. Грамотно герметизировать в основном и есть «прихватывать» и заливать герметиком. Затяжка до добра не доводит.

Прошу прощения, но "грамотно герметизмровать" фасадку как раз не так. :P Ничего заливать не надо, более того, я бы сказал, что "заливать все герметиком" категорически запрещено. Такое решение только на крайний случай и совсем не любой герметик пойдет и уж точно не силикон и особенно не кислотный.

Герметики для примера: Эмфимастика или Эластосил

Но еще раз подчеркиваю - это на крайний случай (и вообще, это не правильно.)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

более того, я бы сказал, что "заливать все герметиком" категорически запрещено.

Еще вспомнила :P .Если 6-ка стоит в районе перекрытий , колонн , в так называемой "темной (холодной) зоне", то эта зона должна вентилироваться ( и неплотное примыкание и продувание до сих пор, возможно и спасало этот фасад), и стекло в таких зонах желательно ставить закаленное. И если действительно стеклопакеты в теплой зоне, а 6-ка в холодной, то надо смотреть узел "перехода" холодной зоны в теплую.

Хорошо бы "добыть" проект этого шедевра с узлами, и каталоги этой фасадки с типовыми узлами, и тогда наверняка для составления заключения будет поле непаханое....

Удачи Вам в столь неблагодарной работе.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Трещины (фото) - след явной перетяжки либо неплоскостности. Неплоскостность проверяется перед подрядом.

Перетяжка вполне возможна при непрофессиональном исполнении. Затягивание прижима на фасадке максимум 13 н*м (и то много). Идея тотальной герметизации - полная дурь. Вода по-любому попадет в конструкцию. Главное обеспечить ей свободный выход: чистые свободные конденсато отводы, необходимые дренажи, водоотводные лотки и прочие водосборники, герметизация стыков профиля (стойка - стойка). Вся эта система, имеющаяся в любой уважающей себя фасадке ввиде стандартных решений, также служит и для вентиляции (просушки этих каналов).

Причиной неплоскостности в данном случае может быть - неправильное крепление, не слабое, а именно неправильное: слишком длинные отрезки (свыше 4-х метров между термокомпесационными стыками), путаница в жестких и шарнирных креплениях. Однако в любом случае все это скажется лишь при сильном перепаде температур внутри и снаружи. Что об эту пору кажется сомнительным.

Одной из причин также может являться неправильный подбор принимающей и прижимающей резины, либо ее изношенность. Это необходимо было учесть перед проведением работ.

ИМХО на лицо тривиально некомпетентный подход.

Что делать? Переделывать, изучив все подводные камни и азы фасадостроения.

 

Прошу прощение за некоторую резкость. В качестве компенсации история:

 

Зима - где-то -15 град.Звонят заказчики:

- Сделанный вами зимний сад течет.

Приезжаю смотрю. Резюме:

- Вы все же снег с отливов сгребайте, у вас же сугроб в окна лезет.

- Причем тут это?

- Ну все же сгребите.

Сгребли, и протечка прекратилась. :P

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Идея тотальной герметизации - полная дурь.
Ничего заливать не надо, более того, я бы сказал, что "заливать все герметиком" категорически запрещено.

 

Тут конечно сразу меня покусали... :P

 

Однако, вопрос знатокам.

 

Имеется постройка, в которой в некоторых помещениях потолок выполнен из фасадного остекления, расположенного горизонтально и не имеющего стыков с наклонными частями остекления. Внешняя часть фасадки выходит непосредственно на улицу. После выпадения осадков в помещениях идут дождики из-за протечки фасадки.

 

ВНИМАНИЕ ВОПРОС:

 

Что предпринять для ликвидации протечки? При решении задачи необходимо учитывать, что застройщик обанкротился и спросить за это не с кого, т.е. победить "силой мысли" не получится.

Изменено пользователем Стекольщик — добрый и жадный
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.