omalser Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 (edited) Поступила рекламация на разгерметизацию стеклопакетов. Конструкция представляет собой вертикальный ряд из стеклопакетов, разделенных импостами (лестничный марш). Везде отсутствует какой либо дренаж. По словам оконщиков - заказчик сам отказался от дренажа. Возможно что это причина разгерметизации стеклопакетов? Edited September 9, 2019 by omalser
Сергей Алексеев Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 Не буду выражаться, но не совсем компетентный у вас дилер. Надеюсь ваш дилер подписал, что данное изделие отпускается ему без дренажей? Нет? Читайте ГОСТ Блоки оконные...технические условия. Там чёрным по белому всё написано.
newsolutions Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 8 часов назад, omalser сказал: Возможно что это причина разгерметизации стеклопакетов? Да. Стеклопакет стоять в воде не должен. А при отсутвии дренажа вода в фальце копиться очень быстро.
newsolutions Posted September 9, 2019 Posted September 9, 2019 8 часов назад, omalser сказал: По словам оконщиков - заказчик сам отказался от дренажа. Такое могло быть если конструкция находиться внутри помещения.
omalser Posted September 11, 2019 Author Posted September 11, 2019 В 09.09.2019 в 23:39, Сергей Алексеев сказал: Не буду выражаться, но не совсем компетентный у вас дилер. Надеюсь ваш дилер подписал, что данное изделие отпускается ему без дренажей? Нет? Читайте ГОСТ Блоки оконные...технические условия. Там чёрным по белому всё написано. Спасибо! Можно конкретнее пункты этого ГОСТа.
omalser Posted September 11, 2019 Author Posted September 11, 2019 В 09.09.2019 в 23:46, newsolutions сказал: Да. Стеклопакет стоять в воде не должен. А при отсутвии дренажа вода в фальце копиться очень быстро. Это я и догадываюсь. Хотелось бы ссылки на нормативную документацию.
newsolutions Posted September 11, 2019 Posted September 11, 2019 1 час назад, omalser сказал: Это я и догадываюсь. Хотелось бы ссылки на нормативную документацию. Гост на стеклопакеты видимо.
omalser Posted September 12, 2019 Author Posted September 12, 2019 15 часов назад, newsolutions сказал: Гост на стеклопакеты видимо. в ГОСТе 24866-2014 нигде нет ни слова про дренаж.
nnv2812 Posted September 12, 2019 Posted September 12, 2019 4 часа назад, omalser сказал: в ГОСТе 24866-2014 нигде нет ни слова про дренаж. Так дренаж вроде бы в стеклопакетах не делают. Почитайте ГОСТ 23166-99 Блоки оконные... 2
Dmitrii2010 Posted September 12, 2019 Posted September 12, 2019 Цитата 5.9.4 Конструкции изделий должны включать в себя систему отверстий: для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей; отвода воды; компенсации ветрового давления; снижения нагрева цветных профилей. 5.9.5 Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей. Отверстия должны находиться в наиболее глубоких частях фальцев и не иметь заусенцев, препятствующих отводу воды. При системах со средним уплотнением отверстия должны находиться перед средним уплотнением с наружной стороны. 2
omalser Posted September 17, 2019 Author Posted September 17, 2019 В 12.09.2019 в 16:45, Dmitrii2010 сказал: Спасибо огромное!