olg@ Опубликовано: 10 февраля, 2019 Share Опубликовано: 10 февраля, 2019 Уважаемые специалисты, подскажите. Какие последствия могут быть при эксплуатации окон ПВХ в неутепленном помещении. Здание построено из керамзитоблоков (толщина 40см), стены не утеплены. По моим расчетом получилось минимальная допустимая толщина стен 77см ( при теплопроводности керамзитоблока 0,22). Окна поставлены из шестикамерного профиля с двухкамерным стеклопакетом 42мм (э/сб) . Может ли быть обильный конденсат быть вызван промерзанием именно стен. Что произойдет с окнами ( в частности со стеклопакетами) если в течении первого года их использовали в неотапливаемом помещении и они покрывались льдом. А когда завели отопление появился обильный конденсат как внутри помещения, так и внутри стеклопакетов. Стены не утеплены до сих пор. На данный момент - Температура в помещении 22. Влажность 65%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 10 февраля, 2019 Share Опубликовано: 10 февраля, 2019 Гипотеза: сп не выдежали запредельные условия эксплуатации. Видимо долго находились в прямом контакте с водой, в ледяном фальце окна. На лицо: отличие от штатного условия эксплуатации сп "в сухом, проветриваемом фальце окна". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 февраля, 2019 Share Опубликовано: 10 февраля, 2019 Если на профилях и элементах фурнитуры нет трещин и каких-то иных повреждений - то значит ничего страшного с ними и не приключилось. А вот те пакеты ВНУТРИ которых есть вода и/или конденсат - на замену. Они разгерметизировались по причине не штатной эксплуатации. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 10 февраля, 2019 Share Опубликовано: 10 февраля, 2019 Разгерметизировавшиеся стеклопакеты на замену. С самим профилем вряд ли что то случилось. Как и с фурнитурой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olg@ Опубликовано: 10 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано: 10 февраля, 2019 (изменено) Стеклопакеты конечно на замену. Интересно кто виноват в случившемся - производитель или потребитель, который эксплуатировал стеклопакеты при температуре ниже +5С Изменено 10 февраля, 2019 пользователем olg@ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 февраля, 2019 Share Опубликовано: 10 февраля, 2019 Виноват тот кто оплачивает отопление. Ежели это потребитель - он и виноват. А Вы-то кто есть в этой схемке? 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olg@ Опубликовано: 10 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано: 10 февраля, 2019 12 минут назад, Rexther сказал: Виноват тот кто оплачивает отопление. Ежели это потребитель - он и виноват. А Вы-то кто есть в этой схемке? Мы монтировали окна. Являемся дилерами. Производитель пока меняет стеклопакеты по гарантии. Но как-то странно, что стеклопакеты разгерметизировались только на этом адресе. Если бы был заводской брак, то думаю и на др. адресах были проблемы. Но у других проблем нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 10 февраля, 2019 Share Опубликовано: 10 февраля, 2019 10 минут назад, olg@ сказал: Мы монтировали окна. Являемся дилерами. Производитель пока меняет стеклопакеты по гарантии. Но как-то странно, что стеклопакеты разгерметизировались только на этом адресе. Если бы был заводской брак, то думаю и на др. адресах были проблемы. Но у других проблем нет. 65% влажность - не нормально (требуется 30-45%), не знаю чем вы замеряли её. Второе мы ничего не знаем об отоплении этого объекта, не знаем о наличии и работоспособности вытяжки. Вам необходимо выложить фото установленных окон, желательно увидеть фотографии после снятия штапиков, есть вода или наледь под стеклопакетом. Посмотреть бы на характер запотевания, на торцы стеклопакетов. В догонку - обязательное правильное составление договора между вами и клиентом, где он как клиент распишется в ознакомлении правил эксплуатации оконных блоков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 10 февраля, 2019 Share Опубликовано: 10 февраля, 2019 23 минуты назад, olg@ сказал: Мы монтировали окна. Являемся дилерами ГОСТ на пакеты почитайте. ... Дилеры ... Пакет должен эксплуатироваться в помещениях с температурой не ниже +5 град Цельсия. Производитель, видимо, слишком к вам лоялен. Или мы чего-то не знаем. ... что скорее всего. 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 11 февраля, 2019 Share Опубликовано: 11 февраля, 2019 9 часов назад, olg@ сказал: Мы монтировали окна. Являемся дилерами. Производитель пока меняет стеклопакеты по гарантии. Но как-то странно, что стеклопакеты разгерметизировались только на этом адресе. Если бы был заводской брак, то думаю и на др. адресах были проблемы. Но у других проблем нет. По большому счёту СП до сих пор остаются герметичными. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olg@ Опубликовано: 11 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано: 11 февраля, 2019 2 часа назад, Пыль сказал: По большому счёту СП до сих пор остаются герметичными. раз влага не уходит значит герметичные) ... Интересные стеклопакеты - то разгерметизируются, то сами загерметизируются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Опубликовано: 11 февраля, 2019 Share Опубликовано: 11 февраля, 2019 2 часа назад, olg@ сказал: раз влага не уходит значит герметичные) ... Интересные стеклопакеты - то разгерметизируются, то сами загерметизируются там сложный комплекс физических законов . Вам повезло с производителем. Простыми словами - из за разницы давления пошло линзование стеклопакетов, и вторичный герметик оторвало разошедшимися краями. Пошел подсос . А поскольку стеклопакет все в конденсате и воде - то засосало воду. А вылиться она не может - при положительной разнице давления края стеклопакета прижимаются к герметику только плотнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olg@ Опубликовано: 11 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано: 11 февраля, 2019 15 часов назад, Rexther сказал: ГОСТ на пакеты почитайте. ... Дилеры ... Пакет должен эксплуатироваться в помещениях с температурой не ниже +5 град Цельсия. Производитель, видимо, слишком к вам лоялен. Или мы чего-то не знаем. ... что скорее всего. Правила эксплуатации знаем и Заказчик с ними ознакомлен. Отопление в декабре 2018г есть. А было ли в 2016/2017 неизвестно. Мы подозреваем, что не было, Заказчик утверждает что было. Как можно проверить правильно ли эксплуатировали эти окна? Скорее всего никак Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 11 февраля, 2019 Share Опубликовано: 11 февраля, 2019 Ну так Вы же писали: 18 часов назад, olg@ сказал: Что произойдет с окнами ( в частности со стеклопакетами) если в течении первого года их использовали в неотапливаемом помещении и они покрывались льдом 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 11 февраля, 2019 Share Опубликовано: 11 февраля, 2019 7 часов назад, olg@ сказал: Правила эксплуатации знаем и Заказчик с ними ознакомлен. Отопление в декабре 2018г есть. А было ли в 2016/2017 неизвестно. Мы подозреваем, что не было, Заказчик утверждает что было. Как можно проверить правильно ли эксплуатировали эти окна? Скорее всего никак На будущее: научите своих монтажников, чтобы они при сдаче объекта, в акте выполненных работ прописывали отсутствие отопительных приборов. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 11 февраля, 2019 Share Опубликовано: 11 февраля, 2019 Только что, Сергей Алексеев сказал: На будущее: научите своих монтажников, чтобы они при сдаче объекта, в акте выполненных работ прописывали отсутствие отопительных приборов. Ценное замечание. Однако не страхует от временных приборов. А так же от стационарных но не работающих. П.с. Когда возят некоторые товары в температурном режиме, требуют у логистической компании распечатку с графиком температуры внутри рефрижератора на время перевозки. Типа длинного чека. Вот такой "чек" тогда надо требовать у заказчики в подтверждение о наличии отопления в зимний период. ИМХО на какой нибудь современной автоматической котельной реально может быть такая функция. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 11 февраля, 2019 Share Опубликовано: 11 февраля, 2019 1 час назад, newsolutions сказал: енное замечание. Однако не страхует от временных приборов. А так же от стационарных но не работающих. Временные и не работающие так же следует отметить - что они именно "временные" и "не работают на момент подписания Акта". И это многое упростит ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Вован Опубликовано: 12 февраля, 2019 Share Опубликовано: 12 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 19:24, Rexther сказал: Производитель, видимо, слишком к вам лоялен. Или мы чего-то не знаем. ... что скорее всего. Возможно, производитель-поставщик окна с уже мороженными пакетами подогнал. Неправильно их хранив. (Чем не вариант?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 12 февраля, 2019 Share Опубликовано: 12 февраля, 2019 Возможно ... Но это уже ... себе на причинные места наступать ... Хотя ... Чего только нет в нашем мире .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olg@ Опубликовано: 12 февраля, 2019 Автор Share Опубликовано: 12 февраля, 2019 В данном случае изготовление, доставка и монтаж были в сентябре при температуре ночью до +7. Пожелания ваши учтем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пыль Опубликовано: 12 февраля, 2019 Share Опубликовано: 12 февраля, 2019 22 часа назад, newsolutions сказал: П.с. Когда возят некоторые товары в температурном режиме, требуют у логистической компании распечатку с графиком температуры внутри рефрижератора на время перевозки. Типа длинного чека. Сейчас всё проще. Размером с тамагочи, с USB разъемом, копеешные самописцы в перевозимом товаре. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...