Перейти к публикации
forum-okna.ru

Фасадное остекление


Антоха 83

Рекомендованные сообщения

IMG_0652.thumb.jpg.5a91fd99b8d375c696713021fc44f5ec.jpgВсем здравствуйте !Ребята ,нужна помощь.

Поступил заказ на замену стеклопакетов на крыше сгоревшего торгового центра,при осмотре не смог определить производителя этой системы остекления.Прижимная планка пластиковая с уплотнителем,просто защёлкивается в паз профиля!Много планок оплавилось после пожара и требуют замены.Может кто встречал эту систему?Буду признателен за любую информацию.Фото прилагается!

IMG_0719.jpg

Изменено пользователем Антоха 83
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Бежали бы Вы, с этого объекта. Быть в наше время Ликвидатором, накладно для собственного здоровья.

Опасно однако, надышаться там, всякой гадостью.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Впервые такое чудо вижу. Как там организована герметичность стыка прижимки ригель\стойка? Бутиловая лента там вообще есть? :blink:

 

Вообще при виде этого чуда техники в таком виде что-то стал про себя напевать...

" Пластмассовый мир победил
Макет оказался сильней
Последний кораблик остыл
Последний фонарик устал"

:)


 
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 1 month later...

после пожара могла измениться прочность многих материалов...  Хорошо бы узнать, что точно могло изменить свои свойства под воздействием температур.. и возможно , что замены будут не только уплотнения и пластика, и но  и металлов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 09.10.2019 в 22:27, Антоха 83 сказал:

Прижимная планка пластиковая с уплотнителем,просто защёлкивается в паз профиля!

 

В 11.10.2019 в 18:31, Moradan сказал:

Впервые такое чудо вижу. Как там организована герметичность стыка прижимки ригель\стойка? Бутиловая лента там вообще есть?

Очень похоже на проф системы для монтажа ячеистого поликарбоната. Попадались мне такие лет 20 назад. Там ригели в принципе не нужны. А для фиксации лёгких панелей достаточно и пластиковой прижимки на защёлке. Не понятно, кому могла прийти в голову бредовая идея воткнуть стеклопакеты в кровлю из этой холодной системы. Скорее всего, заказчику просто захотелось побольше прозрачности над головой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Всё может быть - не сталкивался. Но терзают меня смутные сомнения- зачем тогда ус такой большой - это-ж какая толщина должна быть у сотового п\к. То, что он такой есть- понятно - видел, но его цена... :o

И таки осталась нераскрытой тема гидроизоляции "крестиков" :( Ума не приложу как там это можно организовать нормально.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

59 минут назад, Moradan сказал:

зачем тогда ус такой большой - это-ж какая толщина должна быть у сотового п\к.

32 мм.

1 час назад, Moradan сказал:

И таки осталась нераскрытой тема гидроизоляции "крестиков" :( Ума не приложу как там это можно организовать нормально.

В оригинале с п/карбонатом - никак. По факту со стеклопакетами - может рассказать только ТС. Во всяком случае, обошлись без бутилки сверху. Остаётся надеятся, что хоть стыки уплотнителей проклеили. Хотя шанс на правильную организацию водотвода с ригелей остаётся. Но для этого потребуется фрезеровать не только ригели, но и стойки.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, DMetrio сказал:

32 мм.

Ну нелогично-же. Почему обязательно 32мм, а не 24мм или 6-8мм поставить? Системодателю проще единый "маленький" ус делать, а необходимую толщину набирать подобием термомоста или ножки крышки. Шире применяемость "палки" из системы будет - сокращение артикулов, фильер...

Единственная мысль - что это сделано для жесткости - по принципу- без таврового сечения- вообще сопля будет и игра в "толщину" заполнения там идет при помощи формы верхних пластиковых крышечек. Хотя если рассчитано под поликарбонат -там вес ниочем... а "с ребром" получаются такие вот кадавры со стеклопакетами...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Moradan сказал:

Ну нелогично-же.

Всё очень даже логично. Вы всё совершенно верно разложили по полочкам.

1 час назад, Moradan сказал:

Единственная мысль - что это сделано для жесткости - по принципу- без таврового сечения- вообще сопля будет и игра в "толщину" заполнения там идет при помощи формы верхних пластиковых крышечек.

В подобных англо-саксонских системах всё именно так и обстоит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.