palik Опубликовано: 28 февраля, 2019 Share Опубликовано: 28 февраля, 2019 Имеем дверь «Алютех» ALTW62 с заполнением 8зак-16-4.4.1. Ширина, что то около 1300. Перепакечена месяцев 6 назад, открывается отлично, уплотнитель "родной". Стоит себе уже года два. Заказчик присылает видео, где из помещения на балкон выходит группа товарищей, открывают внешнюю дверь на балкон и внутренняя так не слабо об раму прикладывается. что вылетают все 4 штапика и верхняя часть стеклопакета. Подскажите такое возможно, были случаи из практики? В памяти смутно всплывают разбитые алюминиевые створки дверей, вырванные ветром с отвалившимимся одним или двумя штапиками. Но такое не видел и в чем причина. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 28 февраля, 2019 Share Опубликовано: 28 февраля, 2019 Такое может быть. Причин много. Начиная от не верно подобранного артикула штапик или одной из резин, кончая брак по толщине стенки штапик, залиты краской пазы, и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 28 февраля, 2019 Share Опубликовано: 28 февраля, 2019 В первую очередь начал бы "морщить мозг" насчет событий полугодичной давности. Как выщелкивались штапики, менялась ли клиновая резина, как она запихивалась (влетала\норм\еле-еле). Как пакет расклинивался. Ну и прочие "мелочи". Сам не сталкивался но слышал о подобном на глазах у знакомого, в подобной-же ситуации - сквозняк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 28 февраля, 2019 Share Опубликовано: 28 февраля, 2019 Да все бывает... Пару-тройку раз перекрасят профилек и усе... Штапик на честном слове держится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 28 февраля, 2019 Share Опубликовано: 28 февраля, 2019 19 минут назад, Rexther сказал: Пару-тройку раз перекрасят профилек Вот последнее, на что думать стал-бы в данном случае по фото. По фото это не одна-другая дверка у частника "из обрези", а десятки дверей => заказ на объект расчетного с запасом количества профиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 28 февраля, 2019 Share Опубликовано: 28 февраля, 2019 Ну, по-хорошему, ТС не ставил вопрос "почему", он спрашивал может ли такое быть: 8 часов назад, palik сказал: Подскажите такое возможно, были случаи из практики? Мы на него ответили. Разбираться же в причинах по фото - гадание на кофейной гуще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 1 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 1 марта, 2019 (изменено) Там 70 таких дверей. соответственно профиль не перекрашивался, штапики установлены были правильно, техники говорят что стеклопакет не меняли. Изменено 1 марта, 2019 пользователем palik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 (изменено) Меня смущает сочетание ширины 1300 (тут бы полуторную, но ведь так очень дешевле!), явно не отработавшего правильно доводчика (видать уже не первый раз выходят здесь на перекур, подустал он от такой дверки) и возможно сильного сквознячка, когда открыли наружную дверь. Видео сохраню для жабозадушенных экономистов. В качестве наглядного примера. Жаль, не качается видео, только ссылка... Изменено 1 марта, 2019 пользователем nnv2812 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 15 минут назад, nnv2812 сказал: Меня смущает сочетание ширины 1300 Пож.нормы для маломобильных? Тогда на полуторку 2 антипаники и непонятную систему закрывания "половинки", т.к. обычная не пройдет. Ввиду невозможности открытия с инвалидного кресла. Золотые дверки станут И не факт ,что не вколхозят что либо с еще более непредсказуемым результатом. 18 минут назад, nnv2812 сказал: явно не отработавшего правильно доводчика Ага, вот это верное замечание. Условия работы- не минус, судя по всему. Техобслуживание доводчика производилось 6мес. назад? ИМХО, по видео - сквозняк тут как-бы и не причем. Просто торможение доводчика на малом угле выкручено в 0. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 2 часа назад, palik сказал: техники говорят Попытайтесь установить -крутили-ли доводчик эти "техники" или их подчиненные. Хотя маловероятно что признаются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 (изменено) 10 часов назад, Moradan сказал: Пож.нормы для маломобильных? Тогда на полуторку 2 антипаники и непонятную систему закрывания "половинки", т.к. обычная не пройдет. Ввиду невозможности открытия с инвалидного кресла. Золотые дверки станут И не факт ,что не вколхозят что либо с еще более непредсказуемым результатом. Ага, вот это верное замечание. Условия работы- не минус, судя по всему. Техобслуживание доводчика производилось 6мес. назад? ИМХО, по видео - сквозняк тут как-бы и не причем. Просто торможение доводчика на малом угле выкручено в 0. Стандартный набор для двупольной двери - пассивная створка с запиранием верх/низ, активная в бок. Дороже, но дешевле позорного видео. На доводчике тоже могли сэкономить, вот и ушатали Сивку крутые горки. Изменено 1 марта, 2019 пользователем nnv2812 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AL Project & Steel Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 Мне рассказали один случай. При проведении учений по эвакуации ТЦ, люди не смогли открыть двери ведущие на лестничный марш из-за воздушного подпора не преодолимой силы)) На видео плохо видно силу удара, но полагаю она была приличной учитывая ширину створки, тут никакой доводчик не поможет. Можно с/п вклеить или в штапики саморезы вкрутить, но при таких ударах со временем петли вырвет из-за усталости алюминия. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 1 час назад, AL Project & Steel сказал: учитывая ширину створки Если действительно створка шириной 1300мм, то считаю это основной причиной поломки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Seva Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 3 минуты назад, nnv2812 сказал: Если действительно створка шириной 1300мм, то считаю это основной причиной поломки. Вот нашли причину... Как выше писали - это и подбор штапиков, и резина, и фактическая толщина СП, и порезка штапиков, и покраска и т.д. и т.п., но никак не ширина. Надо все аккуратно проверить. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 2 часа назад, Seva сказал: никак не ширина Хорошо. Пусть будет так. Штапики и резина. Ну и пакет на 0,2мм тоньше. Так оно спокойнее и проще отмазаться от заказчика. Хотя согласен, без всех данных опять гадание на комплектации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 5 часов назад, nnv2812 сказал: пассивная створка с запиранием верх/низ Это понятно, непонятно как человек на инвалидной коляске её откроет? Пистолетик сверху имею ввиду - не дотянуться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GSX-R Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 2 минуты назад, Moradan сказал: Это понятно, непонятно как человек на инвалидной коляске её откроет? Пистолетик сверху имею ввиду - не дотянуться... На примере антипаники Giesse - нажимные перекладины для активной и пассивной створки на доступном уровне можно расположить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 А, то-есть антипаника завязывается на открытие пассивной створки. Во я балбес, ни разу такого не встречал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GSX-R Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 (изменено) Видео от Фапима Изменено 1 марта, 2019 пользователем GSX-R Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
nnv2812 Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 14 минут назад, Moradan сказал: А, то-есть антипаника завязывается на открытие пассивной створки. Во я балбес, ни разу такого не встречал При нажатии на активную откроется только она. При нажатии на пассивную распахнулся обе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
GSX-R Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 Самолично отправлял дверь ( С48 и W62) в полёт с высоты 1.5 метров ( уронил при разгрузке плашмя) - профиль помялся, заполнение не выпало. Так же, меняли заполнение на дверях после актов вандализма ( на видео с/п выбивали ногой, таки выбили, но штапик не дрогнул ). Склоняюсь к тому, что даже несмотря на широкую створку, тяжёлое заполнение и высокую скорость закрытия, есть какое-то технологическое нарушение. ТСу на заметку : если вдруг не получится решить проблему академическим путём, можно взять идею из алюминиевых противопожарных дверей и по периметру ( 10 точек, допустим) установить металлические уголки для фиксации С/П, конечно же, через прокладки/демпферы дистанцировать от стекла. Снаружи всё будет благообразно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rammmax Опубликовано: 1 марта, 2019 Share Опубликовано: 1 марта, 2019 Чо-т мне кажется там штапик неправильно по итогу установили. Не зацепился крючок штапика за ножку профиля. Ну не могут просто так вылететь все 4 штапика. Горизонтальные как минимум вертикальными распёрты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
palik Опубликовано: 1 марта, 2019 Автор Share Опубликовано: 1 марта, 2019 Доводчики при строительстве установили слабоватые ASSA ABLOY DC200, еще тамбур маловат, поэтому при закрытой двери на балкон он внутреннию дверь до конца закрыть не может, доводчик ее дотягивает при открытии внешней двери. Но дело не в нем. Двери с балкона на пожарную лестницу аналогичные по ширине и хлопают при сильном ветре и создаваемой тяге лестничного пролета еще сильнее, однако штапики не вылетают. Остается подозрение, что штапики нарезаны не в размер с зазором, там втречались зазоры до 5мм. и слабый уплотнитель. Либо вредительство по выковыриванию штапиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 2 марта, 2019 Share Опубликовано: 2 марта, 2019 1) летают, и из пвх летают, удар смотря какой 2) если ожидаемо снятие тяги доводчика (разрегулирование)-саморезы тогда внагляк в штапик, ибо нефиг 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
steelrag Опубликовано: 2 марта, 2019 Share Опубликовано: 2 марта, 2019 В 01.03.2019 в 20:57, Rammmax сказал: Чо-т мне кажется там штапик неправильно по итогу установили. Не зацепился крючок штапика за ножку профиля. Ну не могут просто так вылететь все 4 штапика. Горизонтальные как минимум вертикальными распёрты. давление клинового уплотнителя при ударе отжимает нижнюю ножку штапика (двуногого), причем разом все 4 штапика одноногий не вылетает-нечего отжимать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...