Объясните,в чем проблема и какой выход? Окно 1300*1400 ПРАВАЯ створка поворотно-откидная,

профильVEKA EVROLINE фурнитура зигения. При запирании, с правой стороны грибовидная

цапфа не цепляет ответку,сместили створку максимально в право-бесполезно,не хватает до зацепа

2-3мм. Может это брак -производственный?!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Объясните,в чем проблема и какой выход? Окно 1300*1400 ПРАВАЯ створка поворотно-откидная,

профильVEKA EVROLINE фурнитура зигения. При запирании, с правой стороны грибовидная

цапфа не цепляет ответку,сместили створку максимально в право-бесполезно,не хватает до зацепа

2-3мм. Может это брак -производственный?!!

Это похоже не на производственный, а на монтажный брак. Называется "бочка". Т.е. коробка растянута в стороны ( сторону). Если не очень холодно можно попробовать аккуратно растянуть створку установив дист. пластину под стеклопакет. Повторяю - аккуратно, а то на морозе можно шов порвать. А для начала померьте проём створки по фальцу - вверху, внизу и в середине. Если рама растянута больше 5 мм - в перемонтаж однозначно!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

профильVEKA EVROLINE фурнитура зигения.

Это нипричем.

 

При запирании, с правой стороны грибовидная

цапфа не цепляет ответку,сместили створку максимально в право-бесполезно,не хватает до зацепа

2-3мм. Может это брак -производственный?!!

Может, а может и монтаж.

Нахлест створки на раму -8мм. меряйте.

Правая створка и с правой стороны?, т.е со стороны петель удлинитель не цепляет.

Если коробку при монтаже "бочкой" выгнули- расклинивайте створку.

А Вы дилер?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Очень частый дефект.

Самый безболезненный способ лечения - выдвинуть петлевой зацеп (ответку) в сторону проема на 2-3 мм. Очень удобно в штапиковый паз вкрутить 2 самореза 3х17 и они своими головками "вытолкнут" ответку в сторону проема, но так, чтобы ответка не переворачивалась. Ценность приема в том, что величина сдвига регулируется этими саморезами. Да, и не забудьте основной саморез на ответке заменить на 4х35 или 4х40. И не надо будет переустанавливать все окно.

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Если рама растянута больше 5 мм - в перемонтаж однозначно!

Всего окна? Проще расклинить правый вертикальный брусок рамы,ослабив средний крепежный элемент(анкер,к примеру),снова подпенить.Смысл выдергивать все окно?Да и хлопотно это,если после монтажа окна проведена отделка помещения,а подоконник,к примеру,заказчики предпочли выложить дорогущим кафелем с напуском его на нижний брусок рамы и края откосов.

По моему способ предложенный Windower самый простой и эффективный.

Изменено пользователем Barmaley
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При запирании, с правой стороны грибовидная

цапфа не цепляет ответку,сместили створку максимально в право-бесполезно,не хватает до зацепа

2-3мм.

т.е нахлест створки на раму (в этом месте) составляет 1,2-мах3мм !!!

 

По моему способ предложенный Windower самый простой и эффективный.

насчет простоты :thumbsup: , а эффективность ( зацепа???) :) см. выше, в данном случае, способ бесполезный.

 

расклинить правый вертикальный брусок рамы,ослабив средний крепежный элемент(анкер,к примеру),снова подпенить.

если такая возможность есть :thumbsup: тем более, вся засада со стороны петель и шанс, что рама "бочкой", велик.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Очень частый дефект.

Самый безболезненный способ лечения - выдвинуть петлевой зацеп (ответку) в сторону проема на 2-3 мм. Очень удобно в штапиковый паз вкрутить 2 самореза 3х17 и они своими головками "вытолкнут" ответку в сторону проема, но так, чтобы ответка не переворачивалась. Ценность приема в том, что величина сдвига регулируется этими саморезами. Да, и не забудьте основной саморез на ответке заменить на 4х35 или 4х40. И не надо будет переустанавливать все окно.

Довольно бестолково. Нахлёст на раму от этого не появится. Да и подходит такой способ только если ты к этому окну не имеешь отношения (так - зашел починить) и претензии заказчика направлены на уже исчезнувшую на горизонте контору. Самый безболезненый способ - расклинить створку бочкой, но надо знать качество окна (за своё производство - я уверен) и учитывать мороз на улице.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Довольно бестолково. Нахлёст на раму от этого не появится. Да и подходит такой способ только если ты к этому окну не имеешь отношения (так - зашел починить) и претензии заказчика направлены на уже исчезнувшую на горизонте контору.

Одно непонятно. Почему десятки владельцев окон с таким "протезом" не звонят с жалобами на дутьё. У них 2-летняя гарантия на ремонт.

Наверно и 2-3 мм нахлеста достаточно, чтобы не дуло.

Куда хуже, когда и все замки сработали, и дует внизу по вертикали с двух сторон. Тут уже без трубки Eurostrip 10мм не обойтись (ее все равно из комнаты не видно).

Изменено пользователем Windower
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Нахлёст створки на коробку, должен быть минимум 6 мм, при пяти будет дуть. Если створка сделана меньше её необходимо переделать. Если сделан монтаж бочкой, то необходимо делать перемонтаж, частичный или полный, это надо смотреть по месту. Всё остальное – полумеры, которые не дадут желаемого результата.

 

P.S. Иногда ответную планку ставят ниже, чем надо, и цапфа к ней не доходит. Надо смотреть по месту, хотя бы фотографии (если на них чего-нибудь рассмотришь).

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

На Веке, "бочка" рамы менее всего вероятна, по известным причинам. Соглашусь с предидущими авторами, по-любому "бочку" нужно править, главное в результате не получить "парус"(если делаеш частичный перемонтаж), и как вариант -расклинить створку "бочкой", если створка без импоста. Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Одно непонятно. Почему десятки владельцев окон с таким "протезом" не звонят с жалобами на дутьё. У них 2-летняя гарантия на ремонт.

Наверно и 2-3 мм нахлеста достаточно, чтобы не дуло.

Куда хуже, когда и все замки сработали, и дует внизу по вертикали с двух сторон. Тут уже без трубки Eurostrip 10мм не обойтись (ее все равно из комнаты не видно).

Возможно они не звонят, с жалоба на дутьё, потому что плюнули и поставили новые окна. Уплотнитель у ПВХ-окон, в частности ВЕКА, расчитан на нахлёст 8 мм, как правильно заметил Юра - при пяти будет дуть. Вместо круглой Еврострип всё таки лучше поставить штатный уплотнитель для конкретного профиля, предварительно разобравшись почему же дует по вертикали с двух сторон.

 

На Веке, "бочка" рамы менее всего вероятна, по известным причинам. Соглашусь с предидущими авторами, по-любому "бочку" нужно править, главное в результате не получить "парус"(если делаеш частичный перемонтаж), и как вариант -расклинить створку "бочкой", если створка без импоста. Удачи.

К сожалению на Веке бочка также вероятна, как и на окне из любого другого профиля. Этой зимой дилерские монтажники просто достали, эпидемия бочек какая-то. Что касается известных причин, то из форума не видно какое армирование стоит, и стоит ли вообще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Возможно они не звонят, с жалоба на дутьё, потому что плюнули и поставили новые окна.

Если бы у них были деньги на новые окна ... они не стали бы заказывать ремонт. Тем более, что окна у них были, чаще всего, абсолютно новые.

Вместо круглой Еврострип всё таки лучше поставить штатный уплотнитель для конкретного профиля, предварительно разобравшись почему же дует по вертикали с двух сторон.

По вертикали с двух сторон дуло из-за зимней деформации неправильно установленной коробки (частые последствия массового нарушения технологии монтажа, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ГОСТом на пластиковые окна и ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ в отмененном ГОСТе на монтаж).

Из под новенького штатного уплотнителя и дуло слева и справа.

Клиенту нужен был ремонт быстрый, дешевый и надежный, переустановку окна он отказался делать и оплачивать наотрез.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Спасибо за советы уважаемые...разобрались с этим,все так-бочка 3мм.В мае будем расклинивать створку,от частичного перемонтажа заказчики отказались,не хотят рагрома :thumbsup: .

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В мае будем расклинивать створку.

1. А что мешает сейчас?

2. Следующей зимой мороз может конструкцию деформировать и снова придется чинить, если она закреплена не по ГОСТу.

3. Что будете делать, если не поможет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

хочу отметить еше одну деталь которая влияет на прижим в средней части окна между петлями при поворотно-откидной створке это грибкообразный прижим (противовзломная фурнитура) небходимо точное изготовление створки по фальцу и соответствуюшая ответная планка иначе проблемы будут постоянно у пользователя

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. А что мешает сейчас?

2. Следующей зимой мороз может конструкцию деформировать и снова придется чинить, если она закреплена не по ГОСТу.

3. Что будете делать, если не поможет?

Да, действительно?

 

небходимо точное изготовление створки по фальцу и соответствуюшая ответная планка иначе проблемы будут постоянно у пользователя

Не очень понял,ведь есть соответствующие допуски при изготовлении и соответствующие ответки :thumbsup:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да, действительно?

Не очень понял,ведь есть соответствующие допуски при изготовлении и соответствующие ответки :thumbsup:

наверно есть СООТВЕТСТВУЮШИЕ допуски и при изготовлении окна их сложней выдержать(нестандарт)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1. А что мешает сейчас?

2. Следующей зимой мороз может конструкцию деформировать и снова придется чинить, если она закреплена не по ГОСТу.

3. Что будете делать, если не поможет?

 

 

1.Сейчас мешает постоянный мороз ок -30

2.Закреплена конструкция в соответсвии с ГОСТом

3."Ломать" заказчика на частичный перемонтаж.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • 2 weeks later...

Встречал подобное у многих - створка без армирования, лечиться перерастяжкой створки с установкой подкладок в середине створки по высоте, как положено

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.