Добрый день!
Сталкиваюсь с проблемой такого характера:

в цеху стеклим алюм двери, расклиниваем пакет(суть ли не до хруста пакета=) ), замеряем диагонали, увозим на объект, монтажники ставят и буквально спустя неделю двери (некоторые) провисают и приходится приезжать и вновь регулировать расклейкой.

сборщики в цеху, говорят, что мол алюмосиликатная двери расклинивать надо на объекте,  что все так делают, но по мне так отдавать дилеру незастекленную дверь, а отдельно дверь и отдельно пакет, мол сделай сам, как-то неправильно.

как делаете вы? и сталкивались вы с подобной ситуацией?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Ну, от этого никуда не уйти. После монтажа- дорасклинка-регулировка всегда была на монтажерах. Люфты все-же есть и выбираются в процессе доставки\монтажа\начала эксплуатации. Можно конечно вклеивать стеклопакет вклеивать... но тоже много НО.

Вопрос только, почему вы должны этим заниматься, а не монтажники дилера? Кто монтировал- тот и отвечает за беспроблемность эксплуатации. Если конечно явных цеховых огрехов нет. Отправлять на монтаж расклиненой, но отсыпать еще рихтовок.

 

Вы как расклиниваете в цеху - в горизонтальном или вертикальном положении?

 

Сугубо ИМХО - смонтированную дверь (жестко пофиксенную) гораздо легче расклинить, чем в цеху никуда не привязанное изделие.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

дилеры говорят, мол дверь установлена в уровне, а провис - это огрех производства (отголоски от пвх окон)

расклиниваем в цеху в горизонтальном положении - кладем на козлы и клиним по диагонали

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

19 минут назад, Bolifrade сказал:

дилеры говорят, мол дверь установлена в уровне, а провис - это огрех производства

Да, даже если и не в уровне - всяко на монтаже бывает - вытащить расклинкой и регулировкой можно довольно глобально. Просто никому не хочется этим заниматься. Хотя расклинить нормально выставленную дверь - 10-15 минут от силы. С перекуром. Еще 10-15 отрегулировать петли во всех 3-х направлениях. Покачаться - покататься- убедиться ;) Монтажник нынче не тот пошел, что впрочем и неудивительно... за те деньги, что предлагают.

 

 

22 минуты назад, Bolifrade сказал:

расклиниваем в цеху в горизонтальном положении

Это не верно - не убираются люфты в углах от собственной массы. Пока доедет до монтажа- растрясется еще больше. Стенд бы вам сделать для вертикальной расклинки.

 

Не сгружая с машины - открыли-закрыли- не трет - пишем акт с подписью монтажеров. Остальное их проблемы. А то бог его знает, как они там при монтаже через угол кантуют и на створках катаются... Правда на случай "трет" придется водителя обучить расклинке и выдать инструмент. Лопатку :megalol:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

40 минут назад, Vitalie сказал:

Подкладки падают при перевозке.

Думаю силикончика то не жалеют в сложившейся ситуации.

35 минут назад, Vitalie сказал:

Вот хороший стенд

Вот так в цеху надо перед отправкой проверять. Однако как жестко-съемно закрепить раму - это на неделю:megalol: работы слесарю сварщику и кг 150-200 железиума надо. Ну и начертить кому-то придется что необходимо сварить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

а ещё спросите у монтажников снимают ли они створку с петель. Всякое бывает. Если полупетли разъединяют, то ещё полбеды, а попадались такие, кто откручивал петлевые болты. А прикрутить обратно, соблюдая зазоры могут не только лишь все.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, Vitalie сказал:

Так есть же стенды для расклинки.

стандартные типа Urban овского не катят для дверей. Сторона открывания и сторона установки стеклопакета различаются. То есть проверить цепляет или нет на этом стенде не выйдет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

21 час назад, Moradan сказал:

 

Это не верно - не убираются люфты в углах от собственной массы. Пока доедет до монтажа- растрясется еще больше. Стенд бы вам сделать для вертикальной расклинки.

 

Не сгружая с машины - открыли-закрыли- не трет - пишем акт с подписью монтажеров. Остальное их проблемы. А то бог его знает, как они там при монтаже через угол кантуют и на створках катаются... Правда на случай "трет" придется водителя обучить расклинке и выдать инструмент. Лопатку :megalol:

даже и не задумывался об этом. делали просто таким образом, чтобы диагонали одинаковые были и все. кстати, а вы делаете 1 диагональ на 2мм больше?"на провис"

силикон да, подкладки силиконим сборов, чтобы не улетели, расклиниваете только 2 угла? или все 4?

Изменено пользователем Bolifrade
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 час назад, Bolifrade сказал:

а вы делаете 1 диагональ на 2мм больше?"на провис"

Я монтажёр и делаю все на месте, на мой "монтажёрский кривой глаз":) Сколько там разница диагоналей получается по факту- никогда не интересовался. Главное ,чтоб после покатушек, как на видео выше, - все так-же четко работало, как и до них.

 

1 час назад, Bolifrade сказал:

расклиниваете только 2 угла? или все 4?

Расклиниваю 2 угла. В оставшиеся просто от руки плотно вставляю рихтовки без помощи лопатки и силиконю. Иногда еще и посередине вертикалей, при высоких-узких или малом зазоре под рихтовки (1-2 мм в верхнем бывает встречается, а жесткие рихтовки внатяг запихивать - от 3-4 мм толщины - меньше или гнуться или ломаются ). Их тоже- со стороны ручки -внатяг лопаткой, потом перклин верхнего угла, потом петлевую середину от руки, потом снова внатяг середину и так до достижения результата в несколько итераций. И все это накатив створку на клин приходится вытворять. Но это относится к разряду "тяжелых случаев". В 70-80% двери из цеха клинятся нормально без танцев с бубном и регулировками.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В 15.09.2019 в 06:06, Rammmax сказал:

А прикрутить обратно, соблюдая зазоры могут не только лишь все

Если допустим 3-х секционная на закладных, что может случится если снять верхнии рамный лепесток?  Ничего конечно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, Vitalie сказал:

Если допустим 3-х секционная на закладных, что может случится если снять верхнии рамный лепесток?  Ничего конечно.

снять верхний рамный лепесток зачем?

я говорю о полном демонтаже полупетли в двухсекционной петле. Такой в наших краях на монтаже не редкость. А вот вернуть в исходное состояние ума у многих не хватает.

На обычных петлях типа стн разъединение полупетлей на монтаже чревато проблемами с прижимом и работой притвора (особенно при последующем монтаже доводчика), а откручивание от рамы или створки - перекосом створки относительно рамы. Так что в наших краях я рекомендую вопрошающим монтировать дверь в сборе. Это ж проще, чем потом с регулировкой прыгать. Ну а задача цеха обеспечить разницу диагоналей до 5 мм, крепить клинья на силикон и выставлять петлю в центральном положении.

Изменено пользователем Rammmax
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.