Уважаемые господа, поделитесь как кто расчитывает, и расчитывает ли, приведенные в рисунке узлы.

В основном касается купольных систем.

post-280-1171273162_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



Применительно к AGS 150!

Рассчитывать нужно боковую стенку стойки на смятие (головка винта впотай).

На практике применяем стальные вытяжные резьбовые заклепки М8 впотай на вкладыш. В особо серьезных случаях еще и винты с цилиндр. головкой с внутр. шестигранником.

post-792-1171284829_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Как-то не приходилось делать такое без подсистемы.

Рассчитывать нужно боковую стенку стойки на смятие (головка винта впотай).

А почему впотай?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Каталожное решение в AGS 150 винты впотай М8.

Профиль вкладыша черта выдержит, т.ч. расчитывать надо стеночки стойки. Их может смять (выпучить, вырвать) по конусу винта.

Есть в продаже красивенькие шайбочки под винт впотай, но стоят...

Изменено пользователем Aleksey
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Господа неужели у нас на форуме конструкторов нет? Хотелось бы побольше мнений. :igz:

Или все в этом случае ставят каркас из черного металла?

 

2 Aleksey. А какой максимальный диаметр купола считаете может выдержать алюминий?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

....2 Aleksey. А какой максимальный диаметр купола считаете может выдержать алюминий?

Verbinder Вы бы поделились всей задачкой-то.... :igz: Чего там надо расчитать? Может тогда станет понятнее и кто-нибудь подскажет чего. А так, с закрытыми глазами....

Думается сложно так на вскидку что-то предполагать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 Rexther

А конкретной задачи как таковой нет. Просто столкнулся с тем что данные узлы по разному считают даже разработчики профиля. Что есть вобщем не совсем логично. Потом увидел фотографию такого купола с диаметром в районе 10 метров, насколько можно судить по фото ( у кого-то на сайте, но явно из раздела "иллюстрации", а не из раздела "наши работы") Купол собран без подсистем и опорного каркаса.

Вот и возник вопрос - а как же кто считает такие купола (или арочные конструкции), и именно вот эти узлы..

Так что вопрос скорее, на данный момент, теоритический.. :igz: И мне казалось для конструкторов в какой то мере интересный.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Господа неужели у нас на форуме конструкторов нет? Хотелось бы побольше мнений. :igz:

Или все в этом случае ставят каркас из черного металла?

Ну почему же? R=1450 :P по внутренней плоскости - гнутый 150024 молированные пакеты.

gallery_614_89_119582.jpg

 

Можно сказать, что R=11000, хотя какой тут радиус. И как тут без стальной подсистемы. Я ее тоже не люблю. Но все недо внимательно просчитывать.

gallery_614_89_20787.jpggallery_614_89_4778.jpg

Так что вопрос скорее, на данный момент, теоритический.. biggrin.gif И мне казалось для конструкторов в какой то мере интересный.

Конкретно решаем конкретные задачи. В том смысле, что в разных случаях все по разному нагружено.

 

В том числе в зависимости от нагрузки на эти узлы действительно необходимо считать смятие стенок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 Alex IlI

Первая конструкция гнутая и понятная

вторая тоже не совсем то, в ней каркас даже не обсуждается....поскольку без него никак...

 

А приведенные мной узлы считаете тоже на смятие стенок болтами? и загрузка там кстати очень понятная, (снег + ветер + вес конструкции) *0.9.....каатся так...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

И как тут без стальной подсистемы. Я ее тоже не люблю.

Зато любят пожарники. Насколько я знаю такие конструкции сложно сдать пожарникам без металлокаркаса.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

В принципе, при наличии времени и желания, можно составить графики для типоразмеров стоек в зависимости от пролета и угла наклона (для односкатных крыш). А реально... Ну у кого есть на это время. Да и нужно ли это?

Реально считаем каждую подобную конструкцию в "APM WinMachine" Structure3D (не сочтите это рекламой, она у нас есть и все!). Просчет сомнительных узлов производит знаток сопромата вручную.

А сталь, не сталь... Ну нет стоек несущих при пролете ~7...10м и углах <30° (Schuco не в счет). И хош, не хош...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 Alex IlI

Первая конструкция гнутая и понятная

вторая тоже не совсем то, в ней каркас даже не обсуждается....поскольку без него никак...

Собственно, я и имел ввиду, - что каждый конкретный случай имеет свое конкретное решение, продемонстрировав два крайних варианта.

 

А приведенные мной узлы считаете тоже на смятие стенок болтами?

Да, но редко. Чаще Этим расчетом пренебрегаем. Особенно при использовании подсистемы, так как вся нагрузка передается на нее в точках крепления, а углы как раз наоборот разгружаются.

и загрузка там кстати очень понятная, (снег + ветер + вес конструкции) *0.9.....каатся так...

Все не так просто. Хотя все изложено в СНИПе о нагрузках и воздействиях. На площадь проекции рассматриваемой секции на землю. И коэффициент может быть 0,7 и ветер, хоть и плюс, но со знаком минус. В зависимости от угла. Предлагаемый вариант (статически неопределенный) как раз для любителей сопромата. Надо аккуратно просчитать распределенную нагрузку по секциям. И дальше раздербанить эту задачку интегралом Мора. В результате получите полноценную эпюру, с которой уже можно лезть в конкретные сечения. Если, конечно, в этом есть необходимость. Все это, вобщем-то нормально электронизируется.

 

 

В принципе, при наличии времени и желания, можно составить графики для типоразмеров стоек в зависимости от пролета и угла наклона (для односкатных крыш). А реально... Ну у кого есть на это время. Да и нужно ли это?

Видел как-то такую поляцкую методичку для Металлпласта на основе их же поляцкого СНИПа.

Реально считаем каждую подобную конструкцию в "APM WinMachine" Structure3D (не сочтите это рекламой, она у нас есть и все!). Просчет сомнительных узлов производит знаток сопромата вручную.

Жаль, а у меня нет. Знал одну програмистку, - она на калькуляторе свои машинные расчеты проверяла. :)

А сталь, не сталь... Ну нет стоек несущих при пролете ~7...10м и углах <30° (Schuco не в счет). И хош, не хош...

Гыы ... Посчитал как-то бассейн не хилый с шуковским двутавром, ну не сталь же ему туда парить. :)Того чуть кондратий не хватил. А говорили - человек не бедный. :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Реально считаем каждую подобную конструкцию в "APM WinMachine" Structure3D (не сочтите это рекламой, она у нас есть и все!). Просчет сомнительных узлов производит знаток сопромата вручную.

А сталь, не сталь... Ну нет стоек несущих при пролете ~7...10м и углах <30° (Schuco не в счет). И хош, не хош...

APM, Nastran - эти программы помогут просчитать. Только для расчётов в них человек должен быть суперским спецом по сопромату.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот уж кем себя не считаю, так спецом по сопромату. Мяханики мы... Но базовые знания должны же быть (хоть механик, хоть строитель...). Мне для работы с АПМ хватает. Да и там наглядно все!

Но! Исходный узел (стенку стойки) я считать побаиваюсь...

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Оживлю чуток темку....

Наше российское представительство Щуки гарантирует для стойки 105 мм для данного узла допустимый момент 12kN/m .....

Как вам такая цифирь?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сумлеваюсь я... Завтра покажу нашему гению сопромата, но! Тонна двести на метр! Не хочу злобствовать, но по моему там сам профиль (105мм - не больно много) порвет к ядерной матери!

Пока только умозрительно! Передать момент с вкладыша можно болтами-винтами, осью и т.д. и т.п. Но! На стенку, обычно, толщиной 1,5...2,5мм. Плечи на таких вкладышах ~ 200...300мм. Желающие могут прикинуть напряжения смятия!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При таких заявах, смятие вообще не причем:

Во-первых момент = N*m (или кГс*см, что хоть старо-режимно, но приятней, потому момент инерции и пр. меряются в см). Т.е. момент равен примерно 120 000 кГс*см.

Просто возникающее при таких условиях напряжение (сигма=М/W) в профиле 105 мм очень примерно равно 120 000 / 5= 24 000 кГс/кв.см

Допустимое же напряжение для АД31Т1 - 1 200 кГс/кв.см. Ну, и вот. :thumbsup::rolleyes::wub:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

При таких заявах, смятие вообще не причем:

Во-первых момент = N*m (или кГс*см, что хоть старо-режимно, но приятней, потому момент инерции и пр. меряются в см). Т.е. момент равен примерно 120 000 кГс*см.

Просто возникающее при таких условиях напряжение (сигма=М/W) в профиле 105 мм очень примерно равно 120 000 / 5= 24 000 кГс/кв.см

Допустимое же напряжение для АД31Т1 - 1 200 кГс/кв.см. Ну, и вот. :thumbsup::rolleyes::wub:

Ой ли? Момент должен передаться с вкладыша (усиливающий профиль) на профиль стойки. Передается обычно либо болтами, либо осью. Возможны 2-а варианта:

1. Зазоры в отверстиях малы (~0,5мм) и тогда все усилие (момент / плечо) передается болтами/осями на стенки. Прикиньте усилие, площадь опорной поверхности болт-стенка и получите смятие.

2. Зазоры велики (>0.5мм). Тогда усилие передается на поверхности внутренней камеры, ну и... Порвет все!

А в общем-то спор, по моему беспредметный! Повторюсь! Считать надо каждую КОНКРЕТНУЮ конструкцию.

 

Предлагаю немного изменить тему (либо открыть новую). "Конструктивные решения при проектировании фасадных конструкций". Вопросов масса!

1. Стык стойка-стойка (90°, <>90°). Решение узла крепления стойки подходящей к основной.

2. Стойка над 2-х створчатой дверью (если короткая хорошо, а если метра 2...2,5) Как компенсировать тепловое расширение?

3. Опорные башмаки стоек под углом, в плоскости стекла. Аргон есть не у всех!

 

Даю голову на отсечение, у каждого есть парочка таких заморочек!

Не пора ли начать делиться опытом?

Изменено пользователем Aleksey
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

.....

Предлагаю немного изменить тему (либо открыть новую). "Конструктивные решения при проектировании фасадных конструкций". Вопросов масса!

.......

 

Это к модераторам, у меня не получается...хотя совершенно согласен...)))))

 

Про Щуко, со всеми согласен, порвет 12 kN/m как тузик грелку...но я счастливый обладатель официального письма.... :thumbsup::rolleyes::wub:

 

.....

Считать надо каждую КОНКРЕТНУЮ конструкцию

.......

 

Перед конкретной конструкцией неплохо бы вывести общую теорию... :D

Изменено пользователем Verbinder
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Это к модераторам, у меня не получается...хотя совершенно согласен...)))))

....

Да нет проблем - открывайте тему и обсуждайте в ней конструктивю Для форума только польза, для участников тоже.

Кто ж против. :thumbsup:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Да нет проблем - открывайте тему и обсуждайте в ней конструктивю Для форума только польза, для участников тоже.

Кто ж против. :thumbsup:

лучшее эту переименовать...тут уже мысли есть.. :rolleyes:

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

лучшее эту переименовать...тут уже мысли есть.. :rolleyes:

Это тоже без проблем. Подожду когда выскажутся другие активные участники: Aleksey, Alex IlI и Misha. Если никто против не будет - ради Бога, переименую. :thumbsup:

Изменено пользователем Rexther
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Перед конкретной конструкцией неплохо бы вывести общую теорию... :thumbsup:

Да есть же она! "Сопротивление материалов". Или имеется в виду МЕТОДИКА расчета?

Кстати, наш спец по сопромату за 5 минут все прикинул (10 минут я объяснял проблему и исходные данные). НЕ ДЕРЖИТ стойка 105мм. Порвет в клочья.

Может 12KN*m это только для вкладышного профиля? Если торцы еще болтами стянуть, то вполне!

 

Тему открыл, смотрите на наши мучения!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Может 12KN*m это только для вкладышного профиля? Если торцы еще болтами стянуть, то вполне!

Если он целиковый не полый, то еще и запас прочности будет = примерно 5 :)

Но стандартно его момент инерции не превышает момента самого профиля (соответственно и энергии - W), и грубо их можно тупо складывать для получения общего момента.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Оживлю чуток темку....

Наше российское представительство Щуки гарантирует для стойки 105 мм для данного узла допустимый момент 12kN/m .....

Как вам такая цифирь?

Сделайте объект по их рекомендациям.

При этом заставте подписать все бумаги. Потом можно будет за их счёт объект переделать + скидки с них ещё стрясти.

Только точно уточните какой момент они имели ввиду (может быть вы просто о разных вещях говорите).

 

 

В шуко сидят обычные конструктора.В большинстве алюминевых крупняков КБ на голову выше Шуковских. Ибо последние - теоретики и в сопрамате плавают - по крайней мере я ни разу не видел обратного, когда к примеру Шуко говорило правильно, а переработчики ошибались. Зато кучу примеров того когда Шуковцы давали явно дезу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.