Антоха 83 Опубликовано: 10 октября, 2019 Share Опубликовано: 10 октября, 2019 (изменено) Всем здравствуйте !Ребята ,нужна помощь. Поступил заказ на замену стеклопакетов на крыше сгоревшего торгового центра,при осмотре не смог определить производителя этой системы остекления.Прижимная планка пластиковая с уплотнителем,просто защёлкивается в паз профиля!Много планок оплавилось после пожара и требуют замены.Может кто встречал эту систему?Буду признателен за любую информацию.Фото прилагается! Изменено 10 октября, 2019 пользователем Антоха 83 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 11 октября, 2019 Share Опубликовано: 11 октября, 2019 Бежали бы Вы, с этого объекта. Быть в наше время Ликвидатором, накладно для собственного здоровья. Опасно однако, надышаться там, всякой гадостью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 11 октября, 2019 Share Опубликовано: 11 октября, 2019 Впервые такое чудо вижу. Как там организована герметичность стыка прижимки ригель\стойка? Бутиловая лента там вообще есть? Вообще при виде этого чуда техники в таком виде что-то стал про себя напевать... " Пластмассовый мир победил Макет оказался сильней Последний кораблик остыл Последний фонарик устал" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пётр Опубликовано: 18 ноября, 2019 Share Опубликовано: 18 ноября, 2019 после пожара могла измениться прочность многих материалов... Хорошо бы узнать, что точно могло изменить свои свойства под воздействием температур.. и возможно , что замены будут не только уплотнения и пластика, и но и металлов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 18 ноября, 2019 Share Опубликовано: 18 ноября, 2019 В 09.10.2019 в 22:27, Антоха 83 сказал: Прижимная планка пластиковая с уплотнителем,просто защёлкивается в паз профиля! В 11.10.2019 в 18:31, Moradan сказал: Впервые такое чудо вижу. Как там организована герметичность стыка прижимки ригель\стойка? Бутиловая лента там вообще есть? Очень похоже на проф системы для монтажа ячеистого поликарбоната. Попадались мне такие лет 20 назад. Там ригели в принципе не нужны. А для фиксации лёгких панелей достаточно и пластиковой прижимки на защёлке. Не понятно, кому могла прийти в голову бредовая идея воткнуть стеклопакеты в кровлю из этой холодной системы. Скорее всего, заказчику просто захотелось побольше прозрачности над головой. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 18 ноября, 2019 Share Опубликовано: 18 ноября, 2019 Всё может быть - не сталкивался. Но терзают меня смутные сомнения- зачем тогда ус такой большой - это-ж какая толщина должна быть у сотового п\к. То, что он такой есть- понятно - видел, но его цена... И таки осталась нераскрытой тема гидроизоляции "крестиков" Ума не приложу как там это можно организовать нормально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 18 ноября, 2019 Share Опубликовано: 18 ноября, 2019 59 минут назад, Moradan сказал: зачем тогда ус такой большой - это-ж какая толщина должна быть у сотового п\к. 32 мм. 1 час назад, Moradan сказал: И таки осталась нераскрытой тема гидроизоляции "крестиков" Ума не приложу как там это можно организовать нормально. В оригинале с п/карбонатом - никак. По факту со стеклопакетами - может рассказать только ТС. Во всяком случае, обошлись без бутилки сверху. Остаётся надеятся, что хоть стыки уплотнителей проклеили. Хотя шанс на правильную организацию водотвода с ригелей остаётся. Но для этого потребуется фрезеровать не только ригели, но и стойки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 19 ноября, 2019 Share Опубликовано: 19 ноября, 2019 4 часа назад, DMetrio сказал: 32 мм. Ну нелогично-же. Почему обязательно 32мм, а не 24мм или 6-8мм поставить? Системодателю проще единый "маленький" ус делать, а необходимую толщину набирать подобием термомоста или ножки крышки. Шире применяемость "палки" из системы будет - сокращение артикулов, фильер... Единственная мысль - что это сделано для жесткости - по принципу- без таврового сечения- вообще сопля будет и игра в "толщину" заполнения там идет при помощи формы верхних пластиковых крышечек. Хотя если рассчитано под поликарбонат -там вес ниочем... а "с ребром" получаются такие вот кадавры со стеклопакетами... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DMetrio Опубликовано: 19 ноября, 2019 Share Опубликовано: 19 ноября, 2019 1 час назад, Moradan сказал: Ну нелогично-же. Всё очень даже логично. Вы всё совершенно верно разложили по полочкам. 1 час назад, Moradan сказал: Единственная мысль - что это сделано для жесткости - по принципу- без таврового сечения- вообще сопля будет и игра в "толщину" заполнения там идет при помощи формы верхних пластиковых крышечек. В подобных англо-саксонских системах всё именно так и обстоит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...