Здравствуйте

У меня вопрос касается стеклопакетов с ТОП покрытием

В учебниках пишут что пакет со стеклом с ТОП покрытием ставиться в "квартиру"

У нас лопаются пакеты как размером 403х583 так и обычные размеры

есть мнение ставить ТОП стеклом на улицу

Подскажите у кого какой опыт есть 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



  • Ответы 72
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Стекло с мягким напылением следует устанавливать или в 2 или в 3 позиции для однокамерного стеклопакета.

Установка напылением на внутреннем стекле - рекомендация, но не требование. Развернуть и поставить стеклопакет внешним энергосберегающим стеклом (с напылением во второй позиции) - допустимо, важно только что бы все стояли одинаково.

Вряд ли причиной разрушения стекол является место расположения стекла с напылением, как мне кажется...

Изменено пользователем Neil
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а формула стеклопакетов то какая?....
.."бабочка" один из признаков барашока,  но может быть  и совокупность многих факторов,.....
-неправильная формула,   горизонтальная герметизация , неправильная эксплуатация,  и тд. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

13 часов назад, Moradan сказал:

межэтажка? экраны есть? цвет ral?

Гадать можно долго и нудно.

Даже экстрасенсы фотографию просят, и точное описание проблемы. А у нас тут экстрасенсов нет.

3 часа назад, ОлегК сказал:

Характер разрушения "бабочка"

Это сразу требует точной расшифровки формулы стеклопакетов. Интересно, кто является производителем "стекла с ТОП"? Подозреваю, что это отнюдь не Top N производства Асахи.

Как эксплуатируются стеклопакеты: температура снаружи и внутри.

Из чего сделаны конструкции, я, например, так и не понял.

Вот когда про пакеты/конструкции можно будет сказать: "И это всё о нём" (с), - то с большой степенью вероятности можно будет определить и устранить истинную причину.

Пока лишь можно предположить, что в здании нет отопления, и применяется низкоэмиссионное стекло какого-то местного производителя из неудачной партии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте

формула стеклопакета 4х14х4х14хИ4

профиль REHAU-Delight

 Это многоэтажка построенный жилой  дом 16 этажей

ТОП стекло производитель Салават

Характер разрушения вышлю позже

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

может быть банальная причина - использование узких пластин несоответствующей ширины, и разрушение внутреннего стекла, не имеющего опоры

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 17.02.2020 в 05:12, ОлегК сказал:

Характер разрушения вышлю позже

Заодно и габариты и статистику по сторонам света.

В 17.02.2020 в 05:12, ОлегК сказал:

ТОП стекло производитель Салават

Если учесть, что Салават = Уфа + Саратов ...

Достаточно давно здесь уже обсуждалась история с массовым разрушением аналогичных пакетов на стройке без отопления в морозы. Там тогда и на площадке накопления пакеты лопались.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Окно все таки из Brusbox SuperAero-70мм

размеры высота 2050 ширина 1930

отсечено импостом снизу на 470мм верх три створки подряд вертикальные импоста слева направо от края рамы до центра импоста 643 мм

от центра  импоста до второго 643 и от второго до края рамы 643 короче говоря ширина разбита на три части

размеры пакетов 402 высота х 596 ширина-1   402х575-2

в створках 1408 высота х 471 ширина это крайние створки и 1408х492 это пакет в средней створке

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В ‎14‎.‎02‎.‎2020 в 10:11, Li Serg сказал:

а формула стеклопакетов то какая?....
.."бабочка" один из признаков барашока,  но может быть  и совокупность многих факторов,.....
-неправильная формула,   горизонтальная герметизация , неправильная эксплуатация,  и тд. 

Барашок это что?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

У меня бабочкой рвало , изза селикогеля . Коэффициент "высасывания" был не из оконной промышленности . Поменяли селикогель , и всё . прилип в районе 12-13 годов . крепко  . думаю , что не я один . думаю в россии многие тогда прилипли . 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

15 часов назад, ОлегК сказал:

Здравствуйте

формула стеклопакетов простая

формула стеклопакета 4х14х4х14хИ4

Вместо десятка постов, думаю, лучше разместить десяток информативных фото с "пострадавшими". Варианты причин резко сузятся. По крайней мере начнутся уточняющие вопросы в нужную сторону.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

16 часов назад, ОлегК сказал:

Здравствуйте

формула стеклопакетов простая

формула стеклопакета 4х14х4х14хИ4

Поставщики стекла/стеклопакетов что то говорят ?

Мне поставщики окон переслали инструкцию от поставщиков пакетов.

Где  черным по белому написано. Что конкретное стекло ( а именно Gardian Clima Guard) должно устанавливаться внутрь помещения.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 19.02.2020 в 11:20, ОлегК сказал:

Окно все таки из Brusbox SuperAero-70мм

размеры высота 2050 ширина 1930

отсечено импостом снизу на 470мм верх три створки подряд вертикальные импоста слева направо от края рамы до центра импоста 643 мм

от центра  импоста до второго 643 и от второго до края рамы 643 короче говоря ширина разбита на три части

размеры пакетов 402 высота х 596 ширина-1   402х575-2

в створках 1408 высота х 471 ширина это крайние створки и 1408х492 это пакет в средней створке

Жестко. Картинку совсем лень постить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, ОлегК сказал:

Очень часто лопаются пакеты с размерами 402х596 402х575

Ну, это нормально, при такой-то технологической схеме. Впрочем, даже если бы всё было сделано правильно (сплошные импосты от низа до верха), то это точно не брусбокс и армирование не менее 3 мм. Из брусбокса надо было делать из 2-х конструкций с каким-то усилителем между рамами.

Тогда и створки были бы покороче, и пакеты в них удовлетворяли бы ГОСТ-у на стеклопакеты. А сейчас не удовлетворяют - соотношение сторон меньше чем 1/3.

Заказчик с опытным экспертом легко раскатают вас по суду на полную замену.

Можно ли что-то сделать, зависит от того какое и как стоит армирование импостов, какой тип мехсоединителя импоста используется. А на хлипкость конструкций жалоб нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за развернутый ответ

Армирование импостов стоит  квадрат 1,2мм 239583 арт от Rehau это квадрат 25х30

а мех соид покупаю только в Брянске в Brusbox 40609078 арт пр-ва Челябинск

Вопрос а почему брусбокс надо делить а если было бы Rehau

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.