Перейти к публикации
forum-okna.ru

Замена импоста на лоджии


Рекомендованные сообщения

1 час назад, dizelo сказал:

Почему думаете что импост горизонтальный который более 2700 мм на армирование 1,2 мм не может прогнуться и утянуть за собой вертикальные импоста?И сторона вроде солнечная.

потому что плечо приложения сил меньше 230 мм, искривление в таких условиях возможно только если опора сама кривая. 

То есть причина кроется в несоблюдении технологии, а точнее в головотяпстве сборщиков, которые ленятся делать ежедневную настройку фрезерного импостного торцовочного станка.

у меня в практике было нечто подобное.

Замерщик это сразу увидел и с ходу предложил поменять импоста - значит у них эта проблема появляется регулярно. Педложение замерщика надо принять - пусть исправляют.

П.С. КВЕ-ные соединители импоста не годятся , чтобы делать по правилам: если делать целым вертикальный импост, это приводит к щелям в штапике и смещению импостов в вертикальной плоскости. Конструктивный недостаток металлических "пяток" по 14 рублей.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах


Оконный портал tybet.ru | Подписка на новости | Бесплатные объявления | Наша телега | База оконных знаний | ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА



19 минут назад, Леха сказал:

потому что плечо приложения сил меньше 230 мм, искривление в таких условиях возможно только если опора сама кривая. 

То есть причина кроется в несоблюдении технологии, а точнее в головотяпстве сборщиков, которые ленятся делать ежедневную настройку фрезерного импостного торцовочного станка.

у меня в практике было нечто подобное.

Замерщик это сразу увидел и с ходу предложил поменять импоста - значит у них эта проблема появляется регулярно. Педложение замерщика надо принять - пусть исправляют.

П.С. КВЕ-ные соединители импоста не годятся , чтобы делать по правилам: если делать целым вертикальный импост, это приводит к щелям в штапике и смещению импостов в вертикальной плоскости. Конструктивный недостаток металлических "пяток" по 14 рублей.

С прогнутыми импостами более 2 м, встречаюсь периодически,и одинарными и крест (вертикаль-горизонталь).Разные профили,разные производители.Не может же у всех быть фрезер неправильно настроен?Что характерно везде было тонкое армирование,не более 1,2 мм.А по кбе когда то было письмо от технолога какого то завода,не помню,о максимальных размерах то ли 1700, то ли 1800 по гарантии,всё что больше,без гарантии.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Покрасить профильную трубу. 40 ° 60 и прикрутить рассверлив одну стенку к вертикалям. Либо сплошной пруток. Квадратного сечения. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Сегодня прошелся вдоль 3х подьездов, с внешней стороны у тех у кого остеклены лоджии отчетливо видно что вертикальные импосты - с верху до низу, а горизонт между ними, блин, ещё раз осознал как мне "повезло" 

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, dizelo сказал:

Не может же у всех быть фрезер неправильно настроен

там есть фокус один - у дешевых Кабанов и Очеликов упор профиля является настраиваемым, а системодатели на "бесплатных " фрезах почти всегда экономят, не ставя "базовый". диск. От постоянных толчков упор съезжает, а длинной базовой стороной всегда внутренняя. 

Эта беда настолько часто встречающаяся, что все производственники о ней знают.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

3 часа назад, S65 сказал:

Сегодня прошелся вдоль 3х подьездов, с внешней стороны у тех у кого остеклены лоджии отчетливо видно что вертикальные импосты - с верху до низу, а горизонт между ними, блин, ещё раз осознал как мне "повезло" 

Вы еще по квартирам пройдитесь. Посмотрите как там внутри выглядит. А то односторонний взгляд не даёт полного освещения проблемы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, newsolutions сказал:

Покрасить профильную трубу. 40 ° 60 и прикрутить рассверлив одну стенку к вертикалям. Либо сплошной пруток. Квадратного сечения. 

в принципе если еще щель снаружи замазать то вполне сойдет. Для бесплатных окон.

А профильную трубу наверняка придется ставить - не люблю я такие большие трехметровые окошечки

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

5 часов назад, dizelo сказал:

.А по кбе когда то было письмо от технолога какого то завода,не помню,о максимальных размерах то ли 1700, то ли 1800 по гарантии,всё что больше,без гарантии

моменты инерции посчитали и к размерам адаптировали. и правильно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

28 минут назад, Леха сказал:

Вы еще по квартирам пройдитесь. Посмотрите как там внутри выглядит. А то односторонний взгляд не даёт полного освещения проблемы.

да не, мне в своей квартире нравится как всё обустроено, только вот с лоджией косяк, поэтому и сравниваю. Да и не пустит меня никто в квартиру

Изменено пользователем S65
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Вот потому в поговорку вошло "У соседа всегда лучше".

А наши рекламаторщики ходят и фотографии мне высылают.

У Вас верхний стеклопакет имеет массу больше 20 кг. А крепление импоста КВЕ не является жестким и очень плохо работает на срез. Что будет - увидите через год красивые щели в штапиках. Это если делать по-правилам с целым вертикальным импостом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, Леха сказал:

Вот потому в поговорку вошло "У соседа всегда лучше".

А наши рекламаторщики ходят и фотографии мне высылают.

У Вас верхний стеклопакет имеет массу больше 20 кг. А крепление импоста КВЕ не является жестким и очень плохо работает на срез. Что будет - увидите через год красивые щели в штапиках. Это если делать по-правилам с целым вертикальным импостом.

ну да, я же не знаю какие профили у них, а по факту получается что иногда отход от правил - это всё же во благо? Ну как во благо, в относительное благо

п.с. это не относится к криворуким работягам фрезеровавшим импост в мою раму

п.п.с. и да, забавно всё сходится, проектировщики - напроектировали достаточно странную конструкцию окна, оконщики - наделали, а я не разобравшись принял, со всех по чуть чуть как говорится

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

и все таки 2700 мм горизонтальный импост выжимает слёзы, но усилитель на вертикальные импоста с креплением концов в проем совершенно изменят картину распределения сил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

2 минуты назад, Леха сказал:

и все таки 2700 мм горизонтальный импост выжимает слёзы, но усилитель на вертикальные импоста с креплением концов в проем совершенно изменят картину распределения сил.

а усилители крепятся к самому импосту и к плитам (сверх и снизу) я правильно понимаю? 

 

п.с. может показаться что я много дурацких вопросов задаю, просто я не хочу что бы пришёл Вася монтажник и наделал очередного горя мне, уж в этот раз я хочу быть на готове

Изменено пользователем S65
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

1 минуту назад, S65 сказал:

а усилители крепятся к самому импосту и к плитам (сверх и снизу) я правильно понимаю? 

правильно.

Вопросы вовсе не "дурацкие"

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

12 часов назад, Леха сказал:

ПС у меня подобная лоджия сделана из 3 частей с 2 витражниками. и хорошо стоит, сам не раз на нее опирался : хоть бы "хны"

Поэтому всегда 2 шку в импост заказываю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 минуты назад, dizelo сказал:

Ездил в алютех, общался с тамошним инженером.У меня Тшка в фасаде...не помогли А ещё две раздвижки тёплые,никак не интегрируются.

Это о чем? Как-то связано с темой?

Давайте фотки\схемы\чертежи - поломаем коллективно голову чего и куда лучше интегрировать. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, Moradan сказал:

Это о чем? Как-то связано с темой?

Давайте фотки\схемы\чертежи - поломаем коллективно голову чего и куда лучше интегрировать. :)

Не знаю,как то спостилось.Ну есть такая задача,Тшка фасадки,а ещё прикол,там сл160 аж 2 штуки.Решить без допметаллоконструций не могу.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

18 часов назад, Леха сказал:

там есть фокус один - у дешевых Кабанов и Очеликов упор профиля является настраиваемым, а системодатели на "бесплатных " фрезах почти всегда экономят, не ставя "базовый". диск. От постоянных толчков упор съезжает, а длинной базовой стороной всегда внутренняя. 

Эта беда настолько часто встречающаяся, что все производственники о ней знают.

Алексей,всегда запрашиваю армирование в импост усиленное,Ваши менеджеры ставят сразу,что по факту уже сомневаюсь.В Э...нах тоже ставлю,но раз вышло,прлверил.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

4 часа назад, dizelo сказал:

Алексей,всегда запрашиваю армирование в импост усиленное,Ваши менеджеры ставят сразу,что по факту уже сомневаюсь.В Э...нах тоже ставлю,но раз вышло,прлверил.

у нас в импосты идет свое армирование. точно не помню что где и куда, но возможности выбора нет, в КВЕ-хе точно замкнутое, в рехне не помню, где то идет 2-ка, где то 1,45. К сожалению желающих заказать окна без армирования больше, чем с усиленным.

Когда то очень давно я заказывал 2мм армирование под один проект. Но цеховые все перепутали, и в цветнину пошла 1,5-ка, а в обычные окна 2-ка, которая там нафиг не нужна. Поэтому сейчас заказы с 2-хой идут под особым контролем, а во входнине и в некоторых импостах 1,5 просто не закупается (рекламации потом дороже экономии)

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 смайлов.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
×
×
  • Создать...

Важная информация

Условия и правила использования форума Правила.