Verbinder Опубликовано: 12 февраля, 2007 Share Опубликовано: 12 февраля, 2007 Уважаемые господа, поделитесь как кто расчитывает, и расчитывает ли, приведенные в рисунке узлы. В основном касается купольных систем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 12 февраля, 2007 Share Опубликовано: 12 февраля, 2007 Применительно к AGS 150! Рассчитывать нужно боковую стенку стойки на смятие (головка винта впотай). На практике применяем стальные вытяжные резьбовые заклепки М8 впотай на вкладыш. В особо серьезных случаях еще и винты с цилиндр. головкой с внутр. шестигранником. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 13 февраля, 2007 Share Опубликовано: 13 февраля, 2007 Как-то не приходилось делать такое без подсистемы. Рассчитывать нужно боковую стенку стойки на смятие (головка винта впотай). А почему впотай? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 13 февраля, 2007 Share Опубликовано: 13 февраля, 2007 (изменено) Каталожное решение в AGS 150 винты впотай М8. Профиль вкладыша черта выдержит, т.ч. расчитывать надо стеночки стойки. Их может смять (выпучить, вырвать) по конусу винта. Есть в продаже красивенькие шайбочки под винт впотай, но стоят... Изменено 13 февраля, 2007 пользователем Aleksey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Verbinder Опубликовано: 13 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 13 февраля, 2007 Господа неужели у нас на форуме конструкторов нет? Хотелось бы побольше мнений. Или все в этом случае ставят каркас из черного металла? 2 Aleksey. А какой максимальный диаметр купола считаете может выдержать алюминий? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 13 февраля, 2007 Share Опубликовано: 13 февраля, 2007 ....2 Aleksey. А какой максимальный диаметр купола считаете может выдержать алюминий? Verbinder Вы бы поделились всей задачкой-то.... Чего там надо расчитать? Может тогда станет понятнее и кто-нибудь подскажет чего. А так, с закрытыми глазами.... Думается сложно так на вскидку что-то предполагать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Verbinder Опубликовано: 14 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 14 февраля, 2007 2 Rexther А конкретной задачи как таковой нет. Просто столкнулся с тем что данные узлы по разному считают даже разработчики профиля. Что есть вобщем не совсем логично. Потом увидел фотографию такого купола с диаметром в районе 10 метров, насколько можно судить по фото ( у кого-то на сайте, но явно из раздела "иллюстрации", а не из раздела "наши работы") Купол собран без подсистем и опорного каркаса. Вот и возник вопрос - а как же кто считает такие купола (или арочные конструкции), и именно вот эти узлы.. Так что вопрос скорее, на данный момент, теоритический.. И мне казалось для конструкторов в какой то мере интересный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 14 февраля, 2007 Share Опубликовано: 14 февраля, 2007 Господа неужели у нас на форуме конструкторов нет? Хотелось бы побольше мнений. Или все в этом случае ставят каркас из черного металла? Ну почему же? R=1450 по внутренней плоскости - гнутый 150024 молированные пакеты. Можно сказать, что R=11000, хотя какой тут радиус. И как тут без стальной подсистемы. Я ее тоже не люблю. Но все недо внимательно просчитывать. Так что вопрос скорее, на данный момент, теоритический.. biggrin.gif И мне казалось для конструкторов в какой то мере интересный. Конкретно решаем конкретные задачи. В том смысле, что в разных случаях все по разному нагружено. В том числе в зависимости от нагрузки на эти узлы действительно необходимо считать смятие стенок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Verbinder Опубликовано: 14 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 14 февраля, 2007 2 Alex IlI Первая конструкция гнутая и понятная вторая тоже не совсем то, в ней каркас даже не обсуждается....поскольку без него никак... А приведенные мной узлы считаете тоже на смятие стенок болтами? и загрузка там кстати очень понятная, (снег + ветер + вес конструкции) *0.9.....каатся так... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 14 февраля, 2007 Share Опубликовано: 14 февраля, 2007 И как тут без стальной подсистемы. Я ее тоже не люблю. Зато любят пожарники. Насколько я знаю такие конструкции сложно сдать пожарникам без металлокаркаса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 14 февраля, 2007 Share Опубликовано: 14 февраля, 2007 В принципе, при наличии времени и желания, можно составить графики для типоразмеров стоек в зависимости от пролета и угла наклона (для односкатных крыш). А реально... Ну у кого есть на это время. Да и нужно ли это? Реально считаем каждую подобную конструкцию в "APM WinMachine" Structure3D (не сочтите это рекламой, она у нас есть и все!). Просчет сомнительных узлов производит знаток сопромата вручную. А сталь, не сталь... Ну нет стоек несущих при пролете ~7...10м и углах <30° (Schuco не в счет). И хош, не хош... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 15 февраля, 2007 Share Опубликовано: 15 февраля, 2007 2 Alex IlIПервая конструкция гнутая и понятная вторая тоже не совсем то, в ней каркас даже не обсуждается....поскольку без него никак... Собственно, я и имел ввиду, - что каждый конкретный случай имеет свое конкретное решение, продемонстрировав два крайних варианта. А приведенные мной узлы считаете тоже на смятие стенок болтами? Да, но редко. Чаще Этим расчетом пренебрегаем. Особенно при использовании подсистемы, так как вся нагрузка передается на нее в точках крепления, а углы как раз наоборот разгружаются. и загрузка там кстати очень понятная, (снег + ветер + вес конструкции) *0.9.....каатся так... Все не так просто. Хотя все изложено в СНИПе о нагрузках и воздействиях. На площадь проекции рассматриваемой секции на землю. И коэффициент может быть 0,7 и ветер, хоть и плюс, но со знаком минус. В зависимости от угла. Предлагаемый вариант (статически неопределенный) как раз для любителей сопромата. Надо аккуратно просчитать распределенную нагрузку по секциям. И дальше раздербанить эту задачку интегралом Мора. В результате получите полноценную эпюру, с которой уже можно лезть в конкретные сечения. Если, конечно, в этом есть необходимость. Все это, вобщем-то нормально электронизируется. В принципе, при наличии времени и желания, можно составить графики для типоразмеров стоек в зависимости от пролета и угла наклона (для односкатных крыш). А реально... Ну у кого есть на это время. Да и нужно ли это? Видел как-то такую поляцкую методичку для Металлпласта на основе их же поляцкого СНИПа. Реально считаем каждую подобную конструкцию в "APM WinMachine" Structure3D (не сочтите это рекламой, она у нас есть и все!). Просчет сомнительных узлов производит знаток сопромата вручную. Жаль, а у меня нет. Знал одну програмистку, - она на калькуляторе свои машинные расчеты проверяла. А сталь, не сталь... Ну нет стоек несущих при пролете ~7...10м и углах <30° (Schuco не в счет). И хош, не хош... Гыы ... Посчитал как-то бассейн не хилый с шуковским двутавром, ну не сталь же ему туда парить. Того чуть кондратий не хватил. А говорили - человек не бедный. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 18 февраля, 2007 Share Опубликовано: 18 февраля, 2007 Реально считаем каждую подобную конструкцию в "APM WinMachine" Structure3D (не сочтите это рекламой, она у нас есть и все!). Просчет сомнительных узлов производит знаток сопромата вручную.А сталь, не сталь... Ну нет стоек несущих при пролете ~7...10м и углах <30° (Schuco не в счет). И хош, не хош... APM, Nastran - эти программы помогут просчитать. Только для расчётов в них человек должен быть суперским спецом по сопромату. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 18 февраля, 2007 Share Опубликовано: 18 февраля, 2007 Вот уж кем себя не считаю, так спецом по сопромату. Мяханики мы... Но базовые знания должны же быть (хоть механик, хоть строитель...). Мне для работы с АПМ хватает. Да и там наглядно все! Но! Исходный узел (стенку стойки) я считать побаиваюсь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Verbinder Опубликовано: 21 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 21 февраля, 2007 Оживлю чуток темку.... Наше российское представительство Щуки гарантирует для стойки 105 мм для данного узла допустимый момент 12kN/m ..... Как вам такая цифирь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 25 февраля, 2007 Share Опубликовано: 25 февраля, 2007 Сумлеваюсь я... Завтра покажу нашему гению сопромата, но! Тонна двести на метр! Не хочу злобствовать, но по моему там сам профиль (105мм - не больно много) порвет к ядерной матери! Пока только умозрительно! Передать момент с вкладыша можно болтами-винтами, осью и т.д. и т.п. Но! На стенку, обычно, толщиной 1,5...2,5мм. Плечи на таких вкладышах ~ 200...300мм. Желающие могут прикинуть напряжения смятия! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 26 февраля, 2007 Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 При таких заявах, смятие вообще не причем: Во-первых момент = N*m (или кГс*см, что хоть старо-режимно, но приятней, потому момент инерции и пр. меряются в см). Т.е. момент равен примерно 120 000 кГс*см. Просто возникающее при таких условиях напряжение (сигма=М/W) в профиле 105 мм очень примерно равно 120 000 / 5= 24 000 кГс/кв.см Допустимое же напряжение для АД31Т1 - 1 200 кГс/кв.см. Ну, и вот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 26 февраля, 2007 Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 (изменено) При таких заявах, смятие вообще не причем:Во-первых момент = N*m (или кГс*см, что хоть старо-режимно, но приятней, потому момент инерции и пр. меряются в см). Т.е. момент равен примерно 120 000 кГс*см. Просто возникающее при таких условиях напряжение (сигма=М/W) в профиле 105 мм очень примерно равно 120 000 / 5= 24 000 кГс/кв.см Допустимое же напряжение для АД31Т1 - 1 200 кГс/кв.см. Ну, и вот. Ой ли? Момент должен передаться с вкладыша (усиливающий профиль) на профиль стойки. Передается обычно либо болтами, либо осью. Возможны 2-а варианта: 1. Зазоры в отверстиях малы (~0,5мм) и тогда все усилие (момент / плечо) передается болтами/осями на стенки. Прикиньте усилие, площадь опорной поверхности болт-стенка и получите смятие. 2. Зазоры велики (>0.5мм). Тогда усилие передается на поверхности внутренней камеры, ну и... Порвет все! А в общем-то спор, по моему беспредметный! Повторюсь! Считать надо каждую КОНКРЕТНУЮ конструкцию. Предлагаю немного изменить тему (либо открыть новую). "Конструктивные решения при проектировании фасадных конструкций". Вопросов масса! 1. Стык стойка-стойка (90°, <>90°). Решение узла крепления стойки подходящей к основной. 2. Стойка над 2-х створчатой дверью (если короткая хорошо, а если метра 2...2,5) Как компенсировать тепловое расширение? 3. Опорные башмаки стоек под углом, в плоскости стекла. Аргон есть не у всех! Даю голову на отсечение, у каждого есть парочка таких заморочек! Не пора ли начать делиться опытом? Изменено 26 февраля, 2007 пользователем Aleksey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Verbinder Опубликовано: 26 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 (изменено) .....Предлагаю немного изменить тему (либо открыть новую). "Конструктивные решения при проектировании фасадных конструкций". Вопросов масса! ....... Это к модераторам, у меня не получается...хотя совершенно согласен...))))) Про Щуко, со всеми согласен, порвет 12 kN/m как тузик грелку...но я счастливый обладатель официального письма.... .....Считать надо каждую КОНКРЕТНУЮ конструкцию ....... Перед конкретной конструкцией неплохо бы вывести общую теорию... Изменено 26 февраля, 2007 пользователем Verbinder Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 26 февраля, 2007 Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 Это к модераторам, у меня не получается...хотя совершенно согласен...))))).... Да нет проблем - открывайте тему и обсуждайте в ней конструктивю Для форума только польза, для участников тоже. Кто ж против. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Verbinder Опубликовано: 26 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 Да нет проблем - открывайте тему и обсуждайте в ней конструктивю Для форума только польза, для участников тоже. Кто ж против. лучшее эту переименовать...тут уже мысли есть.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 26 февраля, 2007 Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 (изменено) лучшее эту переименовать...тут уже мысли есть.. Это тоже без проблем. Подожду когда выскажутся другие активные участники: Aleksey, Alex IlI и Misha. Если никто против не будет - ради Бога, переименую. Изменено 26 февраля, 2007 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 26 февраля, 2007 Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 Перед конкретной конструкцией неплохо бы вывести общую теорию... Да есть же она! "Сопротивление материалов". Или имеется в виду МЕТОДИКА расчета? Кстати, наш спец по сопромату за 5 минут все прикинул (10 минут я объяснял проблему и исходные данные). НЕ ДЕРЖИТ стойка 105мм. Порвет в клочья. Может 12KN*m это только для вкладышного профиля? Если торцы еще болтами стянуть, то вполне! Тему открыл, смотрите на наши мучения! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 26 февраля, 2007 Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 Может 12KN*m это только для вкладышного профиля? Если торцы еще болтами стянуть, то вполне! Если он целиковый не полый, то еще и запас прочности будет = примерно 5 Но стандартно его момент инерции не превышает момента самого профиля (соответственно и энергии - W), и грубо их можно тупо складывать для получения общего момента. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 26 февраля, 2007 Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 Оживлю чуток темку....Наше российское представительство Щуки гарантирует для стойки 105 мм для данного узла допустимый момент 12kN/m ..... Как вам такая цифирь? Сделайте объект по их рекомендациям. При этом заставте подписать все бумаги. Потом можно будет за их счёт объект переделать + скидки с них ещё стрясти. Только точно уточните какой момент они имели ввиду (может быть вы просто о разных вещях говорите). В шуко сидят обычные конструктора.В большинстве алюминевых крупняков КБ на голову выше Шуковских. Ибо последние - теоретики и в сопрамате плавают - по крайней мере я ни разу не видел обратного, когда к примеру Шуко говорило правильно, а переработчики ошибались. Зато кучу примеров того когда Шуковцы давали явно дезу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...